用5X16的铝线,带100个风机盘管,怎么样?
去某体育馆,(无图纸)施工方将100个风机盘管(每个130W,220V),用5X16的铝线供电,均匀布置,线路总长250米,类似路灯。请问这样做有什么问题吗? 单相设备, 采用三相线路供电,不满足规范规定。出现短路故障的话,影响范围大。 我猜灵敏度一定不够 {:1_474:}体育馆用铝线???这就不对了,其他的就像上面说的,还有漏电值等等吧这就不是做电气设计人能干出的事 16的截面,到风机盘管那里也不容易接进去 777777777 发表于 2024-10-11 09:05
体育馆用铝线???这就不对了,其他的就像上面说的,还有漏电值等等吧
这就不是做电气设计人能干出的事 ...
请问,体育馆不能用铝线,有规范要求吗? 这个算树干式配电,还是链式配电? 890214 发表于 2024-10-11 09:32
请问,体育馆不能用铝线,有规范要求吗?
3.1.1 用于下列情况的电力电缆,应采用铜导体:
1 电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路;
2 振动场所、有爆炸危险或对铝有腐蚀等工作环境;
3 耐火电缆;
4 紧靠高温设备布置;
5 人员密集场所;
6 核电厂常规岛及与生产有关的附属设施。 ?_446231510 发表于 2024-10-11 09:47
3.1.1 用于下列情况的电力电缆,应采用铜导体:
1 电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连 ...
请问这个是那个规范? 890214 发表于 2024-10-11 09:57
请问这个是那个规范?
你这是一点都不想自己动手{:1_491:},GB 50217-2018 ?_446231510 发表于 2024-10-11 09:58
你这是一点都不想自己动手,GB 50217-2018
民标上面应该也有这个内容 777777777 发表于 2024-10-11 10:00
民标上面应该也有这个内容
{:1_473:} 记错了 还真没有 好久不做设计了脑子记不住了 哈哈哈 找到了,GB50217-2018 ?_446231510 发表于 2024-10-11 09:58
你这是一点都不想自己动手,GB 50217-2018
谢谢了。 x01oct 发表于 2024-10-10 21:49
我猜灵敏度一定不够
愿闻其详。