基础问题:线电压脚标的方向怎么确定
本帖最后由 TNS 于 2024-9-4 14:27 编辑通常说的线电压UAB,是从A指向B(UA-UB,即UA+(-UB)),但看这个图,是从UA指向-UB,实质上相当于UB指向UA(即蓝色向量线相当于把紫色平移下来),这是怎么回事?
晕{:1_438:}
平行四边形法,三角形法,都是相量加减的几何法。两者完全等效。
三角形法,差相量箭头指向被减相量,很正常。
你把相量图上的几何位置与电路图上节点位置混淆了。
只有一种特殊的相量图——位势图,相量图上的几何点,才与电路图上的节点一一对应。 简单说吧,UAB箭头指向UA,并不等于UAB在电路图上的参考方向就是由B指向A。完全两码事。 dqaq 发表于 2024-9-4 15:04
简单说吧,UAB箭头指向UA,并不等于UAB在电路图上的参考方向就是由B指向A。完全两码事。 ...
感谢。把大学教材翻出来了,诚如君所言,此时也记起了大学学习时确实是这样的。 dqaq 发表于 2024-9-4 15:04
简单说吧,UAB箭头指向UA,并不等于UAB在电路图上的参考方向就是由B指向A。完全两码事。 ...
UAB并不代表UA指向UB TNS 发表于 2024-9-4 15:15
UAB并不代表UA指向UB
UAB表示这个电压在电路图上的参考方向,规定为由A指向B,并不是说相量图上UAB的箭头一定指向UB。
电路图上电压参考方向的箭头,与相量图上相量的箭头,两码事。 dqaq 发表于 2024-9-4 15:22
UAB表示这个电压在电路图上的参考方向,规定为由A指向B,并不是说相量图上UAB的箭头一定指向UB。
电路图 ...
好的,谢谢! 终于解了一个几十年的困惑。就是配四表7.7-5(包括配1~配三同一个表,表号可能不同)中的相量图,为什么线电压相量方向都画反向了。 学习了,谢谢两位老师 本帖最后由 轻云舟 于 2024-9-4 17:07 编辑
请问UAB是UA-UB还是UB-UA,搞不明白了。UAB=UB-UA吧?,所以UAB应该是由A指向B才对啊,楼主的图是不是错了?我图中的向量BA=向量OA-向量OB,这个没错吧。
UAB=UA-UB,但UAB不代表A指向B,而是B指向A。 轻云舟 发表于 2024-9-4 17:01
请问UAB是UA-UB还是UB-UA,搞不明白了。UAB=UB-UA吧?,所以UAB应该是由A指向B才对啊,楼主的图是不是错了 ...
这个是在做加法。 还是要看电压参考方向。按惯例,相电压以N点为参考方向的低电位点,比如,UA实际是UAN。假想一个环路,运用KVL,可得相-线电压关系。 电路分析用在工程上,能正确表达电路参量并列写KCL、KVL方程,起码成功了60%了。 TNS 发表于 2024-9-4 17:45
UAB=UA-UB,但UAB不代表A指向B,而是B指向A。
老师我又重新画了一个向量图,图中明显的向量AB=OB-0A,为何电气中的UAB=UA-UB呢?