住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?
大家怎么做的回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?
如果是住宅选2.5,选一个回路,如果是其它用两个回路回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?
<P>92<<民规>>上是规定:</P><P>当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。<BR>但住宅可不受上述规定限制。</P>
<P>08<<民规>>上把"但住宅可不受上述规定限制"这一句拿掉了.</P>
回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?
不超过10个~~~~回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>楼主可谓好学好问,好现象,赞一个!</FONT></P><P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>只要楼主注意到住宅的特点并参阅《新民规》<FONT color=#000000>10.8.1</FONT><FONT color=#0000ff>条即可。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>另外由于其接线孔的局限性,建议插座尽量用2.5的线</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4></FONT> </P>
回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?
<P>两个回路,选用2.5平的线</P>回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-8-27 17:15:48</I>)的发言<BR><P>92<<民规>>上是规定:</P>
<P>当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。<BR>但住宅可不受上述规定限制。</P>
<P>08<<民规>>上把"但住宅可不受上述规定限制"这一句拿掉了.</P></DIV><BR>如此说来,大家还是多设计一个回路吧,反正住户箱配电回路也较多,再多一个普通插座回路我觉得还是说得过去,如这样就可以全用2.5的线,也没有必要考虑4.0的线了,从成本上说估计用4.0平米一个回路跟用2.5平米两个回路差不多吧.<BR>
回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?
两个回路,2.5平方的线,施工接线方便,故障跳闸影响面小。回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>firefoxes</B></FONT> 在(<I>2008-8-28 14:47:34</I>)的发言<BR><P>两个回路,选用2.5平的线</P></DIV><BR><BR>我顶这个。。。。。