woshichuizi 发表于 2008-10-19 22:40:35

消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

<P>我的正压送风机的处的,接触器、继电器处的断路器采用的单磁拖扣。这个应该没问题。</P>
<P>那么从低压配电室至正压送风机的双电源箱的低压柜出线处的断路器也要采用单磁脱扣的吗?</P>
<P>同时在问个问题。消防负荷需要取消热拖扣的规范条文在新民规哪里啊我找了一个多小时都没找到?</P>

xuhui6512 发表于 2008-10-20 08:07:20

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

<P>消防负荷需要取消热拖扣的规范条文在新民规哪里啊我找了一个多小时都没找到?---------------------</P>
<P>   我的概念是不要带漏电脱扣.......................</P>

关东武夫 发表于 2008-10-20 09:19:17

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

<P>【转载】</P>
<H2>重要--关于消防负荷过载保护的做法!!!!!!!!!</H2>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_268407>
<DIV id=du_zhuti><!--语音开始-->
<DIV id=speech_player name="speech_player"></DIV><!--语音结束-->
<DIV id=firstpost><FONT face=宋体><FONT size=4><FONT color=#ff0000>   <STRONG>根据《低压配电设计规范》GB50054-95,</STRONG></FONT></FONT><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>第4.3.5条的规定“突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。”。现在,在我们的设计时,出现了很多做法:1、断路器直接取消热脱扣器,只保留电磁脱扣器,当线路过载时,断路器就不切断电路了。2、断路器只保留电磁脱扣器,断路器下端设线路专用热继电器作为过载信号的输出,而不跳闸。3、断路器只保留电磁脱扣器,断路器下端设电流互感器,带智能数字电流表,过载时,由电流表发出过载信号。</STRONG></FONT> </FONT>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=宋体 color=#ff0000 size=4><STRONG>   以上方法都满足了“不应作用于切断电路”的要求,第2、3种方法还满足了“应作用于信号”的要求。但是,以上方法都是不妥的。特别是第1种方法,连报警信号都没有,<BR>是完全错误的。</STRONG></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=宋体 color=#ff0000 size=4><STRONG>大家请仔细注意规范条文“过载保护”,规范要求的是当线路的载流量达到“过载保护”动作的值时,“应作用于信号而不应作用于切断电路。”也就是说,并不是在超过了“过载保护”的保护范围后,线路保护断路器还不跳闸。王厚余先生(把此规范条文编入强制性条文的老前辈)日前在讲座时,说得好:谁叫你们把“保护”吃了,此规范条文是告诉你们,对特别重要负荷(例如:消防负荷),在牺牲线路的使用寿命的前提下,保证回路能持续运行,并不是要取消过载保护,把线路给烧了。</STRONG></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=宋体 color=#ff0000 size=4><STRONG>    所以,请大家在设计消防回路时,不要取消过载保护,并在过载保护时,通过智能表、线路热继电器等发出报警信号,断路器在超过过载保护范围后,跳闸。</STRONG></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=宋体 color=#ff0000 size=4><STRONG>    据笔者所知,有厂家已开发出此类产品:例如CM1E电子式断路器(国家电气产品选用推荐的补充本里有介绍),其在过载保护时发出信号灯以及可接报警器,超过过载保护范围时跳闸。还有一些厂家,已明确具有过载保护时不跳闸,超过过载保护范围后跳闸的断路器。在线路上,再接上过载保护报警装置,就可以实现规范要求了。</STRONG></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=宋体 color=#ff0000 size=4><STRONG></STRONG></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=宋体 color=#ff0000 size=4><STRONG>请大家把此信息广为传播,为我们的电气设计更合理而努力!!</STRONG></FONT></P></DIV></DIV></DIV>

woshichuizi 发表于 2008-10-20 10:01:21

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

<P>我的正压送风机的处的,接触器、继电器处的断路器采用的单磁拖扣。这个应该没问题。</P>
<P>那么从低压配电室至正压送风机的双电源箱的低压柜出线处的断路器也要采用单磁脱扣的吗?</P>

关东武夫 发表于 2008-10-20 11:30:10

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

<P>这个我的理解是断路器都取消热脱扣</P>
<P>末端配电断路器取消热脱扣外还要加2个热继电器,一个整定为电机额定电流1.05倍用于过载报警,一个整定1.1~1.2倍用于跳闸</P>

yueyue 发表于 2008-10-20 12:32:26

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>关东武夫</B></FONT> 在(<I>2008-10-20 11:30:10</I>)的发言<BR>
<P>这个我的理解是断路器都取消热脱扣</P>
<P>末端配电断路器取消热脱扣外还要加2个热继电器,一个整定为电机额定电流1.05倍用于过载报警,一个整定1.1~1.2倍用于跳闸</P></DIV><BR>何必设2个热继电器,1个热继电器动作于信号,由断路器热脱扣用于跳闸。<BR>

关东武夫 发表于 2008-10-20 13:41:35

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

带热磁脱扣的断路器一般用作线路保护不用做电动机过载保护,因为热脱扣一般为断路器额定电流的固定倍数,难以与电动机额定电流匹配,而热继电器的脱扣电流可以无级调节

woshichuizi 发表于 2008-10-21 12:05:59

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

<P>我的正压送风机的处的,接触器、继电器处的断路器采用的单磁拖扣。这个应该没问题。</P>
<P>那么从低压配电室至正压送风机的双电源箱的低压柜出线处的断路器也要采用单磁脱扣的吗?</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-10-21 21:55:11

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

断路器的热保护作为后备保护,没问题的

冷若冰 发表于 2008-10-21 22:31:32

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

<P>2楼的说法新鲜!</P>
<P>我一直认为这个“信号不跳闸”要实施在整个线路上,过载保护是一定要做的,不过是信号而已。。</P>

古都长安 发表于 2008-10-22 00:21:37

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

<P>正压送风机的处的,接触器、继电器处的断路器采用的单磁拖扣。这个应该没问题</P>
<P>低压柜处断路器单磁不可以,这样线路无保护了。</P>
<P>如果低压柜处你也要选择单磁脱扣那么就要做上报警信号。</P>
<P><FONT color=#3300ff><STRONG>见《低压配电设计规范》第4.1.1条 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。</STRONG></FONT></P>

EESCAD 发表于 2008-10-22 00:34:09

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

<P>过载保护一定要,动作与信号,但是这样的产品还是较少阿</P>

小菜 发表于 2008-10-22 08:04:21

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

规范是有例外情况的,不是所有线路都要设过载保护,对于配电间单独回路至正压风机的线路,正压风机处有热继电器做过载信号,配电线路全程无分支,可以理解为不可能过负荷的线路,允许不设过载保护

大鼻山 发表于 2008-10-22 08:31:41

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

<P>电气疑问:一网打尽:很来电的大鼻山博客abclls.blog.163.com</P>

<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT color=#ff0000>根据《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条,要求重要设备(如消防设备)配电线路上保护电器的过负载保护,不应作用于切断电路,而仅作用于信号。但对于存在有备用设备的消防设施,如何执行此条?此处的“配电线路”,是仅指末端配电线路,还是包括由变配电所引出的各级配电线路?</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">答:①所谓“重要设备”,在民用建筑中,主要是指消防水泵、消防风机等消防用电设备。对于《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条,参考相关国标图集,具体实施如下:</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">1)对于无备用设备的消防设备(如防排烟风机),其过负荷保护的热继电器触点,应不动作于切断其配电回路,而只发出报警信号。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">2)对于有备用设备的消防设备(如消防水泵),其过负荷保护的热继电器触点,允许在过载时作用于切断自身配电回路,并能发出报警信号,且实现备用自投。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">3)对于上述消防设备最末级断路器,应去除长延时脱扣器,选用仅带短路瞬动保护的脱扣器;或者将断路器长延时脱扣器整定值加大(使其不低于计算电流的1.5~2倍),并按此整定值选择配电线缆截面。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">②<FONT color=#3cc457>对于上述“配电线路”,前两本规范均未明确是仅指末级线路,还是包括由变压器低压侧开始引出的各级线路。而结合《通用用电设备配电设计规范》GB50055第2.4.6条,关于“交流电动机过负荷保护”,也规定了:“断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。”解读此条,可理解该条规定是仅针对电动机保护电器这一末级而言的。如果设计人要求变配电所配出的每一级消防线路的过负荷保护电器,都只是报警而不切断电路,则设计就应给出可靠的、具体的线路保护和报警措施。</FONT></P>

lhjun150212 发表于 2008-10-22 08:56:10

回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?

<FONT color=#f70968><STRONG>《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》</STRONG></FONT>对《低压配电设计规范》第4.3.5条其<FONT color=#f70938><STRONG>技术要点说明</STRONG></FONT>:突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。例如:无备用泵的消防泵和排烟风机的过载保护的热继电器触点,不动作与于切断控制电路,而发出报警信号。同时还用注意,排烟风机和消防泵主电路中的断路器的长延时脱扣器的整定值也应加大,使其达到计算电流的1.5至2倍,并按此整定值选择线、缆截面,或选用仅带短路瞬时保护的脱扣器。<FONT color=#f70968><STRONG>实施与检查的控制</STRONG></FONT>:在设计图中,无备用泵的消防泵、排烟风机等消防设备,其主电路中的热继电器动作后,他的接点不使控制回路断电,而是接通声光报警回路。