苏凌枫z 发表于 2024-11-5 15:42:08

隔离开关选用3极还是4极?

最近外审被提:隔离电器宜采用同时断开电源所有极的多极隔离电器,见GB51348-2019第7.5.1.2条。想请问下各位隔离开关都是选用的3极还是4极呢?

jerknight 发表于 2024-11-5 15:51:12

用3P 不断N

ShadowShinyui 发表于 2024-11-5 15:57:12

和断路器思考方式一样。如果断开N更安全就断N

dqaq 发表于 2024-11-5 16:16:53

这种问题又来了。
是真不知道,还是真的叫不醒一个装睡的人{:1_484:}

电气隔离isolation,是为检修安全设置的,需要断开所有带电导体,能确保地电位的N导体除外。

去电工术语GB2900中查一下,哪些导体属于带电导体,不就清楚了吗!

苏凌枫z 发表于 2024-11-5 16:25:58

dqaq 发表于 2024-11-5 16:16
这种问题又来了。
是真不知道,还是真的叫不醒一个装睡的人



我也很想用这样的话去回复外审老师。{:4_93:}

dqaq 发表于 2024-11-5 16:39:52

苏凌枫z 发表于 2024-11-5 16:25
我也很想用这样的话去回复外审老师。

PEN不是带电导体,不能断。
N通常只有在TN-C-S中C-S刚分开处,以及变电所低压柜出线处,才能确保地电位。

所以,到底三极还是四极,一看系统接地形式,二看导体配置形式(几相几线制),三看安装位置。

再所以,“隔离开关选用3极还是4极?”这种问题,就是该打屁股的伪问题{:1_478:}

苏凌枫z 发表于 2024-11-5 16:42:04

dqaq 发表于 2024-11-5 16:39
PEN不是带电导体,不能断。
N通常只有在TN-C-S中C-S刚分开处,以及变电所低压柜出线处,才能确保地电位。 ...

{:4_91:}这话是我揣摩的审图老师的意思,他是想让我3P改为4P。

轻云舟 发表于 2024-11-5 22:19:59

dqaq 发表于 2024-11-5 16:39
PEN不是带电导体,不能断。
N通常只有在TN-C-S中C-S刚分开处,以及变电所低压柜出线处,才能确保地电位。 ...

老师,您这段话的意思是不是:对于三相TN-S系统来说,变电所出线开关可以用3P,对于三相TN-C-S系统来说,进建筑的总箱处可以采用3P,后面的二级配电箱就要采用4P了,您是这个意思吗?

dqaq 发表于 2024-11-5 22:53:10

轻云舟 发表于 2024-11-5 22:19
老师,您这段话的意思是不是:对于三相TN-S系统来说,变电所出线开关可以用3P,对于三相TN-C-S系统来说, ...

       是。
       现在用带隔离功能断路器取代隔离开关功能,除了这两个地方外,也都应用4P。但实际上大多数用的3P,用4P反而会被认为不妥,有断N风险。这是集体性的错误。
       这一点电力公司做得比建筑电气好。已经看到一些电力公司的标准做法,低断需要有隔离功能时,用4P或2P。

轻云舟 发表于 2024-11-6 08:20:36

dqaq 发表于 2024-11-5 22:53
是。
       现在用带隔离功能断路器取代隔离开关功能,除了这两个地方外,也都应用4P。但实际上 ...

可能是受王老的影响比较多吧

电气入门学徒 发表于 2024-11-6 08:40:31

好多时候现场也不规范,安全为重原则提用4P或者2P吧

liyinghnzz 发表于 2024-11-6 08:57:51

从规范理解上,系统采用TN-S,采用2P或4P隔离开关更合适

fancyboy 发表于 2024-11-6 09:18:55

我记得以前都用四极开关,后来GB51348-2019第7.5.3条大家讨论了半天,都说要改为3极,咋又要改回去了,专家说啥就是啥吧。

hbsjzsjy 发表于 2024-11-6 09:54:26

不是确保N为地电位,是N与PE之间有可接受的电位差。2013第12期建筑电气杂志有相关文章,值得一看。

dqaq 发表于 2024-11-6 10:03:12

hbsjzsjy 发表于 2024-11-6 09:54
不是确保N为地电位,是N与PE之间有可接受的电位差。2013第12期建筑电气杂志有相关文章,值得一看。 ...

原理上确实是这样,但标准不是这样说的。我觉得这是IEC标准的一个瑕疵。