治学以诚
发表于 2011-1-13 22:35:07
yueyue
发表于 2011-1-14 00:38:48
过尤不及,现在有一种明显的规范严格掌握最大化的趋势,只要没把握,就按字面意思最严的来,已经成为惯例了 ...
han2003 发表于 2011-1-13 21:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一针见血
黄花菜
发表于 2011-1-14 15:39:33
过尤不及,现在有一种明显的规范严格掌握最大化的趋势,只要没把握,就按字面意思最严的来,已经成为惯例了 ...
han2003 发表于 2011-1-13 21:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:1_274:}
ced999
发表于 2011-1-15 16:19:03
设备控制箱内的断路器可以取消过载跳闸,但上级开关还是应该设过载保护,只要其整定值大于通常电动机的过载电流(如1.5In)以上
尺短寸长
发表于 2011-1-15 16:34:38
设备控制箱内的断路器可以取消过载跳闸?
ced999 发表于 2011-1-15 16:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是否改为:
无特殊情况,设备控制箱内的断路器应取消过载脱扣单元——保护电机的断路器应选用不带热脱扣的电机型开关(指电机保护)。
ced999
发表于 2011-1-15 16:36:45
对!用词不严谨
lps1234
发表于 2011-3-5 19:39:27
学习了了。。。
pigl
发表于 2011-3-6 03:33:52
过尤不及,现在有一种明显的规范严格掌握最大化的趋势,只要没把握,就按字面意思最严的来,已经成为惯例了 ...
han2003 发表于 2011-1-13 21:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
赞一个。
可惜胳膊拧不过大腿,等胳膊成长为大腿的时候吧。
天涯浪子
发表于 2014-5-6 23:14:19
那请问你们附件代号是200还是208呢?
zhouke
发表于 2014-5-7 01:26:02
总(分)配电箱至末端配电(控制)之间的配电线路由总(分)配电箱出线开关保护,即配电线路保护。
末端配电(控制)箱出线开关用于保护用电设备,即设备保护。
消防配电线路应设仅作用于信号的过载保护。可采用过载仅报警不跳闸的断路器或用于线路保护的消防型CPS,也可以采用仅带电磁脱口器的普通断路器作短路保护(整定电流大于尖峰电流),利用防火漏电报警系统的过流报警或高温报警功能作过载保护。
单台消防设备可不设过载保护。(大样图中均设有热继电器用于过载报警)
有备用机组的消防设备均设过载保护,工作机组过载跳闸并自动投入备用机组,备用机组过载仅报警。
不可能过载的配电线路是指因电源内阻太大,其最大输出电流小于该配电线路的允许载流量。一般工程设计中的消防配电线路均不属于此种情况。
有人认为,消防配电线路只向固定的消防设备配电,故不存在过载的可能。若此观点成立,除照明和插座回路外,均不需设过载保护。
dzkxian
发表于 2014-5-7 14:19:35
GB 50055—2011《通用用电设备配电设计规范》
2.3.7 交流电动机的过载保护应符合下列规定:
1 运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。连续运行的电动机宜装设过载保护,过载保护应动作于断开电源。但断电比过载造成的损失更大时,应使过载保护动作于信号。
条文解释:2.3.7 本条中的过载保护用来防止电动机因过热而造成的损坏,不同于现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054中的线路过负荷保护。 1 过载时导致电动机损坏的主要原因是过载引起的温升过高,除危及绝缘外,还使定子和转子电阻增加,导致损耗和转矩改变;由于定子和转子发热不同而使气隙减少,导致运行可靠性降低甚至“扫堂”,大部分的电动机故障都是由过载产生的过热所致。当然,以上所称“过载”是广义的,即包括机械过载、断相运行、电压过低、频率升高、散热不良、环境温度过高等各种因素。但无论如何,过载保护的必要性是肯定的。因此,电动机,包括不易机械过载的连续运行的电动机,应尽可能装设过载保护。此外,某些场合下断电的后果比过载运行更严重,如没有用机组的消防水泵,应在过载情况下坚持工作。
2 目前常用的过载保护器件用于短时工作或断续周期工作的电动机时,整定困难,效果不好。条文规定上述电动机可不装设过载保护,是为了考虑现实情况。如有运行经验或采用其他适用的保护时,仍宜装设。
GB 50054—2011《低压配电设计规范》
6.3.6 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。
条文解释:6.3.6 线路短时间的过负荷并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,即使牺牲一些使用寿命也应保证对重要负荷的不间断供电,例如消防水泵、旋转电机的励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等,这时保护可作用于信号。
zhouke
发表于 2016-2-6 13:35:39
xuhui6512 发表于 2008-10-20 08:07
消防负荷需要取消热拖扣的规范条文在新民规哪里啊我找了一个多小时都没找到?---------------------
...
通用用电设备配电设计规范。