[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
<FONT color=#333333>一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?有什么办法解决?不用漏电断路器是否可以?</FONT><BR><BR>回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
<P>如果你按照楼电流算得话,估计也就3台</P><P>因为随着设备和线路的老化,漏电流会增大,当然还有其它原因</P>
<P>不用漏电?你敢用马?我不敢</P>
回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
<P>据说,现在的台式电脑,功耗都在300~350W之间。</P><P>这个漏电流,会不会是电脑的谐波电流导致漏电断路器动作?</P>
回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
我也奇怪,以前做的一回路带12台电脑也没有跳,回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
7台没问题,兆欧表摇以下线路绝缘,一般不是电脑的问题.低于0.5兆欧怕就是线路问题了,如果有问题,后断开其中的插座接头,一个一个退着摇.一般是接头问题.如果排除线路问题后,仍跳,那就要断开其中的电脑试验了,反过来摇电脑,但我个人认为,电脑漏电的可能性很小。回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
<P>我是按400W一台考虑的</P>回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
多看看《建筑电气》,有文章。论坛这方面的讨论也很多。回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
电脑能摇吗?回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
能,把电源线接上,三个接线端子就能摇.回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
<P>按照泄漏电流来计算,应该是5个,但实际使用中6个也可以,一般每个工作位设两个插座,一个回路带5个工作位。</P>回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
两台,六台,分情况不同定回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
学习了回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
兆欧表有电压的,直流电压不大我记得.应该不会伤害到电脑吧.