回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑
<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-2-14 12:29:16</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-2-14 12:07:19</I>)的发言<BR>
<P>关于漏电动作电流和正常泄漏电流之间的倍数问题,在很早的<建筑电气>杂志上就曾澄清过.杂志更早一文取为2倍,后来经某读者去信"抗议",编辑部随即又发表更正及道歉函,改为4倍了.</P>
<P>4倍现在已为常识,无须过多费口舌了.(可惜现在的一些编辑似乎已忘记了自己杂志社以前发表的更正函了,呵呵).</P></DIV>
<P><BR>建筑电气杂志也不是权威,“读者去信"抗议"”就改了,又如何?连手册和标准图都不如,更不用说同规范比较。</P>
<P>你说“4倍现在已为常识”就是常识了?那三版配电手册编委都是土鳖,IEC成员国全是傻帽?</P>
<P>“无须过多费口舌”?大家都不是无聊,文字能看出修养。在某些方面研究深了,不一定就是高手,真正的高手是德艺俱全的。<BR></P></DIV><BR>整个论坛,最中肯的话就是这段了。(为什么?因为核心:规范没唯一规定的做法,你钻什么空子没人100%否定你,但别随意否定其他人其他做法。)<BR>
回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑
<DIV class=quote>以下是引用 <B>YIYE</B></FONT> 在(<I>2008-4-28 1:09:11</I>)的发言:<BR>整个论坛,最中肯的话就是这段了。(为什么?因为核心:<FONT color=#f73809>规范没唯一规定的做法,你钻什么空子没人100%否定你,但别随意否定其他人其他做法。)</FONT><BR></DIV><P><BR><BR>如果有规范条文,咱们就执行规范;如果没有规范,我们当然就各说各理,但是无论怎么辩论,千万不要误导年轻人(尤其那些已做上“腕”的,自己出言要谨慎些)。</P>
<P>在“RCD的漏电动作电流应是正常泄露电流的多少倍”这个问题上,我依然坚持规范所说的“4倍”,而不是谁谁所写的“2~3倍”。——咋的啦?我指出这一点,惹您老不爽啦?觉得没面子啦?</P>
回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑
自己顶上来复习一下。不用重复发帖了回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑
<P>刚发现有人翻出我的回复,关于GB13955-2005的那条(规范所说的“4倍”)确实有问题,很可能就是错了。我曾经找出IEC的条文和GB比较过,明显IEC更合理。</P><P>回头找出来给你。</P>
回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑
<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-11-6 0:47:14</I>)的发言<BR><P>刚发现有人翻出我的回复,关于GB13955-2005的那条(规范所说的“4倍”)确实有问题,很可能就是错了。我曾经找出IEC的条文和GB比较过,明显IEC更合理。</P>
<P>回头找出来给你。</P></DIV>
<P><BR><BR>不细查你的帖子,也不细思你表达什么意思了。</P>
<P>规范上说:额定不动作电流大于正常泄漏电流的2倍。这没什么疑问。正常泄漏电流20mA,额定不动作电流40mA。</P>
<P>规范上给出额定不动作电流先值=0.5额定动作电流。所以有四倍的说法。</P>
<P>对于剩余电流保护来讲。优质的产品,额定不动作电流越接近额定动作电流,产品品质越高。</P>
<P>因此,额定动作电流与正常泄漏电流比值在2-4倍之间。</P>
回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑
<FONT face=宋体></FONT><BR><P><FONT face=宋体>昨晚浏览贴子时,发现,原来是在这个经典帖里和鼻兄有过一番争执,是关于GB13955-2005 B.6 “额定剩余不动作电流:I△no的优先值0.5I△no”。鼻兄给我们提供了一片思考的空间,非常感谢。<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体><U>“</U><U>我认为GB表述已经很清晰了.RCD的GB(新老规范一样的)中,引入了一个中间概念,即"漏电不动作电流".它优先值是漏电动作电流的一半,同时它又要大于正常泄漏电流的2倍,因此推导出:漏电动作电流要大于正常泄漏电流的4倍(优选值).”</U>--(鼻兄原话http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?BoardID=14&ID=1523&TB=1&page=1)<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>当时,我固执地认为GB13955-2005 B.6有误,<U>“我倾向于是:“0.5I△n”</U>。比较了GB13955-2005和IEC 60947-2(等同GB14048-2),关于“额定剩余不动作电流”是不一样的。<o:p></o:p></FONT></P>
<P>
<P><FONT face=宋体><o:p></o:p></FONT></P><FONT face=宋体>两个规范的相关内容贴上来,鼻兄和朋友们给鉴别一下。毕竟IEC标准是经过三分之二的成员国投票通过的,又被引进为国标,不明白建设部为什么只推荐GB13955-2005,而IEC 60947-2仅仅参考的角色。<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>下图,GB13955-2005,han2003亲自制作的清晰版。<o:p></o:p></FONT></P>
<P><BR><BR></P>
<P><FONT face=宋体>下图,IEC 60947-2-2003,对应的GB可能是2006版。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体><o:p></o:p></FONT></P>
<P><BR></P><BR>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 cqzrm 在 2008-11-8 9:02:14 编辑过」</div>
回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-11-6 8:52:36</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>cqzrm</b> 在(<i>2008-11-6 0:47:14</i>)的发言<br><p>刚发现有人翻出我的回复,关于GB13955-2005的那条(规范所说的“4倍”)确实有问题,很可能就是错了。我曾经找出IEC的条文和GB比较过,明显IEC更合理。</p><p>回头找出来给你。</p></div><p><br><br>不细查你的帖子,也不细思你表达什么意思了。</p><p>规范上说:额定不动作电流大于正常泄漏电流的2倍。这没什么疑问。正常泄漏电流20mA,额定不动作电流40mA。</p><p>规范上给出额定不动作电流优选值=0.5额定动作电流。所以有四倍的说法。</p><p>对于剩余电流保护来讲。优质的产品,额定不动作电流越接近额定动作电流,产品品质越高。</p><p>因此,额定动作电流与正常泄漏电流比值在2-4倍之间。</p></div><br>支持这个观点,我也是这样理解的。<br>厂家一般做到 不动作电流优选值=0.5额定动作电流,选4倍的话不用挑厂家。<br><br><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sccat 在 2008-11-6 9:46:36 编辑过」</div>
回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑
<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-11-6 9:35:29</I>)的发言<BR><FONT face=宋体></FONT><BR></DIV><P><BR><BR>1、HAN2003上传的GB13955-2005单行本扫描件肯定有误啦。根据该扫描件推导的结果就是1=0.5。</P>
<P>2、我手头的92版GB13955-92的合订本,描述倒是完全正确的。</P>
回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑
<P>当已有相应GB时,我无法评价IEC标准。除非GB修改自身条文。</P>回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑
<P><FONT size=3>引用<STRONG>大鼻山“</STRONG>可是为什么不可以用TN-S采用更低的瞬动倍数呢?!比如3倍甚至2倍??而按照我本人论文的观点,TN-S系统较低倍数的选择,完全可以解决长距离配电问题。而且在实践中有广泛应用。<STRONG><FONT color=#a95121>”</FONT></STRONG></FONT></P><P><FONT face=宋体 color=#0000ff size=2>根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2006第4.5.1条d款,路灯配电应设剩余电流动作保护。既然必须设剩余电流动作保护,也就没有必要采用<FONT color=#000000>低瞬动倍数(B类)断路器。</FONT></FONT></P>
回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑
晕了,没仔细看前面的帖子。不过,IEC 60947-2是等效国标GB 14048-2,只是里面没有找到正常泄漏电流和约定剩余不动作电流的关系。回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑
<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-11-7 18:11:38</I>)的发言<BR><P><FONT size=3>引用<STRONG>大鼻山“</STRONG>可是为什么不可以用TN-S采用更低的瞬动倍数呢?!比如3倍甚至2倍??而按照我本人论文的观点,TN-S系统较低倍数的选择,完全可以解决长距离配电问题。而且在实践中有广泛应用。<STRONG><FONT color=#a95121>”</FONT></STRONG></FONT></P>
<P><FONT face=宋体 color=#0000ff size=2>根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2006第4.5.1条d款,路灯配电应设剩余电流动作保护。既然必须设剩余电流动作保护,也就没有必要采用<FONT color=#000000>低瞬动倍数(B类)断路器。</FONT></FONT></P></DIV>
<P>1、GB13955-2006并非建设部颁布,且侧重制造、施工、运行等。最主要是它的部分条款明显存在问题,故不存在设计须全文照搬的依据和理由。</P>
<P>2、我说了较低倍数的B类断路器,但是没说“<FONT color=#f73809>低瞬动倍数</FONT>(B)类断路器”。<BR><BR></P> 这一篇也翻上来…… HID灯配电设计存在着误区
在“相保电阻与线路回路电阻”贴子里,有人提到路灯配电设计的短延时问题,仔细看了论文,短延时能躲开HID灯启辉冲击电流的观点是不成立。
查了众多断路样本,短延时的延时时间最大为 0.5s
HID灯启辉时间,金属卤化物灯是几种HID灯最短的,也有2~3min,即120s~180s。根据俞利华著的《电气照明》P66曲线可知,峰值出现在1min〈60s〉左右。
从而可知,短延时结束时,金属卤化物灯启辉冲击电流峰值还远远未到。
文中 Ir1 取值值得探讨,与其有关的 Ir2 也应探讨。 刻舟求剑或郑人买履,都不如实践出真知:)