x01oct
发表于 2025-4-8 17:43:55
本帖最后由 x01oct 于 2025-4-8 17:45 编辑
菜鸟求学 发表于 2025-4-8 15:44
论坛交流,鼓励口语、俗语,都没问题,方便沟通理解。《建筑电气论坛》是高端论坛,同时也宽容、兼容。
...
其实大概能理解他啥意思,就是单元总开关带300mA的RCD,老是因为住户的漏电导致前端RCD动作呗,能理解就行了{:1_473:}
azbe
发表于 2025-4-8 21:19:12
x01oct 发表于 2025-4-8 09:58
我在北京,我家没地暖,我家自来水是从吊顶上进户的。。。所以冬天水很冷
我朋友在德国,他的即热电热水 ...
现在住宅内都有天然气吧?为啥还要用电热水器?
azbe
发表于 2025-4-8 21:20:17
菜鸟求学 发表于 2025-4-8 15:44
论坛交流,鼓励口语、俗语,都没问题,方便沟通理解。《建筑电气论坛》是高端论坛,同时也宽容、兼容。
...
问题没有这么严重吧?
x01oct
发表于 2025-4-8 22:23:45
azbe 发表于 2025-4-8 21:19
现在住宅内都有天然气吧?为啥还要用电热水器?
看条件,有些人不方便接燃气热水器
liuiping
发表于 2025-4-9 09:13:32
菜鸟求学 发表于 2025-4-8 15:44
论坛交流,鼓励口语、俗语,都没问题,方便沟通理解。《建筑电气论坛》是高端论坛,同时也宽容、兼容。
...
你是大哥啊!
住宅户内的照明回路出线漏电现象,或者装修的时候直接就把pe线当零线用了(以前照明回路没有漏电保护)。单元电表箱的进线断路器300ma的漏电开关就跳闸了,扩大了影响范围。所以在住户电表后的断路器增加了漏电开关。
我这语文水平不行,多多谅解!
x01oct
发表于 2025-4-9 09:47:49
liuiping 发表于 2025-4-9 09:13
你是大哥啊!
住宅户内的照明回路出线漏电现象,或者装修的时候直接就把pe线当零线用了(以前照明回路 ...
俗语就是把上级开关给顶了。。。我倒是觉得没问题,能理解。。。{:1_491:}
x01oct
发表于 2025-4-9 10:24:09
菜鸟求学 发表于 2025-4-3 10:57
再跑题,说家用电器的功率。
日本家用电器的功率,普遍不高,值得借鉴。这款热水壶,容量1---2升,加热功 ...
2升水,如果400W的话,烧开需要30分钟以上了。。。。太久了。。。。
liuiping
发表于 2025-4-9 10:29:16
x01oct 发表于 2025-4-9 09:47
俗语就是把上级开关给顶了。。。我倒是觉得没问题,能理解。。。
感谢理解啊!天天和施工单位打电话,学会一堆 俗语。
我们这小城市,想挣钱就得多干活,咱们专业单价又低,干的多了,电话天天不断。
这两天闲了,我就来论坛学习一会,这都十多年了,一直就是有时间就来看看,学习学习{:1_472:}
我得保持这个好习惯了{:1_491:}
菜鸟求学
发表于 2025-4-9 11:48:02
liuiping 发表于 2025-4-9 09:13
你是大哥啊!
住宅户内的照明回路出线漏电现象,或者装修的时候直接就把pe线当零线用了(以前照明回路 ...
我是菜鸟、外行、业余,先前言辞多有冒犯,抱歉、实在抱歉!
以后一定改正。
诚恳向您道歉,请您多多原谅!
谢谢!
菜鸟求学
发表于 2025-4-9 11:53:11
liuiping 发表于 2025-4-9 09:13
你是大哥啊!
住宅户内的照明回路出线漏电现象,或者装修的时候直接就把pe线当零线用了(以前照明回路 ...
上联:住宅电箱漏保屏
下联:总闸插座兼照明
横批:阿平真行!
开玩笑哈~
菜鸟求学
发表于 2025-4-9 12:01:51
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-4-9 12:06 编辑
x01oct 发表于 2025-4-9 10:24
2升水,如果400W的话,烧开需要30分钟以上了。。。。太久了。。。。
x01oct老师用心、严谨验算,赞👍
我家的热水壶是1升,400W(220V,50Hz)
提倡慢生活哈~
菜鸟求学
发表于 2025-4-9 12:23:37
x01oct 发表于 2025-4-9 10:24
2升水,如果400W的话,烧开需要30分钟以上了。。。。太久了。。。。
电热水器功率为电压的平方除以电阻。
日本工业号称严谨,其电热水器这样标注:100--240V--50Hz,150--800W。
也即额定电压100V时,功率150W; 240V时,800W。
x01oct老师没验算下吗?
liuiping
发表于 2025-4-9 12:36:13
菜鸟求学 发表于 2025-4-9 11:53
上联:住宅电箱漏保屏
下联:总闸插座兼照明
横批:阿平真行!
名字都菜出来了{:1_437:}
我得改改名字了啊
35800151
发表于 2025-4-9 14:34:22
polophoto 发表于 2025-4-2 13:55
按照这个规范的规定,卫生间插座的设置比较合理的是第一种情况
如果除了电热水器,没有其他大于2KW的设备了,第2种情况也是可行的。
polophoto
发表于 2025-4-9 16:28:59
x01oct 发表于 2025-4-8 08:43
住宅壁挂空调插座回路加RCD,我二十年前就这么设计了,我觉得不加RCD才是跑偏的设计。。。
谁能保证住户 ...
住宅所有回路都应该加RCD这点我是赞同的