回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
我是浙江的,浙江的做法及上述二院的文章,我认为是完全错误的。消防设备双电源供电,保证1路电源故障时,另1路电源自动供电,保证消防设备的运行,用楼主的方法,如果灯具自带蓄电池电源故障,将导致应急照明灯具无法点亮,虽然此时正常电源还在,但已被强制切断。回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-29 1:47:17</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-28 22:02:45</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote><BR>“单电源加自带蓄电池的应急灯和普通照明合用一个箱子,配电回路分开不可以?”</DIV>
<P>我认为是可以的。</P>
<P>消防应急照明本身有其特殊性,能够独立配电最好,做不到,就采用蓄电池独立配电回路好了(就如你所说)。</P></DIV><BR>
<P>什么叫能够做到最好 做不到就....好了?</P>
<P>高规9.1.3: 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。</P>
<P>条文解释:本条所规定的供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室)至最末一级配电箱,与一般配电线路均应严格分开。</P>
<P><BR></P><BR></DIV><BR>请注意,条文说的是消防设备,照明是设备么<BR>
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2008-9-6 17:51:37</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-29 1:47:17</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-28 22:02:45</I>)的发言<BR>
<P><BR></P><BR></DIV><BR>请注意,条文说的是消防设备,照明是设备么<BR></DIV><BR>词典解释:设备----------设置以备应用<BR>
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-7-21 10:06:03</I>)的发言<BR><P>我以对规范和产品两方面万分熟悉的身份,宣布此帖讨论没有任何意义。</P>
<P>规范是超前的,产品是落后的。</P></DIV>
<P><BR><BR>老诚的这话引起我的兴趣了。</P>
<P>你说说产品,产品是怎么样的,能不能不切断电源点亮?</P>
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<P>消防切非和强制点亮是两个概念</P>回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-9-1 23:49:20</I>)的发言<BR><P>据说,没有绕过蓄电池直接能点亮灯具的应急灯?</P>
<P>如果这样,应急灯只能切断电源才能点亮了?</P>
<P>大家的设计都有了问题。。。</P>
<P>我说清楚我的意思没?</P></DIV><BR>去掉据说就不是冷若冰了
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<P>哈哈哈,那不是担心有人被我误导吗?</P><P>不过,很多东西我也是从别人那学的,我自己的东西不多,所以就不说是我的意思了。</P>
<P>这么解释,老诚可以接受吗?</P>
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<P><STRONG>哎"应急照明供电设计中一个值得注意的问题"我一直被这个问题困扰,至今没找到很好的解决之道!</STRONG></P><P>还有,浙江那个统一意见中说"分散安装的带蓄电池的应急照明灯宜设置电源鉴别(充电)线",也有问题,像那种双头带蓄电池的应急照明灯其实就两线(L.N)</P>
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<P>应急照明一直就是一个分歧很大的系统。</P><P>如果国家规范把自带蓄电池的应急照明系统从现在的应急照明系统中分离出来,另行制定标准,可能问题会简单些。。。</P>
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<P>即便是自带蓄电池的灯具,并非只有失去市电它才会亮。还可以:</P><P>1、平时已为常亮,无须火灾再点;</P>
<P>2、可用程序点亮。</P>
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>huyj1980</B></FONT> 在(<I>2007-11-22 10:52:16</I>)的发言<BR><P>一类高层应急照明单电源+单个蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?</P>
<P>我认为不行。</P></DIV><BR>如果用来火灾时疏散照明可以。
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
因为持续30分钟就行回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
按照新民归 不可以了回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>东海龙王</b> 在(<i>2007-12-6 13:23:27</i>)的发言<br><p>冷版主要这个?</p><br></div><br>经典,还有《建筑设计防火规范》管理组的回复,并报送公安部消防局备案。<br><br>现在规范太多,是以消防主管部门的《建筑设计防火规范》为准,还是以建设部的《民规》为准?<br><br>是以国家要求为准?还是以地方要求为准?<br><br>最好是都满足,没麻烦,省得跟别人理论。<br><br>头痛中。<br><br>以前看 <b>大鼻山 前辈</b> 用的 三线制可控应急灯 和 二线制持续应急灯 就是不错的解决方案。不过我倾向三线制可控。<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sccat 在 2008-11-12 17:25:50 编辑过」</div>
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<P>应急照明也困扰我很久了</P><P>不过我们这里一直的做法都是一类高层用双电源+蓄电池,应急照明和正常照明共用一个配电箱,但回路分开,每个支路开关均加装分励脱扣模块,火灾时由消防模块自动切断电源,应急照明由蓄电池供电,正常照明断电,这样既符合强制点亮的要求,又可以实现切非的要求,难道不合理吗?</P>