azbe 发表于 2023-10-18 15:45:23

dqaq 发表于 2023-10-18 12:25
单独的电机,运行导致RCD误跳基本不可能,哪怕是30mA动作电流。因为三相对地泄漏电流也是平衡的,求和时会 ...

今年第9期《建筑电气》上的一篇文章,介绍了一些泄漏电流的实测数据,和以前大家的认知完全不一致。按照这些实测数据,泄漏电流与线路长短、电流大小无关,并且泄漏电流很大,达5~6A。

dqaq 发表于 2023-10-18 16:04:57

azbe 发表于 2023-10-18 15:45
今年第9期《建筑电气》上的一篇文章,介绍了一些泄漏电流的实测数据,和以前大家的认知完全不一致。按照 ...

有这种事?能否把文章贴上来看看?

dqaq 发表于 2023-10-18 16:06:26

azbe 发表于 2023-10-18 15:45
今年第9期《建筑电气》上的一篇文章,介绍了一些泄漏电流的实测数据,和以前大家的认知完全不一致。按照 ...
另外,泄漏电流不等于剩余电流。剩余电流是所有带电导体泄漏电流相量和,有可能抵消的。

azbe 发表于 2023-10-18 16:19:32

dqaq 发表于 2023-10-18 16:04
有这种事?能否把文章贴上来看看?

建筑电气微信公众号上有。

azbe 发表于 2023-10-18 17:17:49

通常,低压配电线路需要设置短路保护和过载保护,这两种保护的计算公式是不一样的,这是低压配电规范的要求。断路器设置电磁脱扣装置来保护短路故障,设置热脱扣器来保护过载电流。
也就是说,不管是故障性质、保护要求还是保护电器,这两种故障都是截然不同的。
如果我现在问大家,啥是短路故障,你们一定会笑话我,这还用问吗?
这个还真不好说。比如路灯线路,线路末端相线和中性线发生金属连接,从理论上说,这种故障肯定是短路故障。假设采用4X25+16的铜芯电缆,长度1000m,出线开关整定电流25A。当末端发生单相短路时,短路电流不到100A。如果按照规范对短路故障“被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍”的这个要求,是不满足的。但是,对于电缆来说,这个短路电流还没有超过电缆的允许载流量,还属于正常工作状态。也就是说,从故障对电缆的影响来说,算不上短路故障。当然,由于这时的电流已是开关整定电流的数倍,电流的热脱扣器还是要动作的。
任总在书里说的用过载脱扣器来保护短路故障,就是这个意思。其实这也是满足规范“配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源。”这个原则的。
再多说一句,任总在《建筑电气》2007年第2期有一篇文章探讨路灯配电问题,当时也认为这种情况是不满足保护要求的。
不知我说的对不对,欢迎批评指正。

dqaq 发表于 2023-10-18 17:18:49

azbe 发表于 2023-10-18 16:19
建筑电气微信公众号上有。

粗略浏览了一下,测的还真不是单根导体的对地泄露电流,而是是一个回路的剩余电流。是带载测试,也就是负荷电流也参与了求和计算。但看照片,觉得测试方法有一个很大的问题,就是4根导体处在钳口的不同位置,这样的测量误差是比较大的。由于负荷电流也参与了运算,所以误差哪怕是增加一个百分点,测的的剩余电流误差就可能增加很多倍。所以我对这个测试结果的可信度存疑。

wangguichao66 发表于 2023-10-18 17:22:38

为了方便大家,把31#提到的文章链接顺便发上来: https://mp.weixin.qq.com/s/tgzLfvx5OvwKHFqfgeeogg
不知这样做是否是涉及侵权,如果是的话烦请版管删除。谢谢!

简单看了一下,导致论文结论这样,施工过程中的电缆绝缘受损可能是一个比较重要的影响因素。

azbe 发表于 2023-10-18 17:23:00

dqaq 发表于 2023-10-18 17:18
粗略浏览了一下,测的还真不是单根导体的对地泄露电流,而是是一个回路的剩余电流。是带载测试,也就是负 ...

剩余电流保护电器,也是检测的一个回路的剩余电流吧?也是带有负载吧?

wangguichao66 发表于 2023-10-18 17:29:31

另外文章中5*6计算电流动不动超过150A,不知道什么情况?

dqaq 发表于 2023-10-18 17:33:37

azbe 发表于 2023-10-18 17:23
剩余电流保护电器,也是检测的一个回路的剩余电流吧?也是带有负载吧?

这没错。我说的是测量误差问题。负荷电流100A,如果每一根导体电流误差+-1%,那就是1A,几根导体电流求和可能部分抵消,也可能增加。虽然这1A对负荷电流不算个事,但对求和之后的剩余电流,就大到不可接受了。钳形表直接测剩余电流,除非空载,否则毫无意义。

dqaq 发表于 2023-10-18 17:35:29

azbe 发表于 2023-10-18 17:23
剩余电流保护电器,也是检测的一个回路的剩余电流吧?也是带有负载吧?
所以RCD的测量元件,或者要求带电导体“成束”穿过铁芯环中心,或者各自绕在铁芯环上同样的匝数,就是为了避免位置不同带来的测量误差。

azbe 发表于 2023-10-19 08:37:24

wangguichao66 发表于 2023-10-18 17:29
另外文章中5*6计算电流动不动超过150A,不知道什么情况?

看了一下图片,测量位置是在配电箱的进线端,不是针对某个出线回路进行的。计算电流应该是配电箱的计算数据。

wangguichao66 发表于 2023-10-19 09:05:25

azbe 发表于 2023-10-19 08:37
看了一下图片,测量位置是在配电箱的进线端,不是针对某个出线回路进行的。计算电流应该是配电箱的计算数 ...

哦,明白了,谢谢!
线缆规格是配电箱主要馈出线的数据。

cherish672 发表于 2023-10-19 16:06:00

我理解各位说的断路器灵敏度校验,指的是断路器做接地故障保护时的灵敏度校验吧。

chaoxy119 发表于 2023-11-8 11:50:00

dqaq 发表于 2023-10-18 17:33
这没错。我说的是测量误差问题。负荷电流100A,如果每一根导体电流误差+-1%,那就是1A,几根导体电流求和 ...

空载怎么能测量到剩余电流呢?
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 关于低压长距离供电的问题