账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7313|回复: 16

[求助] 非集中控制型集中电源与区域报警控制器连接方式?

[复制链接]
     
发表于 2024-1-4 09:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按GB51309第3.7.5第1款的要求,他两之间的连接是专线连接还是用输入/输出模块来连接?
     
发表于 2024-1-4 09:56:18 | 显示全部楼层
非集中控制不用连。设置报警的地方需要采用集中控制型,集中控制型按规范来说是要先和应急照明控制器进行通讯,应急照明控制器再和火灾自动报警系统进行通讯。
     
发表于 2024-1-4 09:58:00 | 显示全部楼层
但是实际上,目前中国各大产品这套系统兼容性都有很大问题,各种各样的bug,实际实施是被改为模块启动了,图纸不要这样画
     
 楼主| 发表于 2024-1-4 10:01:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2024-1-4 10:07 编辑
那年的你 发表于 2024-1-4 09:58
但是实际上,目前中国各大产品这套系统兼容性都有很大问题,各种各样的bug,实际实施是被改为模块启动了, ...

我这只有一个区域报警控制器,无消控室。所以采用的是非集中控制型的集中电源。
不是应急照明控制器与火警控制器通讯的问题
     
发表于 2024-1-4 10:17:57 | 显示全部楼层
首先不知道你为啥设置报警,按这个楼栋来说可以不上报警的吗,如果设置报警就需要集中控制型,不能上非集中控制型。没有报警可以设置非集中控制箱,非集中控制可以不用和报警系统连接。
     
发表于 2024-1-4 10:20:46 | 显示全部楼层
我目前也正在做一个类似的项目,采用的区域报警系统和非集中控制集中电源应急照明系统。我直接参照19D702-7 P14,采用输入输出模块接入区域火灾报警系统。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-1-4 10:58:21 | 显示全部楼层
ziyanyihuo 发表于 2024-1-4 10:20
我目前也正在做一个类似的项目,采用的区域报警系统和非集中控制集中电源应急照明系统。我直接参照19D702-7 ...

谢谢~~~~~~~~~~~
     
发表于 2024-1-4 11:24:27 | 显示全部楼层
ziyanyihuo 发表于 2024-1-4 10:20
我目前也正在做一个类似的项目,采用的区域报警系统和非集中控制集中电源应急照明系统。我直接参照19D702-7 ...

19D702-7 P14这是瞎搞的,
区域报警系统主机接不了I/O模块,
只允许使用火灾报警控制器的输出接点不经过模块直接控制设备(详14X505-1第14页提示最后一段话)。
     
发表于 2024-1-4 15:48:16 | 显示全部楼层
两个图集要求不一样,听谁的?
     
发表于 2024-1-5 10:41:31 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-1-4 15:48
两个图集要求不一样,听谁的?

如果是想搞好设计,那就按正确的那个来(需要设计师有判断能力)。
应付式设计那就随便。
     
发表于 2024-1-5 11:15:37 | 显示全部楼层
04X501第11页区域报警控制器可以连接输入模块、输出模块和输入输出模块。
     
发表于 2024-1-5 11:39:30 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2024-1-5 11:15
04X501第11页区域报警控制器可以连接输入模块、输出模块和输入输出模块。

建议你再看看14X505-1第5页的图例,
第11页那个不是区域报警控制器。
     
发表于 2024-1-5 11:46:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2024-1-5 11:47 编辑
wangguichao66 发表于 2024-1-5 11:39
建议你再看看14X505-1第5页的图例,
第11页那个不是区域报警控制器。

我看了一下。04X501第8页的图例和14X505-1第8页的图例带字母“Z”均表示为区域报警控制器。
     
发表于 2024-1-5 11:54:55 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2024-1-5 11:46
我看了一下。04X501第8页的图例和14X505-1第8页的图例带字母“Z”均表示为区域报警控制器。

你说的这个04X501是对应于98版火规的图集,
现在要按14X505-1来啦。
     
发表于 2024-6-19 12:02:29 | 显示全部楼层
区域火灾报警控制器可具有联动控制的功能。
1718769615265.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:18 , Processed in 0.086823 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表