Geow
发表于 2023-12-20 16:17:29
哎,发不完的牢骚,作为底层画图狗,这两天一直在改意见,不知道怎么说,,,
wangguichao66
发表于 2023-12-20 17:18:24
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-12-20 17:20 编辑
小菜 发表于 2023-12-20 16:14
有了55016,只怕套图师要一鼻子灰了。现在见到的黑板灯也都是专用的LED黑板灯。
对GB55016实施后的情形我有点悲观,
眼下为了应对统一眩光值和照度均匀度的强制性要求,
我个人也只好随大流,让设计师在照明表中填写假数据(照度均匀度还好说,统一眩光值这块省级一流设计院还没看到有实质进步),
看到明显不合适的照明方案,也只能凭经验让设计师稍加调整。
如果真的让设计提供计算书,
在审图市场化的今天,我还没胆量这么做。
在此忏悔一下:主啊,宽恕我吧。
小菜
发表于 2023-12-20 17:31:06
wangguichao66 发表于 2023-12-20 17:18
对GB55016实施后的情形我有点悲观,
眼下为了应对统一眩光值和照度均匀度的强制性要求,
我个人也只好 ...
筒灯射灯满天飞的时候,就要求提供计算书{:1_491:}
dqaq
发表于 2023-12-20 17:46:20
wangguichao66 发表于 2023-12-20 17:18
对GB55016实施后的情形我有点悲观,
眼下为了应对统一眩光值和照度均匀度的强制性要求,
我个人也只好 ...
做人得诚实。自己在设计中,常规要求的那些计算,虽不是每个项目都算,但基本上都曾经在项目中算过,但统一眩光值从来没在项目中真正算过{:1_491:}不算DIAlux仿真的话
小菜
发表于 2023-12-20 18:49:38
dqaq 发表于 2023-12-20 17:46
做人得诚实。自己在设计中,常规要求的那些计算,虽不是每个项目都算,但基本上都曾经在项目中算过,但统 ...
为啥要除了DIALux?一般也就是用这个
dqaq
发表于 2023-12-20 19:17:22
小菜 发表于 2023-12-20 18:49
为啥要除了DIALux?一般也就是用这个
意思是实际工程手算没算过,计算太繁琐,算一盏都得好半天,也就手算过一盏的情况,当练习了。关键是好多参数都没有,比如背景亮度怎么取,任意方向的发光强度查不到。DIALux仿真,库里抓几个类似的,哪个过了用哪个,跟实际的设计未必相符{:1_491:}最后来的灯怎么样,更是鬼知道。
小菜
发表于 2023-12-20 19:52:48
本帖最后由 小菜 于 2023-12-20 19:54 编辑
DIALux安装品牌库后,基本没有问题,比如三雄之类,都可以用市场上有的灯,不过这个不会每个项目都算,算几次就有概念了,不然那么点设计费就亏了。
短路却是每个项目都要算的,属于区分套图师和设计师的门槛之一。
azbe
发表于 2023-12-20 22:20:05
照度计算都是瞎扯蛋。
首先,照度计算就像橡皮筋,要多大可以给你扯多大。
再说,就算你采用DIALux严格计算,有用吗?施工单位会按你设计选型去买灯具吗?
890214
发表于 2023-12-21 08:34:44
azbe 发表于 2023-12-20 22:20
照度计算都是瞎扯蛋。
首先,照度计算就像橡皮筋,要多大可以给你扯多大。
再说,就算你采用DIALux严格计 ...
说的是实话。
xinxirong
发表于 2023-12-21 09:45:06
看来楼主的设计水平很高啊,能不能发一份参考图出来。相信各位大师提的意见多到让你崩溃。
wangguichao66
发表于 2023-12-21 09:47:23
azbe 发表于 2023-12-20 22:20
照度计算都是瞎扯蛋。
首先,照度计算就像橡皮筋,要多大可以给你扯多大。
再说,就算你采用DIALux严格计 ...
这个说法值得商榷。
感觉把部分人偷鸡的做法当成正常设计了(通过凑数据来满足照度要求),
最后那一句话,我想说设计管好自己的事情就行了。
设计是龙头,
设计质量好,
后面才有可能做好,
设计质量不好,
后面的想做好都没机会了。
wangguichao66
发表于 2023-12-21 09:49:13
论坛里有人说过,
上这个论坛的基本上都是上进的人,
我们没必要一边吐糟、一边摆烂,
是吧?
不代表
发表于 2023-12-21 11:06:55
土建还好,装修项目,一个房间内各种灯具(筒灯、射灯、灯带,线条灯,墙面照明,灯膜...等等)都是装修定的,
审图来一句提供照明节能指标等参数,请问各位大师怎么算,不摆烂怎么办
wangguichao66
发表于 2023-12-21 11:18:40
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-12-21 11:23 编辑
不代表 发表于 2023-12-21 11:06
土建还好,装修项目,一个房间内各种灯具(筒灯、射灯、灯带,线条灯,墙面照明,灯膜...等等)都是装修定 ...
设计图里已经布灯的场所审查才会要求提供规范有要求照明指标的实际设计值,
注明二次装修的图中只需要明确标准要求值就行了(作为对后续布灯的要求),
这是正常做法。
装修项目作为一个整体,
既然布了灯,
那肯定要提供相关数据,现在好多照明指标都是强条。
wangguichao66
发表于 2023-12-21 11:36:04
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-12-21 11:38 编辑
小菜 发表于 2023-12-20 19:52
DIALux安装品牌库后,基本没有问题,比如三雄之类,都可以用市场上有的灯,不过这个不会每个项目都算,算几 ...
站在审查师的角度,
每个项目都去用软件计算是不大现实的,
我觉得可能的经验判定办法估计还是利用照明手册的直接眩光限制曲线、或者灯具IES文件的眩光表格(如有)、
或者典型布置(如教室、办公室)的典型布灯案例作为参照,
有明显不合理的地方提意见让设计复核或者提供计算书,
不知说的对不对,还请小菜大神以及群里各位指教。