laohuyou123 发表于 2024-1-25 11:56:05

专家想当然的觉得这样很严谨,其实完全错的离谱!假设有一个E不行,找不到S,那不是统统都不行么?   还要区分个啥?   搞孔乙己茴香豆八个写法么?但砖家就这样写了;设计小卡拉米都给忍着吧

学习请教 发表于 2024-1-25 14:11:23

注册电气工程师的师傅教我的时候说直通室外的是S就这么理解,室内的安全出口标志灯为E,其他别多想。

a739249185 发表于 2024-4-23 14:24:00

直通室外的是S,室内的安全出口标志灯为E

scmcl 发表于 2024-4-24 20:22:00

本来很简单个事儿,非要搞复杂,民众谁知道你E、S有啥差别!

777777777 发表于 2024-4-25 15:33:50

scmcl 发表于 2024-4-24 20:22
本来很简单个事儿,非要搞复杂,民众谁知道你E、S有啥差别!

规范好像没有要求区分吧,图集没啥效力我之前一直不区分也没人说过

scmcl 发表于 2024-5-2 14:39:15

777777777 发表于 2024-4-25 15:33
规范好像没有要求区分吧,图集没啥效力我之前一直不区分也没人说过

四川这边审图经常提!

777777777 发表于 2024-5-6 16:44:34

scmcl 发表于 2024-5-2 14:39
四川这边审图经常提!

规范要求的是出口标志灯在GB51309条文解释中可不是这样的

dqaq 发表于 2024-5-11 09:40:59

最早是在一本日本的照明资料上看到这类术语的,大概30年前,就是影剧院的紧急出口和太平门,也没细究。最近看了下关于这个问题的各种讨论,大致理解如下。
1、安全出口是疏散出口中的一种,两者不是相互独立的关系,而是主类与子类的关系。所以E是可以涵盖S的。
2、就安全性而言,安全出口指疏散通道上的最后一个疏散出口。

ShadowShinyui 发表于 2024-5-11 10:45:27

图例上的区别。