goldflower 发表于 2008-1-16 13:41:33

回复:[原创]某大厦全套施工图

多谢,好好学习一下

psmatthew 发表于 2008-1-19 14:32:39

回复:[原创]某大厦全套施工图

<P>非常感谢老冯啊</P>
<P>下了学习学习下</P>

psmatthew 发表于 2008-1-19 14:47:28

回复:[原创]某大厦全套施工图

<P>老冯的图纸拜读了</P>
<P>大受启发啊</P>
<P>要好好的消化下</P>

phpfly 发表于 2008-1-24 12:45:48

回复:[原创]某大厦全套施工图

<P>我要做到尽量完全消化,吸收前辈们的精华.谢谢</P>

lawwen 发表于 2008-1-24 14:41:58

回复:[原创]某大厦全套施工图

<P>好好的学习</P>
<P>下载先……</P>

阿斯 发表于 2008-1-24 15:01:18

回复:[原创]某大厦全套施工图

<FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>连版主都来捧场啊,呵呵呵</FONT>

xudi1234 发表于 2008-1-24 15:25:25

回复:[原创]某大厦全套施工图

<P>蓄光型疏散灯确实是最大的败笔!</P>
<P>双电源前未设隔离开关,请参照04DX002-13页!</P>
<P>300mA漏电开关应整定动作时间!</P>

lawwen 发表于 2008-1-24 16:04:16

回复:[原创]某大厦全套施工图

<P>首先谢谢冯工的无私奉贤</P>
<P>不过美中不足的是删了很多文字类似的东西</P>
<P>如果能看全部,那就太好了</P>
<P>可以作为模板来用</P>

治学以诚 发表于 2008-1-26 21:18:57

阿斯 发表于 2008-1-28 13:03:12

回复:[原创]某大厦全套施工图

<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>感谢提出宝贵意见!</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>欢迎继续提意见和建议</FONT></P>

阿斯 发表于 2008-1-28 13:22:58

回复:[原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lawwen</B></FONT> 在(<I>2008-1-24 16:04:16</I>)的发言<BR>
<P>首先谢谢冯工的无私奉贤</P>
<P>不过美中不足的是删了很多文字类似的东西</P>
<P>如果能看全部,那就太好了</P>
<P>可以作为模板来用</P><BR></DIV><BR><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>   没删啊,是不是你没把字体弄对,而且没用天正电气7.5打开?</FONT>

阿斯 发表于 2008-1-28 13:27:05

回复:[原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-26 21:18:57</I>)的发言<BR>
<P>没有人对图纸提出一点点不同的看法吗?</P>
<P>我先揭一点短</P>
<P>联络开关肯定大了</P>
<P>配电线径普遍大了,</P>
<P>BTTZ还都是重型的,肯定滥用了,这个工程一电源一发电机,负荷等级撑死也只能沾个一级负荷的边,而消防负荷全是按重要消防负荷设备(一级负荷中的特别重要)来配的,</P>
<P>其他的不解之处还有.以后再和阿斯探讨</P></DIV>
<P><BR><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4><FONT color=#000000>   </FONT><FONT color=#000000>消防负荷全是按重要消防负荷设备(一级负荷中的特别重要)来配的</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>   不是吧?</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>    <FONT color=#000000>BTTZ还都是重型的,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4><FONT color=#000000>    </FONT><FONT color=#ff0000>BTTZ本身就是表示重载的啊</FONT></FONT></P>
<P>   配电线径普遍大了</P>
<P>    <FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>也有人认为偏小,呵呵呵</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>    <FONT color=#000000>联络开关肯定大了</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>   联络开关是可以小些的</FONT><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-1-28 13:32:04 编辑过」</div>

阿斯 发表于 2008-1-28 13:53:58

回复:[原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-1-24 15:25:25</I>)的发言<BR>
<P>蓄光型疏散灯确实是最大的败笔!</P>
<P>双电源前未设隔离开关,请参照04DX002-13页!</P>
<P>300mA漏电开关应整定动作时间!</P></DIV>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000dd size=4>蓄光型疏散标志确实有所不妥(主要是安全出口标志与规范有出入)</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000dd size=4>如果双电源切换装置本身就具有隔离功能的话是否可以不再另设隔离开关呢?</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000dd size=4>有时候漏电开关整定时间在现场调也许会更好些,设计整定随意性偏大</FONT><BR><BR>    0.15~0.5s范围较大,可能现场调整会更妥些</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-1-28 13:56:56 编辑过」</div>

治学以诚 发表于 2008-1-28 19:10:16

治学以诚 发表于 2008-1-28 19:25:04

页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
查看完整版本: [分享][原创]某大厦全套施工图