yy1980 发表于 2023-8-21 16:20:41

无本之末 发表于 2023-8-20 17:54
消防控制室属于项目的消防中心大脑,其所属单体理应设置火灾报警系统,且消防控制室也属于电子信息系统机房 ...

对消防控制室设置火警,从逻辑上是说不通的。消防控制室2人24小时值班,2、30平米的面积,设置火警给值班人员听?

yy1980 发表于 2023-8-21 16:23:10

觉得有时候做设计也和医院的过度医疗有点类似。不分情况,不讲逻辑,能够检查的项目,都开一个单子。

无本之末 发表于 2023-8-21 17:57:07

yy1980 发表于 2023-8-21 16:20
对消防控制室设置火警,从逻辑上是说不通的。消防控制室2人24小时值班,2、30平米的面积,设置火警给值班 ...

我回复的想法是,消控室所在的楼应该要设置,不能因为楼内其他位置着火没有报警,涉及或影响到到消控室。值班人员在消控室,其他区域可不是24小时,再说消控室的问题,理论上要求的是经过专业培训的消防人员,有从业资质持证才能经管消控室。实际呢,是物业安排,人员资质参差不齐,所有的必须还是无法保证,一旦掺杂人员的主管因素,所有的都不可控了,别说2个人,10个人,一样不可控啊

yy1980 发表于 2023-8-22 15:52:37

无本之末 发表于 2023-8-21 17:57
我回复的想法是,消控室所在的楼应该要设置,不能因为楼内其他位置着火没有报警,涉及或影响到到消控室。 ...

有一定道理。消控室在本楼,低成本搭一个便车,上几个探头,对成本影响也不大。

wangguichao66 发表于 2023-8-22 16:43:07

这个要分不同的角度来分析,
如果是审查师,除非有规范依据,否则没必要按照自己的理解提这种意见。
如果是设计角度,设计师可以根据实际情况确定消防控制室所在建筑设不设火警。

无本之末 发表于 2023-8-22 18:41:52

yy1980 发表于 2023-8-22 15:52
有一定道理。消控室在本楼,低成本搭一个便车,上几个探头,对成本影响也不大。

嗯,规范不够健全只能说,按咱们设计角度,设了消防控制室,这栋楼从建筑专业就应在防火上不能按常规小单体的规范去定性了,至少园区的消防都是你在盘活
页: 1 [2]
查看完整版本: 请教各位老师,办公楼 一层设了消防控制室,全楼需要设火灾报警吗