daxia4000 发表于 2013-8-8 21:30:14

一般机箱一个插座,显示器一个插座,我设计的时候一个插座负荷一般按200W估算!

911room 发表于 2013-8-9 10:34:49

如果单相电脑用电回路RCD动作,应查线路而非电脑泄漏电流。在下认为:电脑电源中带电导体(N、L)对PE所接滤波电容,泻放的是共模信号(即,N、L上同时出现的,同频、同相的信号,而差模信号通过N、L间的电容消除的。),不会存在剩余电流。
对于三相线路,因3倍次谐波在N线累加,由于线路敷设不可能完全均匀,经分布电容向PE耦合是可能的,理论上可能导致3P RCD脱扣。

以上分析,不对之处请各位老大指正。

lichengjian 发表于 2013-8-9 11:29:59

按额定电流来说,一台按300W,2KW可带6台;按漏电电流,每台电脑(台式)最大漏电电流3.5MA,30MA的微断漏电动作电流不大于1/2,按15MA算,带4台刚好。

lichengjian 发表于 2013-8-9 11:31:30

回复 4# dqlenovo


    不一定都漏电;微断漏电动作电流有些可调,我觉得

RK5707 发表于 2013-8-9 11:45:07

我设计的话计算机一个回路5台。

其他普通的10个最多。一般不超8个。
页: 1 [2]
查看完整版本: [求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?