[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?

[复制链接]
     
发表于 2008-3-30 20:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<FONT color=#333333>一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?有什么办法解决?不用漏电断路器是否可以?</FONT><BR><BR>
发表于 2008-3-30 23:10:31 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?

<P>如果你按照楼电流算得话,估计也就3台</P>
<P>因为随着设备和线路的老化,漏电流会增大,当然还有其它原因</P>
<P>不用漏电?你敢用马?我不敢</P>
     
发表于 2008-3-31 00:41:49 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?

<P>据说,现在的台式电脑,功耗都在300~350W之间。</P>
<P>这个漏电流,会不会是电脑的谐波电流导致漏电断路器动作?</P>
发表于 2008-3-31 00:59:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?

我也奇怪,以前做的一回路带12台电脑也没有跳,
发表于 2008-3-31 08:12:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?

7台没问题,兆欧表摇以下线路绝缘,一般不是电脑的问题.低于0.5兆欧怕就是线路问题了,如果有问题,后断开其中的插座接头,一个一个退着摇.一般是接头问题.如果排除线路问题后,仍跳,那就要断开其中的电脑试验了,反过来摇电脑,但我个人认为,电脑漏电的可能性很小。
发表于 2008-3-31 16:11:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?

<P>我是按400W一台考虑的</P>
     
发表于 2008-3-31 17:31:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-3-31 19:35:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?

多看看《建筑电气》,有文章。论坛这方面的讨论也很多。
发表于 2008-3-31 22:33:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?

电脑能摇吗?
发表于 2008-4-1 13:25:00 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?

能,把电源线接上,三个接线端子就能摇.
发表于 2008-4-3 17:49:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?

<P>按照泄漏电流来计算,应该是5个,但实际使用中6个也可以,一般每个工作位设两个插座,一个回路带5个工作位。</P>
发表于 2008-4-3 17:57:49 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?

两台,六台,分情况不同定
发表于 2008-4-3 17:58:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?

学习了
     
发表于 2008-4-4 17:23:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-12 14:18:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?

兆欧表有电压的,直流电压不大我记得.应该不会伤害到电脑吧.