关于GB55038-2025的疑问
本帖最后由 大湖李先生 于 2025-4-1 13:41 编辑昨天晚上住建部发布了《住宅项目规范》GB55038-2025。
里面有两条条文有点疑惑。恳请各位赐教!
其一7.4.37每套住宅应设家居配电箱,并应符合下列规定:
1 家居配电箱应设同时断开相线和中性线且具有隔离功能的电源进线开关电器;电源配电回路应设短路和过负荷保护电器;电源插座回路均应加设剩余电流动作值不大于30mA的剩余电流动作保护电器。
这条的意思是不是以后挂式空调也设置RCD了?
其二7.4.4条:住宅照明回路、空调电源插座回路、电热水器等2kW及以上的用电设备回路、厨房内的电源插座回路、其他功能用房的电源插座回路应分别设置。
这里面说热水器插座要求单独回路,那以后是不是以后卫生间单独回路不满足规范要求了。
那解决方案是
1、卫生间两个回路(一个热水器、一个卫生间内其他插座单独回路)
2、卫生间两个回路(一个热水器、卫生间内其他插座和室内一般插座共用回路)
3、卫生间一个回路(热水器+卫生间内其他插座)
请问这条如何理解的呢?
其一:肯定是要漏保了;其二:1可行2可行3不可行,结合JGJ242,卫生间热水器单独回路,卫生间照明+卫生间插座(非热水器)一个回路 电热水器一个单独回路,卫生间其他插座没有要求单独一个回路,但如果共用卫生间照明,就不行了 如果电热水器选1.5kW设备并和卫生间其它插座共用回路呢 北方没有设计电热水器(设计壁挂炉)是不是就不用单独回路考虑了 rainmen_73 发表于 2025-4-2 10:50
如果电热水器选1.5kW设备并和卫生间其它插座共用回路呢
储热式电热水器40升、50升以上,1.5kW功率的,市场上几乎找不到。
小厨宝6、7升容量,很少有1.5kW,普遍为2kW 这条规范很难落实。
1、即热式电热水器,功率动辄5kW以上,甚至高达7kW,疯狂的电器设计。
储热式电热水器,普遍2.2kW以上,甚至3.3kW(大概是配合16A插座)
2、卫生间还有浴霸,普遍2kW以上, 一个回路。
3、还有智能马桶、有水加热及烘干功能的,1.5kW以上。
还有洗衣机、电吹风等,共用一个回路。
这样、卫生间就需要三个回路了。
借贴请教两个问题。
1、现卫生间设计预留智能马桶电源插座吗?
2、别墅卫生间是否考虑冲浪按摩等多功能浴缸的用电?如果考虑,如何做? dqaq 发表于 2025-4-2 12:38
借贴请教两个问题。
1、现卫生间设计预留智能马桶电源插座吗?
2、别墅卫生间是否考虑冲浪按摩等多功能浴缸 ...
我家马桶在2区之外,预留了两个插座。
浴缸处没留插座,风险太高。
根据《四川省住宅设计标准》DBJ51/168-2021第12.4.1条,“非全装修住宅且分隔墙为非装配式时可不设计插座”。新强规实施后,新建住宅户内是不是必须要设计插座呢? 按照这个规范的规定,卫生间插座的设置比较合理的是第一种情况 rainmen_73 发表于 2025-4-2 10:50
如果电热水器选1.5kW设备并和卫生间其它插座共用回路呢
你不要把电热水器和2kW这两个放一起考虑,编规范的语文不好,他想说的应该是电热水器以及其它单个容量不低于2kW的用电设备; dqaq 发表于 2025-4-2 12:38
借贴请教两个问题。
1、现卫生间设计预留智能马桶电源插座吗?
2、别墅卫生间是否考虑冲浪按摩等多功能浴缸 ...
浴缸用电固定连接 菜鸟求学 发表于 2025-4-2 12:55
我家马桶在2区之外,预留了两个插座。
浴缸处没留插座,风险太高。
坐便器这么配插座太难看 dqaq 发表于 2025-4-2 12:38
借贴请教两个问题。
1、现卫生间设计预留智能马桶电源插座吗?
2、别墅卫生间是否考虑冲浪按摩等多功能浴缸 ...
毛坯房肯定不预留,不考虑