恐龙不扛狼 发表于 2024-1-19 17:09:01

不叽云 发表于 2024-1-17 10:29
又根据:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.3其中相关内容中条文解释说法(当建筑物内设有火灾 ...

做集中的,至于找位置的事情交给建筑

wangguichao66 发表于 2024-1-20 07:25:23

恐龙不扛狼 发表于 2024-1-19 16:49
江苏哪一年的答疑上有这一条呀?

最新的23年版

wangguichao66 发表于 2024-1-20 07:44:09

恐龙不扛狼 发表于 2024-1-19 17:09
做集中的,至于找位置的事情交给建筑

不赞成这样做。
设计不单纯简单应付施工图审查,
还有了解设了消防控制室对运营的要求(消防控制室需要2人24小时值班,对于这种小旅馆运行费用不是小数,而且没多大实际用处),
如果当地没有明文规定需要上消控室,尽可能不上。
楼主的做法值得推荐,
只是28#(联动型)区域报警控制器表述有误。
区域报警系统的报警控制器肯定不是联动型的,
(联动型)区域报警控制器属于集中报警系统(详见14X505-1第16页提示1)。

890214 发表于 2024-1-20 09:17:40

我们这里,三间的幼儿园,都让上集中系统。

审图的说了,你这三间的幼儿园,是不是有声光报警啊?是不是有广播啊?是不是有应急照明啊?所以,就得上集中报警。

wangguichao66 发表于 2024-1-20 09:29:55

890214 发表于 2024-1-20 09:17
我们这里,三间的幼儿园,都让上集中系统。

审图的说了,你这三间的幼儿园,是不是有声光报警啊?是不是 ...

说句不好听的,这种审查师我觉得应该回家卖红薯去。
要是按这些审查师的逻辑,压根就不存在区域报警系统。
如果审查师是这种小旅馆的业主,可能就不会这样想了。

规范编织者已经够任性的了,
审查师再这样任性,
设了消控室不按要求配齐值班人员,消防检查又整天找麻烦,
让人家小老板怎么活。

恐龙不扛狼 发表于 2024-1-25 11:43:16

wangguichao66 发表于 2024-1-20 07:44
不赞成这样做。
设计不单纯简单应付施工图审查,
还有了解设了消防控制室对运营的要求(消防控制室需要 ...

1.楼主说的这个小规模旅馆感觉有三十间客房了吧,不算小了
2.区域报警系统的火灾报警控制器也需要放置在平时有专人值班的房间和场所。
3.甲方应该不缺开支,一旦发生火灾,出现人员伤亡,前期赚的钱不都得吐出来
4.旅馆有4层,发生火灾疏散难度叫大,客房内做点广播可以第一时间通知到旅客疏散

wangguichao66 发表于 2024-1-25 15:02:39

恐龙不扛狼 发表于 2024-1-25 11:43
1.楼主说的这个小规模旅馆感觉有三十间客房了吧,不算小了
2.区域报警系统的火灾报警控制器也需要放置在 ...

只针对第3点说法说说个人看法:
1、火警系统的作用在于尽早发现火灾尽早报警,
功能区域火警系统也具备这个功能,
会不会出现人员伤亡与设不设消防控制室之间不存在什么逻辑关系。
设了消防控制室(哪怕是值班操作人员很专业很规范)照样出现人员伤亡的案例多的是。
2、甲方不缺开支,也不应该把钱花在没什么用处的地方,经济技术合理性是设计的核心。

L446231510 发表于 2024-1-25 15:31:12

890214 发表于 2024-1-20 09:17
我们这里,三间的幼儿园,都让上集中系统。

审图的说了,你这三间的幼儿园,是不是有声光报警啊?是不是 ...

消防控制室配置两个人值班,三班倒,至少要花钱雇四个人。不如一个班多配一个生活老师,也就多雇三个人,又能盯火灾又能看孩子。

学习请教 发表于 2024-1-25 15:39:36

L446231510 发表于 2024-1-25 15:31
消防控制室配置两个人值班,三班倒,至少要花钱雇四个人。不如一个班多配一个生活老师,也就多雇三个人, ...

严格上来讲消防控制室值班人员要持有消防建(构)筑物消防证才能上岗,不是谁都能进去值班的~

学习请教 发表于 2024-1-25 16:26:02

学习请教 发表于 2024-1-25 15:39
严格上来讲消防控制室值班人员要持有消防建(构)筑物消防证才能上岗,不是谁都能进去值班的~

啊哈~我还没看出来反讽~

azbe 发表于 2024-1-25 17:06:32

我又想说个题外话了。
设计的时候把消防看得比天大,大家了解过没有,现在已交工的工程,究竟有多少工程,消防系统是在正常工作的?有的工程,消防管网谁都没有。火灾报警系统很多都是摆设,根本没有正常运行。

恐龙不扛狼 发表于 2024-1-25 17:31:13

azbe 发表于 2024-1-25 17:06
我又想说个题外话了。
设计的时候把消防看得比天大,大家了解过没有,现在已交工的工程,究竟有多少工程, ...

有些公家饭没人愿意吃吧{:1_491:}
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 小规模旅馆建筑只有消火栓系统需不需要上集中报警