dqaq 发表于 2023-11-17 18:28:24

齐格斐 发表于 2023-11-17 18:18
你先搞清楚进线和哪个出线算同一级保护吧

业内好几个大佬乱带节奏,搞得大家都以为级间才存在选择性问题。选择性概念与配电层级没有任何关系,我在论坛里多次说过这个事,累得慌。可参考http://www.jzdq.net.cn/club/thread-123896-1-1.html,11~13#。
所谓级间选择性,只是选择性的常见形式之一,还有并联元件的保护选择性、单相元件的选相保护等。选择型形式多了去了。

齐格斐 发表于 2023-11-17 18:36:29

本帖最后由 齐格斐 于 2023-11-17 18:44 编辑

dqaq 发表于 2023-11-17 18:28
业内好几个大佬乱带节奏,搞得大家都以为级间才存在选择性问题。选择性概念与配电层级没有任何关系,我在 ...
你只要说明进线和哪个出线是同一级保护就行了,你自己发的链接里其他人的回复不看的?

给你个老帖,顺着各个回复看看,确认下楼主进线的选择性是和谁配合的。
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18583-1-1.html


当两个风机允许同时开停的情况下,1进线和2出线可认为是同一级保护,3跳1不存在选择性的问题,可认为是类似电网双套保护的情况。

dqaq 发表于 2023-11-17 21:42:23

齐格斐 发表于 2023-11-17 18:36
你只要说明进线和哪个出线是同一级保护就行了,你自己发的链接里其他人的回复不看的?

给你个老帖,顺 ...

人家楼主都说了两台风机没有特殊工艺要求(4#),没有说总是同时起停。你自设一个同时起停的前提,来论证选择性没必要。讨论半天,前提条件都不一样,哎!我早说了,如果是你说的这个前提,我完全同意你的结论,而且我在2#就提前同意了。

dqaq 发表于 2023-11-17 21:51:05

本帖最后由 dqaq 于 2023-11-17 21:55 编辑

另外,关于保护选择性的意义,还有一个普遍的盲区,也是被一些业界大佬带出来的,好像就只与供电可靠性有关。实际上除了供电可靠性外,还有个故障排查时长和效率问题。哪怕是母线上接了两台工艺相关的设备,进、出线保护能够做到选择性,对方便故障排查,尽快恢复工作,也是有实际工程意义的。比逐个重合闸排查故障要好得多。

齐格斐 发表于 2023-11-17 22:33:19

本帖最后由 齐格斐 于 2023-11-17 22:47 编辑

dqaq 发表于 2023-11-17 21:42
人家楼主都说了两台风机没有特殊工艺要求(4#),没有说总是同时起停。你自设一个同时起停的前提,来论证 ...
25#“把进线和出线算同一级,同时两台风机满足可以共用一套保护的要求(50055-2.3.3),那就把进线或者出线定义为隔离开关吧“
无特殊工艺要求不代表不能共用一套保护,工业厂房的边墙风机经常是一个回路供多台,满足规范,同时工艺不要求相互独立,那就可以共用一套保护。

齐格斐 发表于 2023-11-17 22:39:00

本帖最后由 齐格斐 于 2023-11-17 22:43 编辑

dqaq 发表于 2023-11-17 21:51
另外,关于保护选择性的意义,还有一个普遍的盲区,也是被一些业界大佬带出来的,好像就只与供电可靠性有关 ...
任何东西都是要解决问题,楼主现在的问题是进线小了,怎么能满足业主要求又不违背自己安全的要求,什么是保护选择性的意义不解决问题。

另外,选择性和可靠性是两个重叠集的关系,说等同就武断了,排查故障确实也是选择性的原因之一。

dqaq 发表于 2023-11-17 23:54:46

不知是业界哪位大神开始,把选择性与“级”搅在一起,还收获了无数信众,真是无语。
保护选择性的概念,是只报送并处理故障元件,不牵扯正常元件。前提是唯一识别故障元件,跟级不级的没任何关系。
通过分析两个保护是不是属于同级,来判断两个保护是否存在选择性问题,这种逻辑真是滑天下之大稽。
详细的真不想再说了,明白的自然明白。就举个简单例子——断线故障。能识别断线相别的保护就具有相序选择性,这跟哪个级有半毛钱关系吗?举一反三,小接地系统单相接地故障保护,都是同级线路,回路选择性通过零序电流保护实现,相序选择性通过零序电压保护实现。哪来什么级?

wangguichao66 发表于 2023-11-18 10:25:54

1、从规范的角度,GB50054-6.1.2条已经很明确:
   配电线路装设的上下级保护电器,其动作特性应具有选择性,且各级之间应能协调配合。非重要负荷的保护电器,可采用部分选择性或无选择性切断。
既然是消防风机,不能作为“非重要负荷”对待吧。
2、对于前面提到的GB50055-2.3.3,原文如下:
每台交流电动机应分别装设相间短路保护,但符合下列条件之一时,数台交流电动机可共用一套短路保护电器:
    1 总计算电流不超过20A,且允许无选择切断时。
    2 根据工艺要求,必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。
根据楼主的资料,第1点明显不适用,第2点对于消防风机想不到有什么状况下才会出现这种情况(最可能的消防排烟风机和消防补风机需要同时启停,但规范不允许两个共用风机房)。
3、顺便提个建议:大家以后讨论这种问题的时候最好尽可能把边界条件讲清楚,像这个例子里两台消防风机各自的功能、功率大小(如果有系统图更好),这样有利于针对性的讨论问题。否则问题很容易发散开,把各种可能性都拿出来讨论。

wangguichao66 发表于 2023-11-18 10:34:31

dqaq 发表于 2023-11-17 23:54
不知是业界哪位大神开始,把选择性与“级”搅在一起,还收获了无数信众,真是无语。
保护选择性的概念,是 ...

大神的理论功底深厚,大家有目共睹,值得学习。
不过感觉现在的建筑电气,能把级间选择性配合设计到位就已经不错了。
现在大家关注的重点,还是设计或者抄说明来满足各种强条。{:1_480:}

无本之末 发表于 2023-11-19 15:09:37

用SET3校验下最大风机的启动电流(非周期分量+周期分量),一般是通不过的,消防风机常为单磁断路器,短路保护的校验必须得保证了

ShadowShinyui 发表于 2023-11-20 00:11:54

dqaq 发表于 2023-11-17 17:16
微断塑壳也差不了多少啊。塑壳说不定还便宜点。100A壳架,少的几十块钱,多的几百块钱,中间的百来块钱, ...
塑壳必然比微断贵、、、
之前某项目就已经扣到问我们固定用的螺丝钉能不能用小一号的了。。。现在这个所谓的成本优化已经病入膏肓了

dqaq 发表于 2023-11-20 08:26:39

本帖最后由 dqaq 于 2023-11-20 08:48 编辑

wangguichao66 发表于 2023-11-18 10:34
大神的理论功底深厚,大家有目共睹,值得学习。
不过感觉现在的建筑电气,能把级间选择性配合设计到位就 ...
我是看着整个业界都被带偏了,着急!
之前X坛友说过,逻辑、原理,这真是两个关键点,可惜一些业界大佬们发表学术观点,这两点都不合格。
中低压短路保护选择性,大多数时候需要上下级保护配合才能达到,但是,典型的逻辑错误如
——只有上下级才存在选择性配合问题
——级间选择性一定需要上下级配合才能实现
。。。。。。。。
充分条件,必要条件,充要条件,既非充分又非必要的相关性条件。。。。。。。好多大佬们该补补形式逻辑课

dqaq 发表于 2023-11-20 08:33:53

记得N多年前流行一个建筑电气设计“四大傻”的帖子,不知谁写的。如果是坛里的大佬,先抱歉得罪了。其中有一个傻就是放射式线路首末端保护的选择性问题的,其他三个现记不清楚了。就我当时的印象,其中三大傻,都不知到底是谁在犯傻。

dqaq 发表于 2023-11-20 08:39:40

ShadowShinyui 发表于 2023-11-20 00:11
塑壳必然比微断贵、、、
之前某项目就已经扣到问我们固定用的螺丝钉能不能用小一号的了。。。现在这个所 ...

{:1_491:}微断最大125A,现状都是三单只再加工拼出来的,所有元件都是三份,成本不一定比单只塑壳低。国人的痼疾,花钱挣面子,然后暗暗地从里子里面抠回来。

ShadowShinyui 发表于 2023-11-20 10:58:57

dqaq 发表于 2023-11-20 08:39
微断最大125A,现状都是三单只再加工拼出来的,所有元件都是三份,成本不一定比单只塑壳低。国 ...

拼装。???。。。!!!
这场面我还真没见过.jpeg
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 消防回路的选择性