齐格斐 发表于 2023-11-30 10:24:47

x01oct 发表于 2023-11-30 10:17
这种思维值得批判

详见3楼附件
然而51309有对疏散出口和安全出口的定义,3.2.8的条文说明,当然如果你说条文说明不算规范,那也行。

最终还是我说的,一开始没有疏散出口,只有安全出口和疏散门,51309细分出了一个疏散出口,并对两者都做了一个定义。

齐格斐 发表于 2023-11-30 10:27:37

x01oct 发表于 2023-11-30 10:22
51309里对安全出口和疏散出口有定义么?没有定义谈何拆分?

51309里甚至都没有说安全出口和疏散出口需 ...

推书和图集,B类灯定义,19D702-7的P5

{:1_473:}人吃相确实难看,但至少逻辑上闭环。

wangguichao66 发表于 2023-11-30 10:59:30

GB50016是母规,
疏散方案本来是建筑专业的事情,
GB51309重新定义安全出口纯属瞎搞。

wangguichao66 发表于 2023-11-30 11:04:00

退一步说,如果要坚持非直通室外的安全出口要设疏散出口灯,
最多只能在GB51309里采用类似“设置疏散出口灯的安全出口”这样的表述,
而不是重新定义“安全出口”。

wangguichao66 发表于 2023-11-30 11:05:46

规范之乱何时休!

azbe 发表于 2023-11-30 11:08:30

wangguichao66 发表于 2023-11-30 09:40
安全出口是建筑定义的,看看规范:
2.1.14 安全出口 safety exit
    供人员安全疏散用的楼梯间和室外 ...

应急照明规范自己发明了一个定义

wangguichao66 发表于 2023-11-30 11:15:46

azbe 发表于 2023-11-30 11:08
应急照明规范自己发明了一个定义
我们的编制专家好多能行的不得了,
明明别人有规定的内容非得另搞一套,
规范条文里没法实现的内容变个法子通过宣贯、答疑来讲。

电气规范更是其中的代表,
洋洋洒洒一桌面的电气规范,
看着都脑袋疼。

记得有一次规范宣贯(非电气规范),
主讲人全程在讲个人的不同看法,
也算是奇葩,把宣贯变成了宣传个人意见的讲台。

azbe 发表于 2023-11-30 11:20:48

x01oct 发表于 2023-11-30 10:22
51309里对安全出口和疏散出口有定义么?没有定义谈何拆分?

51309里甚至都没有说安全出口和疏散出口需 ...

51309的条文说明里有个定义,但和防火规范的定义不一样。
应急照明图集19D702-7,对两种灯具符号使用也是乱的。

x01oct 发表于 2023-11-30 11:22:12

齐格斐 发表于 2023-11-30 10:27
推书和图集,B类灯定义,19D702-7的P5

人吃相确实难看,但至少逻辑上闭环。

如果满足非A即B的原则,那么19D702-7的P5的定义是错的,因为AC36V以下未涵盖到。

xiuyou 发表于 2023-11-30 11:22:17

灯具上会有区别,我看到的,安全出口上有文字“安全出口”,疏散出口上是英文“EXIT”。{:1_473:}

azbe 发表于 2023-11-30 11:25:19

齐格斐 发表于 2023-11-30 08:53
其实也还好,通往室外安全区域就是安全出口,通往室内安全区域就是疏散出口,整体思路就是疏散出口是赛点 ...

这个标志是给专家看的还是老百姓看的?别说老百姓,你在设计院调查一下,多少人能分得清楚?

齐格斐 发表于 2023-11-30 11:42:01

x01oct 发表于 2023-11-30 11:22
如果满足非A即B的原则,那么19D702-7的P5的定义是错的,因为AC36V以下未涵盖到。

你要确定有小于AC36V的灯具取到消防灯具认证{:1_491:}

wangguichao66 发表于 2023-11-30 11:44:47

azbe 发表于 2023-11-30 11:25
这个标志是给专家看的还是老百姓看的?别说老百姓,你在设计院调查一下,多少人能分得清楚?

网上有一种说法:认真的事情上很扯淡,扯淡的事情上很认真,
大概就是这种吧?{:1_491:}

x01oct 发表于 2023-11-30 12:28:16

齐格斐 发表于 2023-11-30 11:42
你要确定有小于AC36V的灯具取到消防灯具认证

我不需要确定,定义要严谨,漏一部分算啥?

AC24V又不是见不到。。。。

x01oct 发表于 2023-11-30 12:41:07

齐格斐 发表于 2023-11-30 10:24
然而51309有对疏散出口和安全出口的定义,3.2.8的条文说明,当然如果你说条文说明不算规范,那也行。

...
1.社会上消防管理部门有任何安全出口、疏散出口的宣传么?没有
2.国际上,英文区用EXIT,法文区用Sortie,他们区分两种出口么?没有
3.普通人疏散的时候,区分这两种出口么?遇到哪种出口你就不打算跑了??
4.规范51309中3.2.8条的条文解释,安全出口是直通室外安全区,疏散出口是直通室内安全区,可见是否安全不重要,直通室内室外才是区分点!这个定义严谨么?借用防火分区的门上也设置了疏散出口灯,对面是室内安全区么?是疏散用楼梯间的出入口么?都不是,那么按定义设疏散出口对么?

综上,根本就不需要区分这两种出口,分它干嘛?除了为了卡一下设计人员以外,还能干啥???
页: 1 [2] 3 4 5
查看完整版本: 疏散标志灯:E、S符号的灯,产品上有什么区别?