冷若冰 发表于 2007-12-5 00:40:27

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<P>哦,这个不必了,这么一次下来,我对规范都没有信心了。</P>
<P>1、我不看规范了,还是你给我说说吧,我和规范打了这么些年交道了,少说也小十年了,还不能专业化,估计再看下去,也是白搭。</P>
<P>2、我认为,现行规范没有对“消防用电设备”的术语,属于规范缺失,是一种不严谨的表现。</P>
<P>我认为应急照明、消防水泵、消防风机这些都是消防用电设备,可是我拿不出规范的条文做依据,这怎么好确定这些设备就要受该条规范的约束?</P>
<P>我认为我不能再犯类似不严谨的错误了,这又不对了吗?</P>

无限创意 发表于 2007-12-5 01:03:58

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<P>没办法 想找依据 只有自己看规范 9.1.3的条文解释很清楚 我也不再复制粘贴了</P>

冷若冰 发表于 2007-12-5 12:50:00

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

中华人民共和国国家标准 建筑设计防火规范 GBJ16—87(2001修订版)
<p> 消防用电设备:一般包括消防水泵、消防电梯、防烟排烟设备、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电设备
<p>大家对于消防用电设备的认识,估计都来自于此,这是停止实施的规范。
<p>
<P>无限斑竹所说的9.1.3的条文解释,内有“消防电梯,消防水泵,事故照明,防、排烟等消防用电”并未如原来的名次解释般全面,是否就可以认为,现行规范中的有部分设备被排在了消防用电设备之外?</P>
<P>我说不能,文字依据我是找不到了,哪位找到可以提供出来。</P>
<P>通过这次与无限斑竹的交流,我明白一个道理:如果我们一定要从规范条文中完全找到一些字面上的依据,那就是“书呆子”的行径,如孔乙己,以知道某字的多种说法为学问。</P>
<P>我主张:以科学的态度正确理解和执行规范。对吧,无限斑竹?</P>
<P>还有哪位不赞同这个道理的,说出来大家议议。</P>

huyj1980 发表于 2007-12-5 13:01:18

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<P>应急照明灯必须带蓄电池,我和消防沟通过。他们认为蓄电池更可靠。当然从我们规范上可以看出 市电有第二电源优先用市电,即可满足规范。做一类高层时 尤其是公建 双电源+蓄电池吧这样谁都不会提。甲方如果觉得让费的话,让他们取消好了,让他们去得到消防的同意!</P>

huyj1980 发表于 2007-12-5 13:09:44

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-12-4 13:57:08</I>)的发言<BR>
<P>一类高层应急照明</P>
<P>单电源(消防电源)+蓄电池</P>
<P>双电源</P>
<P>均满足规范要求 符合规范精神!</P>
<P>有钱的话 做成N个电源也无所谓 你可以双电源+柴发+EPS+蓄电池灯具</P>
<P>但是 设计人员要负责任 对于一个数万平米的一类高层建筑</P>
<P>应急照明采用双电源 再加上大量蓄电池灯具</P>
<P>对于甲方的造价询问 请问如何回答?!!!</P><BR></DIV><BR>
<P>单电源(消防电源)+蓄电池 无论高规和低规上好像都没有说此单电源 是消防电源吧。</P><BR>

无限创意 发表于 2007-12-5 13:22:40

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>huyj1980</B></FONT> 在(<I>2007-12-5 13:01:18</I>)的发言<BR>
<P>应急照明灯必须带蓄电池,我和消防沟通过。他们认为蓄电池更可靠。当然从我们规范上可以看出 市电有第二电源优先用市电,即可满足规范。做一类高层时 尤其是公建 双电源+蓄电池吧这样谁都不会提。甲方如果觉得让费的话,让他们取消好了,让他们去得到消防的同意!</P></DIV>
<P><BR>矿物绝缘类不燃性电缆更可靠 你所有的工程都使用吗?</P>
<P>我的意见很明确 高出规范要求可以啊 前提是有条件时!规范也很明确</P>
<P>我很想知道 消防部门是否坚持让你使用双电源+蓄电池?这才是我质疑的地方。</P>

无限创意 发表于 2007-12-5 13:26:25

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>huyj1980</B></FONT> 在(<I>2007-12-5 13:09:44</I>)的发言<BR><BR>
<P>单电源(消防电源)+蓄电池 无论高规和低规上好像都没有说此单电源 是消防电源吧。</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>高规:9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路</P>
<P>建规:11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路</P>
<P>你是否认为对于消防水泵、消防电梯、消防风机也可以用普通电源+EPS的做法?并且在火灾时切断那路普通电源?</P>

huyj1980 发表于 2007-12-5 13:30:04

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<P>我一类建筑都这么做的 ,有点小超标 呵呵。单电源 +蓄电池 可能不行 呵呵</P>

无限创意 发表于 2007-12-5 13:35:48

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-5 12:50:00</I>)的发言<BR>中华人民共和国国家标准 建筑设计防火规范 GBJ16—87(2001修订版)<BR>
<P>消防用电设备:一般包括消防水泵、消防电梯、防烟排烟设备、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电设备<BR>
<P>大家对于消防用电设备的认识,估计都来自于此,这是停止实施的规范。<BR>
<P>
<P>其实 有句话我还是想说 看规范要仔细 对吧</P>
<P>我说过 不一定非要在术语或者名词解释里找到才可以 那不是成了字典了?</P>
<P>规范条文及其解释都是规范的一部分</P>
<P>喜欢看建规 那就好好再看一遍 相信你一定会有收获!<BR><BR></P>

无限创意 发表于 2007-12-5 13:41:49

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>huyj1980</B></FONT> 在(<I>2007-12-5 13:30:04</I>)的发言<BR>
<P>我一类建筑都这么做的 ,有点小超标 呵呵。单电源 +蓄电池 可能不行 呵呵</P></DIV>
<P><BR><BR>什么叫可能不行?是一个消防部门的书面回复吗?</P>
<P>还有我问你的水泵、风机等等你也用普通电源吗?</P>

冷若冰 发表于 2007-12-5 23:07:00

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-12-5 13:26:25</I>)的发言<BR>
<P>你是否认为对于消防水泵、消防电梯、消防风机也可以用普通电源+EPS的做法?并且在火灾时切断那路普通电源?</P><BR></DIV><BR><BR>在这里,如何区分普通电源和消防电源?无限,你说说看。

冷若冰 发表于 2007-12-5 23:09:45

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-12-5 13:41:49</I>)的发言<BR>
<P>还有我问你的水泵、风机等等你也用普通电源吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>验收时,消防部门的验收意见,你执行不执行?别和我说符合不符合规范的话,你就说执行不执行?</P>
<P>再问一句,相关主管部门的意见,书面、非书面的,你执行不执行?</P>
<P>不执行,就整你!别告诉我你没遇到过,除非你做得项目不够多,或者不是你主管该项目。</P>

冷若冰 发表于 2007-12-5 23:14:30

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-12-5 13:22:40</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>不是你一个人知道规范的,也不是只有你一个人执行规范的,规范条文就是这么多,不同的人理解有可能不一样,不同的部门,执行起来也有可能不一样。</P>
<P>大家把规范提出来,问题提出来,也就是一个交流,你以为别人要求你做论断还是怎么的?</P>
<P>我可以明确的答复你:我们地区,消防验收一定要见到带蓄电池的应急照明。</P>
<P>在消防问题上,消防部门掌握规范的解释权,而不是设计院,更不是你无限斑竹,你自信谙熟法规,怎么这个基本原则都忘了?</P>

无限创意 发表于 2007-12-5 23:23:07

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-5 23:14:30</I>)的发言<BR>
<P>在消防问题上,消防部门掌握规范的解释权,而不是设计院,更不是你无限斑竹,你自信谙熟法规,怎么这个基本原则都忘了?</P></DIV>
<P><BR>1、请问你跟 <B>huyj1980</B></FONT> 是在一个地方吗?这个帖子是我回复他的 不需要你的明确答复</P>
<P>2、我在24楼明确了我的意见 我没有反对使用蓄电池灯 </P>
<P>3、我质疑双电源再加蓄电池灯 很多人说消防部门规定使用蓄电池灯 我相信 但是我没有看到一个人说</P>
<P>消防部门明确蓄电池灯再加双电源!<BR></P>

无限创意 发表于 2007-12-5 23:25:59

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-5 23:04:57</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-12-5 13:35:48</I>)的发言<BR>
<P>喜欢看建规 那就好好再看一遍 相信你一定会有收获!<BR><BR></P></DIV>
<P><BR><BR>我还以为你不知道这个道理的。</P>
<P>你都知道这个道理了,为什么对大家的帖子钻牛角尖?</P>
<P>大家都在谈对规范的理解和执行,你说你的好了,你凭什么去评价别人的优劣?你还真的以为你就对吗?</P>
<P>有句话我还没有说,其实前面我的回帖,说的都是你啊,你怎么理解不了呢?哈哈哈哈~~~</P>
<P>为什么大家说的一些东西在你的理解或者了解之外,你就这么的接受不了?</P>
<P>现实情况就是这样,你就没有遇到过还是怎么的?你这么对待问题,让我觉得你很幼稚,真的。</P>
<P>这感觉,就像你觉得我不专业一样!都很可笑。</P>
<P>你难道就觉得,设计人员能决定一切吗?施工就一定是按照且必须按照图纸和规范施工吗?什么逻辑?</P></DIV>
<P><BR>不明白你在说什么 我这个帖子针对:</P>
<P>你问:大家对于消防用电设备的认识,估计都来自于此,这是停止实施的规范。文字依据我是找不到了,哪位找到可以提供出来。</P>
<P>看来你认为新的建规拿掉了那个消防用电设备的名词解释</P>
<P>我只想告诉你 虽然那句话不在名词解释或者术语那几页里 但是 新的建规拿依然对消防用电设备做出了解释!<BR></P>
页: 1 2 3 [4] 5 6 7 8
查看完整版本: 一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?