不代表 发表于 2024-1-4 09:49:26

非集中控制型集中电源与区域报警控制器连接方式?

按GB51309第3.7.5第1款的要求,他两之间的连接是专线连接还是用输入/输出模块来连接?

那年的你 发表于 2024-1-4 09:56:18

非集中控制不用连。设置报警的地方需要采用集中控制型,集中控制型按规范来说是要先和应急照明控制器进行通讯,应急照明控制器再和火灾自动报警系统进行通讯。

那年的你 发表于 2024-1-4 09:58:00

但是实际上,目前中国各大产品这套系统兼容性都有很大问题,各种各样的bug,实际实施是被改为模块启动了,图纸不要这样画

不代表 发表于 2024-1-4 10:01:49

本帖最后由 不代表 于 2024-1-4 10:07 编辑

那年的你 发表于 2024-1-4 09:58
但是实际上,目前中国各大产品这套系统兼容性都有很大问题,各种各样的bug,实际实施是被改为模块启动了, ...
我这只有一个区域报警控制器,无消控室。所以采用的是非集中控制型的集中电源。
不是应急照明控制器与火警控制器通讯的问题

那年的你 发表于 2024-1-4 10:17:57

首先不知道你为啥设置报警,按这个楼栋来说可以不上报警的吗,如果设置报警就需要集中控制型,不能上非集中控制型。没有报警可以设置非集中控制箱,非集中控制可以不用和报警系统连接。

ziyanyihuo 发表于 2024-1-4 10:20:46

我目前也正在做一个类似的项目,采用的区域报警系统和非集中控制集中电源应急照明系统。我直接参照19D702-7 P14,采用输入输出模块接入区域火灾报警系统。

不代表 发表于 2024-1-4 10:58:21

ziyanyihuo 发表于 2024-1-4 10:20
我目前也正在做一个类似的项目,采用的区域报警系统和非集中控制集中电源应急照明系统。我直接参照19D702-7 ...

谢谢~~~~~~~~~~~

wangguichao66 发表于 2024-1-4 11:24:27

ziyanyihuo 发表于 2024-1-4 10:20
我目前也正在做一个类似的项目,采用的区域报警系统和非集中控制集中电源应急照明系统。我直接参照19D702-7 ...

19D702-7 P14这是瞎搞的,
区域报警系统主机接不了I/O模块,
只允许使用火灾报警控制器的输出接点不经过模块直接控制设备(详14X505-1第14页提示最后一段话)。

890214 发表于 2024-1-4 15:48:16

两个图集要求不一样,听谁的?

wangguichao66 发表于 2024-1-5 10:41:31

890214 发表于 2024-1-4 15:48
两个图集要求不一样,听谁的?

如果是想搞好设计,那就按正确的那个来(需要设计师有判断能力)。
应付式设计那就随便。{:1_491:}

zhouke 发表于 2024-1-5 11:15:37

04X501第11页区域报警控制器可以连接输入模块、输出模块和输入输出模块。

wangguichao66 发表于 2024-1-5 11:39:30

zhouke 发表于 2024-1-5 11:15
04X501第11页区域报警控制器可以连接输入模块、输出模块和输入输出模块。

建议你再看看14X505-1第5页的图例,
第11页那个不是区域报警控制器。

zhouke 发表于 2024-1-5 11:46:14

本帖最后由 zhouke 于 2024-1-5 11:47 编辑

wangguichao66 发表于 2024-1-5 11:39
建议你再看看14X505-1第5页的图例,
第11页那个不是区域报警控制器。
我看了一下。04X501第8页的图例和14X505-1第8页的图例带字母“Z”均表示为区域报警控制器。

wangguichao66 发表于 2024-1-5 11:54:55

zhouke 发表于 2024-1-5 11:46
我看了一下。04X501第8页的图例和14X505-1第8页的图例带字母“Z”均表示为区域报警控制器。

你说的这个04X501是对应于98版火规的图集,
现在要按14X505-1来啦。

lyjbemyslf 发表于 2024-6-19 12:02:29

区域火灾报警控制器可具有联动控制的功能。
页: [1] 2
查看完整版本: 非集中控制型集中电源与区域报警控制器连接方式?