gdx8785 发表于 2008-9-2 23:29:22

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

呵呵,可以环.插座采用环形供电也就是多加一段管线,香港人有这么做的,这么做可以提高供电可靠性,

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-9-5 18:48:48 编辑过」</div>

rhrfun 发表于 2008-9-2 23:32:08

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<P>住宅2.5已经够了</P>
<P>一个回路不能超过10个插座,应该要分两个回路!</P>
<P>至于上面说的环形,不大明白~~</P>

happyliu06 发表于 2008-9-5 14:43:22

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<P>住宅内是没有限制的,但是新的民规我就不知道了</P>

仙人掌 发表于 2008-9-5 15:39:05

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

两个回路,选用2.5平的线

liuaoyv 发表于 2008-9-5 16:31:57

冷若冰 发表于 2008-9-6 11:15:18

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 23:29:22</I>)的发言<BR>呵呵,可以环.插座采用环形供电也就是多加一段管线,香港人有这么做的,这么做可以提高供电可靠性,<BR><BR></DIV><BR><BR>在国内目前的经济状况,估计环形是不实施的了。

beaty 发表于 2008-9-9 18:22:41

gdx8785 发表于 2008-9-10 08:54:25

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-9-6 11:15:18</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 23:29:22</I>)的发言<BR>呵呵,可以环.插座采用环形供电也就是多加一段管线,香港人有这么做的,这么做可以提高供电可靠性,<BR><BR></DIV><BR><BR>在国内目前的经济状况,估计环形是不实施的了。</DIV>
<P><BR><BR>香港的插座做成环形供电是因为他们的规范上有这么一条.</P>
<P>按国内目前的经济情况的估计是实现不了的,粗略地统计过,不一定准,管线有可能时会多用1/3</P>

gdx8785 发表于 2008-9-10 08:58:02

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2008-9-9 18:22:41</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 23:29:22</I>)的发言<BR>呵呵,可以环.插座采用环形供电也就是多加一段管线,香港人有这么做的,这么做可以提高供电可靠性,<BR><BR></DIV><BR><BR>平常倒是经常用一个插座引出二个插座,也就是说这个插座有三处接线,不知道这种方法有没有什么坏处?</DIV><BR>"也就是说这个插座有三处接线"------------------插座接线应该是一进一出,也就是常说的,一个插座处有三处接线,施工会很困难.找一个插座试着接一次线就知道了<BR>

shengtangxongfe 发表于 2008-10-9 19:52:06

cdy 发表于 2008-10-10 16:45:36

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<P>如果是住宅我选2。5,一个回路</P>

aaaa4444 发表于 2008-10-10 23:41:38

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-8-27 13:06:11</I>)的发言<BR>大家怎么做的</DIV><BR><BR>应该考虑分区吧。

19860529 发表于 2008-10-14 14:57:45

tangna0158 发表于 2008-10-15 22:12:16

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<P>建议少用末端少用4平方的电线,若真的按照验收规范进行施工话,则施工难度很大.</P>

hahaoohehe 发表于 2011-9-28 13:25:12

本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-9-28 13:29 编辑

现在的普通插座面板通常为10A,16A。
普通插座回路的微断选取的为16A或者20A。

微断为16A或20A的,配的10A或16A的插座面板,这是怎么考虑的?插座的接通容量是如何考虑的?

20A的微断配4的线,16A的微断配2.5的线, 为什么不建议用4的线?是因为4的线太粗,不好接插座?

用2.5的线 还考虑住户10-20年后家用电器的增长不?