住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

[复制链接]
     
发表于 2008-8-27 13:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家怎么做的
beaty 该用户已被删除
发表于 2008-8-27 13:27:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-27 13:33:04 | 显示全部楼层

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

如果是住宅选2.5,选一个回路,如果是其它用两个回路
     
发表于 2008-8-27 17:15:48 | 显示全部楼层

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<P>92&lt;&lt;民规&gt;&gt;上是规定:</P>
<P>当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。<BR>但住宅可不受上述规定限制。</P>
<P>08&lt;&lt;民规&gt;&gt;上把"但住宅可不受上述规定限制"这一句拿掉了.</P>
发表于 2008-8-27 19:09:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-27 19:58:14 | 显示全部楼层

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

不超过10个~~~~
发表于 2008-8-28 10:39:34 | 显示全部楼层

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>楼主可谓好学好问,好现象,赞一个!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>只要楼主注意到住宅的特点并参阅《新民规》<FONT color=#000000>10.8.1</FONT><FONT color=#0000ff>条即可。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>另外由于其接线孔的局限性,建议插座尽量用2.5的线</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4></FONT> </P>
     
发表于 2008-8-28 14:47:34 | 显示全部楼层

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<P>两个回路,选用2.5平的线</P>
shengtangxongfe 该用户已被删除
发表于 2008-8-31 04:30:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-1 16:23:25 | 显示全部楼层

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-8-27 17:15:48</I>)的发言<BR>
<P>92&lt;&lt;民规&gt;&gt;上是规定:</P>
<P>当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。<BR>但住宅可不受上述规定限制。</P>
<P>08&lt;&lt;民规&gt;&gt;上把"但住宅可不受上述规定限制"这一句拿掉了.</P></DIV><BR>如此说来,大家还是多设计一个回路吧,反正住户箱配电回路也较多,再多一个普通插座回路我觉得还是说得过去,如这样就可以全用2.5的线,也没有必要考虑4.0的线了,从成本上说估计用4.0平米一个回路跟用2.5平米两个回路差不多吧.<BR>
发表于 2008-9-1 16:42:38 | 显示全部楼层

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

两个回路,2.5平方的线,施工接线方便,故障跳闸影响面小。
     
发表于 2008-9-1 23:30:34 | 显示全部楼层

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>firefoxes</B></FONT> 在(<I>2008-8-28 14:47:34</I>)的发言<BR>
<P>两个回路,选用2.5平的线</P></DIV><BR><BR>我顶这个。。。。。
发表于 2008-9-2 19:56:06 | 显示全部楼层

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<P>我选2。5的一个回路</P>
     
发表于 2008-9-2 20:56:09 | 显示全部楼层

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

<P>插座采用环形供电,一个回路,2.5。这样不就解决了。</P>
     
发表于 2008-9-2 23:06:45 | 显示全部楼层

回复:住宅楼住户内普通插座有13个,2.5线还是4.0线,是否2个回路选择2.5线?

晕,环形,画个图看看,回路能环吗?