阿斯 发表于 2008-1-29 09:53:32

回复:[原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-28 19:25:04</I>)的发言<BR><FONT face=华文新魏 size=4>消防负荷全是按重要消防负荷设备(一级负荷中的特别重要)来配的</FONT>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>   不是吧?</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>重要消防负荷设备(一级负荷中的特别重要)你用什么电缆?从电缆选型上看你这是最高级别的负荷了.</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>能说说为什么这样吗?</FONT></P></DIV>
<P>    <FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>似乎不能根据电缆选型来判断负荷的级别哦,</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>   如果按此逻辑似乎二三级负荷就不能用矿物绝缘电缆?</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>   按“老版”的意思,用矿物绝缘电缆供电的负荷就应该是一级负荷,</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>   而且是特别重要的一级负荷?如此理解似乎不妥哦</FONT><BR><BR></P>

阿斯 发表于 2008-1-29 10:11:19

回复:[原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-28 19:10:16</I>)的发言<BR>
<P>矿物绝缘的25以下有多芯的,35以上都是单芯的,载流量大幅度提高.</P>
<P>不能按普通电缆的载流量来套的</P></DIV>
<P><BR><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>“老版”说的很对,多芯矿物绝缘电缆截面最大是25,</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>   &gt;25则都为单芯的,我记得选的时候不是按普通电缆载流量套的啊</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>   如果“老版”说的是对单芯多芯的表达方式,那我是偷懒的,</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>    因为实际不可能订货和安装出问题的</FONT><BR></P>

xudi1234 发表于 2008-1-29 14:01:46

回复:[原创]某大厦全套施工图

<P>应注意防高位雷电波侵入,对固定在屋面露天处的电气设备,如冷却塔电机、航空障碍灯、屋面上投光灯、正压风机、排气机等,其配电线路均应采取相应的措施,具体见GB50057-94第3.5.4条规定。</P>

<P>航空障碍灯从顶层的应急照明箱引来,非常不妥!应该按本工程最高负荷等级要求供电,本人认为应该直接从变电所引来双回路,单独设航空障碍配电箱,装设SPD.</P>
<P>另外中间(45米)是否设航空障碍灯还有待确定!</P>

阿斯 发表于 2008-1-29 15:04:40

回复:[原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-1-29 14:01:46</I>)的发言<BR><BR>
<P>应注意防高位雷电波侵入,对固定在屋面露天处的电气设备,如冷却塔电机、航空障碍灯、屋面上投光灯、正压风机、排气机等,其配电线路均应采取相应的措施,具体见GB50057-94第3.5.4条规定。</P>
<P>航空障碍灯从顶层的应急照明箱引来,非常不妥!应该按本工程最高负荷等级要求供电,本人认为应该直接从变电所引来双回路,单独设航空障碍配电箱,装设SPD.</P>
<P>另外中间(45米)是否设航空障碍灯还有待确定!</P></DIV>
<P><BR><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>   感谢关注!感谢提出的意见!</FONT></P>
<P><BR>      航空障碍灯从顶层的应急照明箱引来,非常不妥!应该按本工程最高负荷等级要求供电</P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>不知道楼上的概念中,是否<FONT color=#000000>应急照明箱</FONT><FONT color=#0000ff>不属于最高负荷级别?</FONT></FONT></P>
<P>      装设SPD.</P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>   这个确实是遗漏了,非常赞同楼上意见,谢谢!</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4><FONT color=#000000>    另外中间(45米)是否设航空障碍灯还有待确定!</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>    <FONT color=#ff0000>中间不需要设的,因为本楼四周高楼林立</FONT></FONT></P>

xudi1234 发表于 2008-1-29 15:33:57

回复:[原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-29 15:04:40</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>    <FONT color=#ff0000>中间不需要设的,因为本楼四周高楼林立</FONT></FONT></P></DIV>
<P><BR>我的意思是应该按最高负荷等级设备配电,也就是应该直接从变电所专用回路放射出去.</P>
<P>强调"专用"两词!</P>
<P>个人意见纯属参考!<BR></P>

bsdi 发表于 2008-1-29 23:44:46

回复:[原创]某大厦全套施工图

<P>变配电室是核心内容,核心内容差点意思</P>

阿斯 发表于 2008-1-30 08:39:10

回复:[原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-1-29 23:44:46</I>)的发言<BR>
<P>变配电室是核心内容,核心内容差点意思</P></DIV><BR><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>   呵呵呵,可以说的具体详细点嘛</FONT><BR>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-1-30 20:33:52

回复:[原创]某大厦全套施工图

航空障碍灯不属于消防设备,就是级别再高,也不能接入消防线路中!

阿斯 发表于 2008-1-31 11:30:45

回复:[原创]某大厦全套施工图

<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>在火灾情况下航空障碍灯也要而且必须要正常工作,</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>从此意义上讲航空障碍灯似乎也应属于消防设备哦</FONT></P>

lawwen 发表于 2008-1-31 14:32:55

回复:[原创]某大厦全套施工图

是用的天正7.5打开的,寒

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-1-31 21:42:35

回复:[原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-31 11:30:45</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>在火灾情况下航空障碍灯也要而且必须要正常工作,</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>从此意义上讲航空障碍灯似乎也应属于消防设备哦</FONT></P></DIV><BR><BR>我有不同意见,先保留,看大家怎么说

阿斯 发表于 2008-2-1 09:12:42

回复:[原创]某大厦全套施工图

<FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=5>呵呵呵,那咱一起找依据或者再都好好动动脑子琢磨琢磨</FONT>

rz电气 发表于 2008-2-15 11:07:04

回复:[原创]某大厦全套施工图

我用的是浩辰可以打开

xudi1234 发表于 2008-5-14 10:09:58

回复:[原创]某大厦全套施工图

<U>
<P><FONT size=5>自动喷水灭火系统设计规范</FONT></P>
<P>GB 50084—2001</P>
<P>(2005 年版)</P></U>
<P><U></U> </P>
<P><FONT size=5><U>11. 0. 5</U> 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。<BR></FONT></P>
<P>阿斯这条你满足了么???</P>

阿斯 发表于 2008-5-15 13:25:09

回复:[原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-5-14 10:09:58</I>)的发言<BR><U>
<P><FONT size=5>自动喷水灭火系统设计规范</FONT></P>
<P>GB 50084—2001</P>
<P>(2005 年版)</P></U>
<P><U></U></P>
<P><FONT size=5><U>11. 0. 5</U> 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。<BR></FONT></P>
<P>阿斯这条你满足了么???</P></DIV><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>请您指教</FONT><BR><BR>
页: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
查看完整版本: [分享][原创]某大厦全套施工图