消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-13 22:35:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-14 00:38:48 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-1-14 15:39:33 | 显示全部楼层
过尤不及,现在有一种明显的规范严格掌握最大化的趋势,只要没把握,就按字面意思最严的来,已经成为惯例了 ...
han2003 发表于 2011-1-13 21:37



    {:1_274:}
     
发表于 2011-1-15 16:19:03 | 显示全部楼层
设备控制箱内的断路器可以取消过载跳闸,但上级开关还是应该设过载保护,只要其整定值大于通常电动机的过载电流(如1.5In)以上
     
发表于 2011-1-15 16:34:38 | 显示全部楼层
设备控制箱内的断路器可以取消过载跳闸?
ced999 发表于 2011-1-15 16:19


是否改为:
无特殊情况,设备控制箱内的断路器应取消过载脱扣单元——保护电机的断路器应选用不带热脱扣的电机型开关(指电机保护)。
     
发表于 2011-1-15 16:36:45 | 显示全部楼层
对!用词不严谨

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 还好还好。

查看全部评分

     
发表于 2011-3-5 19:39:27 | 显示全部楼层
学习了了。。。
     
发表于 2011-3-6 03:33:52 | 显示全部楼层
过尤不及,现在有一种明显的规范严格掌握最大化的趋势,只要没把握,就按字面意思最严的来,已经成为惯例了 ...
han2003 发表于 2011-1-13 21:37



    赞一个。
可惜胳膊拧不过大腿,等胳膊成长为大腿的时候吧。
发表于 2014-5-6 23:14:19 | 显示全部楼层
那请问你们附件代号是200还是208呢?
     
发表于 2014-5-7 01:26:02 | 显示全部楼层
总(分)配电箱至末端配电(控制)之间的配电线路由总(分)配电箱出线开关保护,即配电线路保护。
末端配电(控制)箱出线开关用于保护用电设备,即设备保护。
消防配电线路应设仅作用于信号的过载保护。可采用过载仅报警不跳闸的断路器或用于线路保护的消防型CPS,也可以采用仅带电磁脱口器的普通断路器作短路保护(整定电流大于尖峰电流),利用防火漏电报警系统的过流报警或高温报警功能作过载保护。
单台消防设备可不设过载保护。(大样图中均设有热继电器用于过载报警)
有备用机组的消防设备均设过载保护,工作机组过载跳闸并自动投入备用机组,备用机组过载仅报警。
不可能过载的配电线路是指因电源内阻太大,其最大输出电流小于该配电线路的允许载流量。一般工程设计中的消防配电线路均不属于此种情况。
有人认为,消防配电线路只向固定的消防设备配电,故不存在过载的可能。若此观点成立,除照明和插座回路外,均不需设过载保护。
     
发表于 2014-5-7 14:19:35 | 显示全部楼层
GB 50055—2011《通用用电设备配电设计规范》
2.3.7 交流电动机的过载保护应符合下列规定:
    1 运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。连续运行的电动机宜装设过载保护,过载保护应动作于断开电源。但断电比过载造成的损失更大时,应使过载保护动作于信号。
条文解释:2.3.7 本条中的过载保护用来防止电动机因过热而造成的损坏,不同于现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054中的线路过负荷保护。    1 过载时导致电动机损坏的主要原因是过载引起的温升过高,除危及绝缘外,还使定子和转子电阻增加,导致损耗和转矩改变;由于定子和转子发热不同而使气隙减少,导致运行可靠性降低甚至“扫堂”,大部分的电动机故障都是由过载产生的过热所致。当然,以上所称“过载”是广义的,即包括机械过载、断相运行、电压过低、频率升高、散热不良、环境温度过高等各种因素。但无论如何,过载保护的必要性是肯定的。因此,电动机,包括不易机械过载的连续运行的电动机,应尽可能装设过载保护。此外,某些场合下断电的后果比过载运行更严重,如没有用机组的消防水泵,应在过载情况下坚持工作。
    2 目前常用的过载保护器件用于短时工作或断续周期工作的电动机时,整定困难,效果不好。条文规定上述电动机可不装设过载保护,是为了考虑现实情况。如有运行经验或采用其他适用的保护时,仍宜装设。

GB 50054—2011《低压配电设计规范》
6.3.6 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。
条文解释:6.3.6 线路短时间的过负荷并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,即使牺牲一些使用寿命也应保证对重要负荷的不间断供电,例如消防水泵、旋转电机的励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等,这时保护可作用于信号。
     
发表于 2016-2-6 13:35:39 | 显示全部楼层
xuhui6512 发表于 2008-10-20 08:07
消防负荷需要取消热拖扣的规范条文在新民规哪里啊  我找了一个多小时都没找到?---------------------
    ...

通用用电设备配电设计规范。