lfj2008 发表于 2008-8-28 16:05:13

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-28 13:53:58</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-1-24 15:25:25</I>)的发言<BR>
<P>蓄光型疏散灯确实是最大的败笔!</P>
<P>双电源前未设隔离开关,请参照04DX002-13页!</P>
<P>300mA漏电开关应整定动作时间!</P></DIV>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000dd size=4>蓄光型疏散标志确实有所不妥(主要是安全出口标志与规范有出入)</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000dd size=4>如果双电源切换装置本身就具有隔离功能的话是否可以不再另设隔离开关呢?</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000dd size=4>有时候漏电开关整定时间在现场调也许会更好些,设计整定随意性偏大</FONT><BR><BR>    0.15~0.5s范围较大,可能现场调整会更妥些</P></DIV>
<P>如果双电源切换装置具有隔离功能可以不再设隔离开关,但是在设计时最好还是把它在图纸中表示出来,显得更清晰。</P>
<P>漏电开关整定时间需要设计时要求,但是虽然现场可调,我们这边是需要给出的。<BR><BR></P>

shengtangxongfe 发表于 2008-8-31 04:44:45

paner 发表于 2008-9-2 10:57:12

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>有前辈如冯工 真是后辈电气人的福气啊</P>

阿斯 发表于 2008-9-3 08:23:55

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>llmo</B></FONT> 在(<I>2008-8-1 10:17:09</I>)的发言<BR>
<P></P>
<P>1.汽车库用烟感?应该用温感吧。</P>
<P>2.未见柴油发电机进风和烟道。按民规,地下室有多层时,变电房不宜在地下室最下面的一层哦。</P></DIV>    <FONT face=华文新魏 color=#0000dd size=4>理论和实际往往不是一回事。。。</FONT><BR><BR>

qer168 发表于 2008-9-3 17:39:52

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

多谢前辈的资料,受益非浅!!!!

yub 发表于 2008-9-9 10:43:03

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>这套图纸画的很清晰,也有很多学习之处,但我有几个不解之处,请楼主解释一下</P>
<P>泵房等动力系统图,从配电房过来是四芯,PE线没看到从哪里引过来?</P>
<P>变配电室的电缆是从哪里引上电井的 ?</P>

woshichuizi 发表于 2008-9-9 13:39:50

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>是的 我也发现了变配电室的电缆不知道是从哪里引上电井的!</P>

abcjinson 发表于 2008-9-11 09:41:25

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

现在像这样的好人已经不多见了,造福了广大人民群众.

huang1982 发表于 2008-9-25 13:07:08

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

请问冯工:弱电设计的时候不是要在住户家里做一个弱电接线箱子么?

houxuejing 发表于 2008-10-1 17:42:22

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

再下来看看,向冯工学习了

zzx1354 发表于 2008-10-14 09:43:22

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>先下了看看</P>
<P>多谢冯工了</P>

lwix1103 发表于 2008-10-20 20:43:08

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

也下来学习参考啊。支持

sanyliu 发表于 2008-10-30 11:19:24

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>学习了,有如下问题:</P>
<P>非标准层图纸中,接地设备平面图中,干变到进线柜的线路,以及AA8联络柜到AA15双电源切换柜的线路没有注明。</P>

阿斯 发表于 2008-10-30 14:29:11

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P><FONT face=华文新魏 color=#0000dd size=4>不错,多谢各位的留言。</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000dd size=4>大家看的比较细,我会在以后的工作中更注意细化的</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000dd size=4>可惜时不待人,唉~</FONT></P>

plainlife 发表于 2008-12-6 20:12:29

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>老冯,你太无私了,我的下来好好学习学习,收藏了</P>
页: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15
查看完整版本: [分享][原创]某大厦全套施工图