› 非集中控制型集中电源与区域报警控制器连接方式?
wangguichao66
发表于 2024-6-19 14:54:58
lyjbemyslf 发表于 2024-6-19 12:02
区域火灾报警控制器可具有联动控制的功能。
区域报警系统主机和区域火灾报警控制器(属于集中报警或报警中心系统)不是一回事,
这里讨论的是区域报警系统主机能不能带输出模块控制的问题。
再不清楚的话看看14x505-1第14页对照表吧。
rainmen_73
发表于 2024-6-20 14:55:44
非集中控制型集中电源提供启动信号接点端子,区域报警控制器直接输出有源(无源)信号连锁(无需编程,不是联动)启动应急照明。