回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>autumnrain</B></FONT> 在(<I>2008-12-9 22:39:04</I>)的发言<BR><P>应急照明也困扰我很久了</P>
<P>不过我们这里一直的做法都是一类高层用双电源+蓄电池,应急照明和正常照明共用一个配电箱,但回路分开,每个支路开关均加装分励脱扣模块,火灾时由消防模块自动切断电源,应急照明由蓄电池供电,正常照明断电,这样既符合强制点亮的要求,又可以实现切非的要求,难道不合理吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>1.用了双电源作为应急照明电源,又在火灾时切除.这双电源干什么用呢?</P>
<P>2.应急照明不属于"切非"的范畴.</P>
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<P><<建筑设计防火规范>>由低压配电室(分配电室)引出回路后的消防与非消防设备不能混用!(条文解释)</P><P>但一般高层都未装火灾自动报警系统,所以强制点亮有特殊方式,但是在火灾的情况下你切除该回路以后,那灯具就是单电源供电,不满足供电要求,所以我认为是不能切的!</P>
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-12-10 8:43:25</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>autumnrain</B></FONT> 在(<I>2008-12-9 22:39:04</I>)的发言<BR>
<P>应急照明也困扰我很久了</P>
<P>不过我们这里一直的做法都是一类高层用双电源+蓄电池,应急照明和正常照明共用一个配电箱,但回路分开,每个支路开关均加装分励脱扣模块,火灾时由消防模块自动切断电源,应急照明由蓄电池供电,正常照明断电,这样既符合强制点亮的要求,又可以实现切非的要求,难道不合理吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>1.用了双电源作为应急照明电源,又在火灾时切除.这双电源干什么用呢?</P>
<P>2.应急照明不属于"切非"的范畴.</P></DIV>
<P><BR>1、因为应急照明和正常公共照明混用配电箱,双电源是保证公共照明的供电,满足一级负荷的供电要求。</P>
<P>2、虽然不属于“切非”,但如果不加装分励模块用消防强切,双头应急灯是不会点亮的。意思就是说应急照明回路切掉是为了点亮,正常照明(如走道照明)切除了为了“切非”<BR></P>
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<P>这已经说明问题啦:<a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/UploadFile/TopicFile/200712613232361.pdf" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/UploadFile/TopicFile/200712613232361.pdf</A></P> 回复 106# gdx8785双电源+蓄电池,可以吗 标记了…回家好好看 是否可行原则上从两个方面看,1、电气的控制与保护是否支持;2、规范是否明令禁止;从第一条看是可行的,从第二条讲,规范各说各的,没有明令禁止,讲不可行的是,是个人对各个规范的综合理解得出的结论,故才有争论。是否可行还是看当地的地方标准或要求。对于都讲不清的事,最好是设计人员选择那种设计就不要再提出意见了,做人要厚道。