账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11387|回复: 20

[问题探讨] 请教各位老师,办公楼 一层设了消防控制室,全楼需要设火灾报警吗

[复制链接]
     
发表于 2023-8-19 09:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师,一个办公楼 一层设了消防控制室,全楼需要设火灾报警吗,3层办公楼 本身达不到设置火灾报警的条件。前几年项目做过类似的,只在控制室设置了,没被提过意见
     
 楼主| 发表于 2023-8-19 10:31:02 | 显示全部楼层
审图老师的意思是  既然控制室设置了火灾报警,这个单体就也要设置
     
发表于 2023-8-19 10:47:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-8-19 10:53 编辑

我们一般的做法是,控制室也不设置火灾报警,控制室里面的主机设备不算在这个单体的子项里面,这个办公子项里面只包含消控室的土建部分。
     
 楼主| 发表于 2023-8-19 11:10:31 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-8-19 10:47
我们一般的做法是,控制室也不设置火灾报警,控制室里面的主机设备不算在这个单体的子项里面,这个办公子项 ...

感谢回复 感觉这样也比较合理
     
发表于 2023-8-19 11:33:34 | 显示全部楼层
题主的问题没有讲清楚消防控制室的服务范围,
如果是其他单体需要设火警,只是把消防控制室设置在另一个办公楼里,
那办公楼其他区域不需要考虑设置火警系统。
相反,如果是本单体有需要设置火警系统的功能房间(三层办公楼似乎这种可能性很小,比如说存在GB50016-8.4.1-10列明的场所),那么既然设置了消防控制室,只保护一个房间大材小用,不如其他区域也设上火警系统。
     
发表于 2023-8-19 11:35:34 | 显示全部楼层
楼主这因果关系有点搞不懂啊!
     
 楼主| 发表于 2023-8-19 12:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-19 11:33
题主的问题没有讲清楚消防控制室的服务范围,
如果是其他单体需要设火警,只是把消防控制室设置在另一个办 ...

感谢回复,是厂区有车间仓库都设火灾报警,控制室设在办公楼内,但办公楼本身按建规需要设火警。
     
 楼主| 发表于 2023-8-19 12:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-19 11:35
楼主这因果关系有点搞不懂啊!

老师,因为这个项目不只卡建规,还卡精细化工51283,51283要求控制室得设火灾报警,所以就有了这个问题,只卡建规我可能就控制室也不设火警了
     
 楼主| 发表于 2023-8-19 12:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,没有说清楚项目情况。是一个厂区,卡建规和精细化工规范51283,车间仓库设了火警,办公楼有控制室 是消防仪表合用的,精化规要求控制室设火警,一般这种办公楼不需要做火警的,我们就只在控制室内设火警,但这次被专家提出来了
     
发表于 2023-8-19 14:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
一个司空见惯的方案:

门卫+消控室,建在一起。
因为有消控室,门卫传达室会上报警系统吗?

再极端的例子。
消控室是单独的一幢建筑。
要设感烟 ,手报 ,消防广播扬声器,警报器吗?
     
 楼主| 发表于 2023-8-20 10:46:05 来自手机 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-19 14:31
一个司空见惯的方案:

门卫 消控室,建在一起。

感谢老师回复,我们做化工项目 控制室是要求设火警控制室所在建筑我理解是达不到建规要求就不设
     
发表于 2023-8-20 17:54:53 | 显示全部楼层
消防控制室属于项目的消防中心大脑,其所属单体理应设置火灾报警系统,且消防控制室也属于电子信息系统机房,其附属设置消防报警无可厚非
     
发表于 2023-8-21 09:15:22 | 显示全部楼层
消防控制室可所在建筑做不做报警也没关系啊。
     
发表于 2023-8-21 11:09:09 | 显示全部楼层
需要消防联动的加入系统
     
 楼主| 发表于 2023-8-21 12:20:39 | 显示全部楼层
最后定论是,全楼都设火灾报警。感谢各位老师解答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则