wangchunhai 发表于 2009-2-25 16:22:55

酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>现在一个酒店的相目。。走道普通照明负责人定了双电源供电,走道其中部分为应急照明, 请问大家。走道照明的配电是否可以引自应急照明箱呢?</P>
<P>(及普通和应急照明都是引自应急照明箱)</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 wangchunhai 在 2009-2-25 17:22:56 编辑过」</div>

lingyan 发表于 2009-2-25 16:35:28

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

当然

lingyan 发表于 2009-2-25 22:16:44

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

普通照明和应急照明都接自应急照明箱,实际上是说走廊里的照明全部都属于应急照明,这当然是可以的,规范中只是说应急照明在火灾时必须保持多少勒克斯的照度,是下限值,如果照度高了,当然是更好了,因为应急照明要有备用电源供电、双电源切换,造价比较高,一般情况下走廊照明全部都按应急照明,造价承受不了,如果条件允许,走廊照明全部都按应急照明,当然是最好不过了,(CC级双电源在100A以下时,体积小价格低,非常适合于在应急照明箱里使用,详见“一篇好文”那个贴子),祝你工作顺利!。

冷若冰 发表于 2009-2-25 22:29:28

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>“及普通和应急照明都是引自应急照明箱”</P>
<P>这么做不合适。。</P>
<P>1、应急照明应采取独立系统。</P>
<P>2、走道的照明负荷固然是一级负荷,并不需要末端切换。</P>
<P>不知道说清楚我的意思没有?</P>

dqlenovo 发表于 2009-2-26 01:32:31

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2009-2-25 22:29:28</I>)的发言<BR>
<P>“及普通和应急照明都是引自应急照明箱”</P>
<P>这么做不合适。。</P>
<P>1、应急照明应采取独立系统。</P>
<P>2、走道的照明负荷固然是一级负荷,并不需要末端切换。</P>
<P>不知道说清楚我的意思没有?</P></DIV>莫非是消防负荷所独有?<BR><BR>

gdx8785 发表于 2009-2-26 09:11:26

<P>不知道说清楚我的意思没有?</P></DIV><BR>同意!说的很清楚了.<BR>

wangchunhai 发表于 2009-2-26 09:54:02

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>1.应急照明独立双电源箱</P>
<P>2.但第二条。。走道的照明负荷固然是一级负荷,并不需要末端切换。 如何做呢?</P>
<P>谢谢各位</P>

gdx8785 发表于 2009-2-26 10:41:46

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wangchunhai</B></FONT> 在(<I>2009-2-26 9:54:02</I>)的发言<BR>
<P>1.应急照明独立双电源箱</P>
<P>2.但第二条。。走道的照明负荷固然是一级负荷,并不需要末端切换。 如何做呢?</P>
<P>谢谢各位</P></DIV>
<P><BR>在你楼顶的帖子里-------"走道普通照明负责人定了双电源供电"</P>
<P>可以在双电源后设置一带分励的总开,消防时实施非消防电源切除.<BR></P>

lingyan 发表于 2009-2-26 17:57:41

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>应急照明的亮度是高了好呢还是低了好呢?</P>
<P>着火的时候,你打开房门逃命,走廊里是灯全亮好呢?还是隐隐约约闪烁几盏灯好呢?没条件做到全部都是应急照明,那才搞出一部分灯来做普通照明,现在有条件全部都是应急照明了,还要搞出一部分来切除,真是人才啊!</P>

小菜 发表于 2009-2-26 18:01:08

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>不可以,负荷等级和负荷性质是两个概念,不可混淆</P>

dqlenovo 发表于 2009-2-26 18:10:25

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2009-2-26 17:57:41</I>)的发言<BR>
<P>应急照明的亮度是高了好呢还是低了好呢?</P>
<P>着火的时候,你打开房门逃命,走廊里是灯全亮好呢?还是隐隐约约闪烁几盏灯好呢?没条件做到全部都是应急照明,那才搞出一部分灯来做普通照明,现在有条件全部都是应急照明了,还要搞出一部分来切除,真是人才啊!</P></DIV><BR>赞同观点。<BR>

lingyan 发表于 2009-2-26 18:17:01

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

哪里有规定走廊里的照明不能全是应急照明呢,俺做的设计,走廊里照明全都按应急照明考虑,还能省出一个箱子,除非是照明面积太大,应急照明供不起的情况下,才会分出一部分做普通照明

冷若冰 发表于 2009-2-26 19:01:43

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>“走廊里照明全都按应急照明考虑,还能省出一个箱子,”</P>
<P>主要针对这类思维:</P>
<P>1、应急照明的切换时间和灯具要求异于普通照明,且要求高很多。。。</P>
<P>2、如果全部按照应急照明设计,所用花费比省的那一个箱子要多。</P>
<P>3、消防的时候,过多的带电设施更容易来带二次灾害。关于这点,只是一个感觉,没有依据,呵呵。。。</P>

han2003 发表于 2009-2-26 21:45:40

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

经过国外的实际调查,火灾时过高的照度反而造成疏散指示的不明显,而导致逃生路线的混乱,而且过多的设备确实也是可能造成更高的故障率甚至二次伤害。

gdx8785 发表于 2009-2-26 22:09:19

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>有条件时就把所有照明全做成应急照明,持这样观点的才是人才!</P>
<P>同时也没有了切非的问题了,反正有的是钱!</P>
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?