账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 不叽云

[求助] 小规模旅馆建筑只有消火栓系统需不需要上集中报警

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 11:21:09 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-1-17 10:57
楼主还是按照项目所处地区的消防要求来做吧,
现在大家对火警规范3.2.1“需要联动自动消防设备”理解偏差 ...

对啊搞得好乱啊
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 11:22:19 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-1-17 10:57
需要先定性是历史建筑还是文物建筑,不同定性标准是不一样的。你这个不只是要考虑使用功能定性的问题。

应该是欧式历史建筑
     
发表于 2024-1-17 11:57:50 | 显示全部楼层
不叽云 发表于 2024-1-17 11:22
应该是欧式历史建筑

1、历史建筑内部格局应该是可以调整的,历史建筑除了外观不能变,其他基本没限制。文物和历史建筑的设计没有国标(好像只有GB55035)体系,但是有一些行业标准和地标,可以参照执行。建科院的防火所就经常编这方面的规范。
2、你这个项目我觉得区域报警就可以了。
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 12:25:38 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-1-17 11:57
1、历史建筑内部格局应该是可以调整的,历史建筑除了外观不能变,其他基本没限制。文物和历史建筑的设计 ...

有道理先按区域做看看能不能通过审图
     
发表于 2024-1-17 13:27:26 | 显示全部楼层
有消防泵房要联动的设备,要设火灾报警系统
     
发表于 2024-1-17 14:21:25 | 显示全部楼层
做区报就行,消火栓泵不属于需要联动设备
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-17 16:12:23 | 显示全部楼层
首先复核该旅店是否超过15个客房,不超过可以不做火灾自动报警系统。
     
发表于 2024-1-18 08:54:20 | 显示全部楼层
做区域的的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-18 09:57:59 | 显示全部楼层
楼主还是按照项目所处地区的消防要求来做吧. 我们这里,三间的幼儿园,都让上集中系统。
     
 楼主| 发表于 2024-1-18 14:43:55 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-1-17 14:21
做区报就行,消火栓泵不属于需要联动设备

还得是联动型区域报警控制器
     
 楼主| 发表于 2024-1-18 14:45:43 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2024-1-17 16:12
首先复核该旅店是否超过15个客房,不超过可以不做火灾自动报警系统。

好像新的建筑防火通用规范上只要是旅馆就得上没有几个房间一说
     
 楼主| 发表于 2024-1-18 14:46:50 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-1-18 09:57
楼主还是按照项目所处地区的消防要求来做吧. 我们这里,三间的幼儿园,都让上集中系统。

新规范规定是幼儿园就得做火灾自动报警
     
 楼主| 发表于 2024-1-18 14:48:48 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-1-18 09:57
楼主还是按照项目所处地区的消防要求来做吧. 我们这里,三间的幼儿园,都让上集中系统。

目前暂定(联动型)区域报警控制器、电气火灾监控、应急照明非集中电源非集中控制形式,不设置消控室。

点评

有消控室才用联动型报警控制器,建议用普通的。  发表于 2024-1-18 16:27
     
发表于 2024-1-18 19:49:07 | 显示全部楼层
不叽云 发表于 2024-1-18 14:45
好像新的建筑防火通用规范上只要是旅馆就得上没有几个房间一说

建筑防火通用规范 条文说明

第8. 3. 2条规定的商店不包括菜市场、建筑面积小于100m2的单建或附属商店建筑、住宅建筑内的商业服务网点;该条规定的托儿所不包括设置在家庭内,由家庭看护的托儿场所;该条规定的其他儿童活动场所不包括小学学校的教室等教学用房;该条规定不包括出租客房数量少于15间(套)的旅馆建筑。

     
发表于 2024-1-19 16:49:17 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-1-17 10:57
楼主还是按照项目所处地区的消防要求来做吧,
现在大家对火警规范3.2.1“需要联动自动消防设备”理解偏差 ...

江苏哪一年的答疑上有这一条呀?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 13:58 , Processed in 0.154466 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表