楼主还是按照项目所处地区的消防要求来做吧,
现在大家对火警规范3.2.1“需要联动自动消防设备”理解偏差 ...
对啊搞得好乱啊{:1_486:}
不叽云
发表于 2024-1-17 11:22:19
L446231510 发表于 2024-1-17 10:57
需要先定性是历史建筑还是文物建筑,不同定性标准是不一样的。你这个不只是要考虑使用功能定性的问题。
应该是欧式历史建筑
L446231510
发表于 2024-1-17 11:57:50
不叽云 发表于 2024-1-17 11:22
应该是欧式历史建筑
1、历史建筑内部格局应该是可以调整的,历史建筑除了外观不能变,其他基本没限制。文物和历史建筑的设计没有国标(好像只有GB55035)体系,但是有一些行业标准和地标,可以参照执行。建科院的防火所就经常编这方面的规范。
2、你这个项目我觉得区域报警就可以了。
不叽云
发表于 2024-1-17 12:25:38
L446231510 发表于 2024-1-17 11:57
1、历史建筑内部格局应该是可以调整的,历史建筑除了外观不能变,其他基本没限制。文物和历史建筑的设计 ...
有道理先按区域做看看能不能通过审图
一生何求
发表于 2024-1-17 13:27:26
有消防泵房要联动的设备,要设火灾报警系统
DDou
发表于 2024-1-17 14:21:25
做区报就行,消火栓泵不属于需要联动设备
yzjjhk
发表于 2024-1-17 16:12:23
首先复核该旅店是否超过15个客房,不超过可以不做火灾自动报警系统。
afrgrgfdgdgt111
发表于 2024-1-18 08:54:20
做区域的的
890214
发表于 2024-1-18 09:57:59
楼主还是按照项目所处地区的消防要求来做吧. 我们这里,三间的幼儿园,都让上集中系统。
不叽云
发表于 2024-1-18 14:43:55
DDou 发表于 2024-1-17 14:21
做区报就行,消火栓泵不属于需要联动设备
还得是联动型区域报警控制器
不叽云
发表于 2024-1-18 14:45:43
yzjjhk 发表于 2024-1-17 16:12
首先复核该旅店是否超过15个客房,不超过可以不做火灾自动报警系统。
好像新的建筑防火通用规范上只要是旅馆就得上没有几个房间一说
不叽云
发表于 2024-1-18 14:46:50
890214 发表于 2024-1-18 09:57
楼主还是按照项目所处地区的消防要求来做吧. 我们这里,三间的幼儿园,都让上集中系统。
新规范规定是幼儿园就得做火灾自动报警
不叽云
发表于 2024-1-18 14:48:48
890214 发表于 2024-1-18 09:57
楼主还是按照项目所处地区的消防要求来做吧. 我们这里,三间的幼儿园,都让上集中系统。
目前暂定(联动型)区域报警控制器、电气火灾监控、应急照明非集中电源非集中控制形式,不设置消控室。
yzjjhk
发表于 2024-1-18 19:49:07
不叽云 发表于 2024-1-18 14:45
好像新的建筑防火通用规范上只要是旅馆就得上没有几个房间一说
建筑防火通用规范 条文说明
第8. 3. 2条规定的商店不包括菜市场、建筑面积小于100m2的单建或附属商店建筑、住宅建筑内的商业服务网点;该条规定的托儿所不包括设置在家庭内,由家庭看护的托儿场所;该条规定的其他儿童活动场所不包括小学学校的教室等教学用房;该条规定不包括出租客房数量少于15间(套)的旅馆建筑。
恐龙不扛狼
发表于 2024-1-19 16:49:17
wangguichao66 发表于 2024-1-17 10:57
楼主还是按照项目所处地区的消防要求来做吧,
现在大家对火警规范3.2.1“需要联动自动消防设备”理解偏差 ...
江苏哪一年的答疑上有这一条呀?