xinxirong 发表于 2023-9-13 14:51:03

rainmen_73 发表于 2023-9-13 11:13
提供截图是西南院在本地做的项目中按审查意见要求明确的逻辑关系,他们的联锁做法也是采用增加控制模块联 ...

有风机控制原理图吗。让我们看看西南院是怎样实现的?

azbe 发表于 2023-9-13 15:25:38

DDou 发表于 2023-9-13 12:21
连锁和联锁是一个意思吗?

有哪位老师知道连锁、联锁这个术语是好久开始用的?是不是这几年才开始的?前些年咋没有注意这个问题呢?

阿拉灯神丁 发表于 2023-9-14 09:18:47

要是一个支管上的阀门动作就停止风机,那这套系统干脆就别设置了,

x01oct 发表于 2023-9-14 09:26:03

阿拉灯神丁 发表于 2023-9-14 09:18
要是一个支管上的阀门动作就停止风机,那这套系统干脆就别设置了,

同感,我感觉这里暖通写错了,支路动作就关支路就好了,干嘛直接去停风机呢,原来是机房入口处的防火阀动作停风机,很合理啊

dqaq 发表于 2023-9-14 10:23:03

一个风阀的控制逻辑和控制方式,有TM多么复杂?几十年了,暖通连就这点点自己东西都扯不清楚,自挂东南枝得了{:1_430:}

wangguichao66 发表于 2023-9-14 10:57:24

dqaq 发表于 2023-9-14 10:23
一个风阀的控制逻辑和控制方式,有TM多么复杂?几十年了,暖通连就这点点自己东西都扯不清楚,自挂东南枝得 ...

的确!
280°阀关风机之前就有过答疑的,
编规范连这点之前有分歧的内容都解决不好,
叫人情何以堪啊!

看把大神给气的!{:1_491:}

xiuyou 发表于 2023-9-14 11:04:08

如果能要求各专业自己内部的控制自己专业解决就好了。

wangguichao66 发表于 2023-9-14 11:04:54

说句不该说的话:
感觉有点像中国zuqiu,
越骂越臭{:1_430:}
民规给大家骂的狗血淋头,
把民规骂成了民标,
再接着骂,好多内容变成了GB55024的强条{:1_421:}

swjtu_zxh 发表于 2023-9-17 15:05:04

x01oct 发表于 2023-9-14 09:26
同感,我感觉这里暖通写错了,支路动作就关支路就好了,干嘛直接去停风机呢,原来是机房入口处的防火阀动 ...

专家说了,担心负压把风管压扁了,都着火了,不考虑人员逃生考虑风管,真他妈绝了

x01oct 发表于 2023-9-17 15:24:28

swjtu_zxh 发表于 2023-9-17 15:05
专家说了,担心负压把风管压扁了,都着火了,不考虑人员逃生考虑风管,真他妈绝了

我特想知道,这是哪位暖通专家说的

swjtu_zxh 发表于 2023-9-17 19:50:22

x01oct 发表于 2023-9-17 15:24
我特想知道,这是哪位暖通专家说的

消防设施规范指南203页,就有图审老师把这个作为每个280度阀均应硬线连锁停风机

x01oct 发表于 2023-9-18 08:44:46

swjtu_zxh 发表于 2023-9-17 19:50
消防设施规范指南203页,就有图审老师把这个作为每个280度阀均应硬线连锁停风机

所有“指南”都是个笑话{:1_491:}

wangguichao66 发表于 2023-9-18 08:54:12

的确是。
大家想想规范编制是起草人员“经广泛调查研究和征求意见”、花费好长时间才完成的,
完了还要经过审查人员审查,
也就搞成这个鬼样子,
之前争议的条文也没讲明白,
指南就几个专家自己写的东西,能好到哪里出?{:1_428:}

wys1213 发表于 2023-9-18 09:05:19

王宗存宣贯是说的风机入口还有防火分区

wangguichao66 发表于 2023-9-19 15:12:13

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-19 15:13 编辑

湖南人民威武!
在8月刚发布的:湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查要点(2023年版)
P128
17. 关于执行 《 消防设施通 》 第11.3.5 条的问题 : 是否排烟系统中所有280°℃ 排烟防火阀均
需采用硬线控制方式,连锁关闭排烟风机和补风机?
答:机械排烟系统280℃排烟防火阀连锁关闭排烟风机及补风机的要求继续执行《建
筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.6条:仅排烟风机入口处的总管上280℃排
烟防火阀关闭时连锁关闭排烟风机和补风机。
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 暖通专业在求助,哪些280℃阀关闭风机