糖豆粑粑 发表于 2023-8-19 09:35:20

请教各位老师,办公楼 一层设了消防控制室,全楼需要设火灾报警吗

请教各位老师,一个办公楼 一层设了消防控制室,全楼需要设火灾报警吗,3层办公楼 本身达不到设置火灾报警的条件。前几年项目做过类似的,只在控制室设置了,没被提过意见{:1_480:}

糖豆粑粑 发表于 2023-8-19 10:31:02

审图老师的意思是既然控制室设置了火灾报警,这个单体就也要设置

L446231510 发表于 2023-8-19 10:47:48

本帖最后由 L446231510 于 2023-8-19 10:53 编辑

我们一般的做法是,控制室也不设置火灾报警,控制室里面的主机设备不算在这个单体的子项里面,这个办公子项里面只包含消控室的土建部分。

糖豆粑粑 发表于 2023-8-19 11:10:31

L446231510 发表于 2023-8-19 10:47
我们一般的做法是,控制室也不设置火灾报警,控制室里面的主机设备不算在这个单体的子项里面,这个办公子项 ...

感谢回复 感觉这样也比较合理

wangguichao66 发表于 2023-8-19 11:33:34

题主的问题没有讲清楚消防控制室的服务范围,
如果是其他单体需要设火警,只是把消防控制室设置在另一个办公楼里,
那办公楼其他区域不需要考虑设置火警系统。
相反,如果是本单体有需要设置火警系统的功能房间(三层办公楼似乎这种可能性很小,比如说存在GB50016-8.4.1-10列明的场所),那么既然设置了消防控制室,只保护一个房间大材小用,不如其他区域也设上火警系统。

dqaq 发表于 2023-8-19 11:35:34

楼主这因果关系有点搞不懂啊!

糖豆粑粑 发表于 2023-8-19 12:02:28

wangguichao66 发表于 2023-8-19 11:33
题主的问题没有讲清楚消防控制室的服务范围,
如果是其他单体需要设火警,只是把消防控制室设置在另一个办 ...

感谢回复,是厂区有车间仓库都设火灾报警,控制室设在办公楼内,但办公楼本身按建规需要设火警。

糖豆粑粑 发表于 2023-8-19 12:06:38

dqaq 发表于 2023-8-19 11:35
楼主这因果关系有点搞不懂啊!

老师,因为这个项目不只卡建规,还卡精细化工51283,51283要求控制室得设火灾报警,所以就有了这个问题,只卡建规我可能就控制室也不设火警了

糖豆粑粑 发表于 2023-8-19 12:15:30

不好意思,没有说清楚项目情况。是一个厂区,卡建规和精细化工规范51283,车间仓库设了火警,办公楼有控制室 是消防仪表合用的,精化规要求控制室设火警,一般这种办公楼不需要做火警的,我们就只在控制室内设火警,但这次被专家提出来了

D800-1~8 发表于 2023-8-19 14:31:15

一个司空见惯的方案:

门卫+消控室,建在一起。
因为有消控室,门卫传达室会上报警系统吗?

再极端的例子。
消控室是单独的一幢建筑。
要设感烟 ,手报 ,消防广播扬声器,警报器吗?

糖豆粑粑 发表于 2023-8-20 10:46:05

D800-1~8 发表于 2023-8-19 14:31
一个司空见惯的方案:

门卫 消控室,建在一起。

感谢老师回复,我们做化工项目 控制室是要求设火警{:4_108:}控制室所在建筑我理解是达不到建规要求就不设

无本之末 发表于 2023-8-20 17:54:53

消防控制室属于项目的消防中心大脑,其所属单体理应设置火灾报警系统,且消防控制室也属于电子信息系统机房,其附属设置消防报警无可厚非

lylvice 发表于 2023-8-21 09:15:22

消防控制室可所在建筑做不做报警也没关系啊。

百家钱 发表于 2023-8-21 11:09:09

需要消防联动的加入系统

糖豆粑粑 发表于 2023-8-21 12:20:39

最后定论是,全楼都设火灾报警。感谢各位老师解答