liuiping 发表于 2025-4-7 10:59:33

电气入门学徒 发表于 2025-4-6 14:38
1.壁挂空调插座回路要RCD这个通规还是新民规已经这个要求了,住宅规范重申了一遍;2.相较于以前就是大用电 ...

壁挂空调插座回路要RCD这个通规还是新民规已经这个要求了??这个是哪条了 ?

liuiping 发表于 2025-4-7 11:01:08

各位大佬 聊的有点远了,画图赚点小钱,养家糊口就行了

x01oct 发表于 2025-4-8 08:33:37

菜鸟求学 发表于 2025-4-3 10:38
核心参数,看水流量,按给排水国家标准,淋浴流量是0.15升/秒。5kW的加热功率可使0.15升/秒的水温上升8℃ ...

北方,冬天自来水出水温度10℃,用7kW的,只能到26.4℃了。。。

x01oct 发表于 2025-4-8 08:36:11

本帖最后由 x01oct 于 2025-4-8 08:37 编辑

菜鸟求学 发表于 2025-4-3 10:57
再跑题,说家用电器的功率。

日本家用电器的功率,普遍不高,值得借鉴。这款热水壶,容量1---2升,加热功 ...唉。。。

x01oct 发表于 2025-4-8 08:42:04

菜鸟求学 发表于 2025-4-5 07:25
疫情前,我因为工作关系去了一趟日本,偶然发现他们电热水器容量60L,功率才800W。对比我们的高功率,脑海 ...

日本电压低。。。。。

x01oct 发表于 2025-4-8 08:43:41

本帖最后由 x01oct 于 2025-4-8 08:45 编辑

电气入门学徒 发表于 2025-4-6 14:38
1.壁挂空调插座回路要RCD这个通规还是新民规已经这个要求了,住宅规范重申了一遍;2.相较于以前就是大用电 ...
住宅壁挂空调插座回路加RCD,我二十年前就这么设计了,我觉得不加RCD才是跑偏的设计。。。

谁能保证住户不装柜机?谁能??有些设计师和甲方加个RCD跟要命一样,至于的么。。。(不是说您)

我的观点,住宅所有回路都应该加RCD!!

x01oct 发表于 2025-4-8 08:48:34

liuiping 发表于 2025-4-7 10:59
壁挂空调插座回路要RCD这个通规还是新民规已经这个要求了??这个是哪条了 ? ...

GB51348-2019 7.5.5条

菜鸟求学 发表于 2025-4-8 09:35:18

本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-4-8 09:36 编辑

x01oct 发表于 2025-4-8 08:33
北方,冬天自来水出水温度10℃,用7kW的,只能到26.4℃了。。。
是的。通常、自来水管在室外埋地,和土壤直接接触,北方冬季入户的自来水实际温度会更低。
但北方常有地板采暖, 对自来水升温的一个小措施:地板采暖管和入户的自来水管 紧邻并列铺设,能对自来水加热。
还有一个措施,要牺牲舒适性----降低淋浴的水流量,采用雾化喷头。
不管哪种措施,我都觉得即热式电热水器是极端的疯狂设计{:1_491:}

菜鸟求学 发表于 2025-4-8 09:37:44

x01oct 发表于 2025-4-8 08:42
日本电压低。。。。。

是的,日本民用电压低,为100VAC, 东西日本的频率不一样,有50Hz和60Hz
像加热设备这种纯阻性负载,对电压的适应范围广,其标注常是这样:100--240V--50Hz,150--800W。

x01oct 发表于 2025-4-8 09:58:29

菜鸟求学 发表于 2025-4-8 09:35
是的。通常、自来水管在室外埋地,和土壤直接接触,北方冬季入户的自来水实际温度会更低。
但北方常有地板 ...
我在北京,我家没地暖,我家自来水是从吊顶上进户的。。。所以冬天水很冷{:1_486:}

我朋友在德国,他的即热电热水器22kW

liuiping 发表于 2025-4-8 10:06:13

x01oct 发表于 2025-4-8 09:58
我在北京,我家没地暖,我家自来水是从吊顶上进户的。。。所以冬天水很冷

我朋友在德国,他的即热电热水 ...

22kw 的即热热水器!!!

liuiping 发表于 2025-4-8 10:10:50

x01oct 发表于 2025-4-8 08:48
GB51348-2019 7.5.5条

感谢感谢    我也早就是 所有插座 都带漏电了,上次还有个甲方问我 壁挂空调能取不,我说能{:1_431:}。去年做的住宅 户箱 照明也加漏电了,电表后的总断路器也加漏电了,100ma的,

x01oct 发表于 2025-4-8 10:48:15

liuiping 发表于 2025-4-8 10:10
感谢感谢    我也早就是 所有插座 都带漏电了,上次还有个甲方问我 壁挂空调能取不,我说能。去年做的住 ...

总断路器不应该加,加100mA也没啥道理

liuiping 发表于 2025-4-8 14:52:39

x01oct 发表于 2025-4-8 10:48
总断路器不应该加,加100mA也没啥道理

单元总进线带300mA的总漏电,总是被住户顶跳闸,以后谁家漏电跳谁家

菜鸟求学 发表于 2025-4-8 15:44:18

liuiping 发表于 2025-4-8 14:52
单元总进线带300mA的总漏电,总是被住户顶跳闸,以后谁家漏电跳谁家
论坛交流,鼓励口语、俗语,都没问题,方便沟通理解。《建筑电气论坛》是高端论坛,同时也宽容、兼容。
但是啊、但是! 你说的这个,是什么呀?“……, 总是被住户顶跳闸……”    辞不达意!
顶,乃机械动作,主语是住户?!跳闸(to trip, or tripping)是电气术语,应该和住户的人为动作,没啥关系。
建议你先把语文学学好~,或把电气专业学学好~,至少有一科60分及格吧,再来混论坛。