牛头山小王子 发表于 2023-6-25 15:21:18

关于断路器跳闸的问题

设备是132kW定频空压机,断路器是320A的,启动后偶尔会跳闸是什么原因?

xinxirong 发表于 2023-6-25 15:35:50

热继电器动作还是断路器跳闸?

牛头山小王子 发表于 2023-6-25 15:41:40

xinxirong 发表于 2023-6-25 15:35
热继电器动作还是断路器跳闸?

断路器跳闸

azbe 发表于 2023-6-25 15:43:25

是启动过程跳闸,还是运行一段时间跳闸?

牛头山小王子 发表于 2023-6-25 15:47:06

azbe 发表于 2023-6-25 15:43
是启动过程跳闸,还是运行一段时间跳闸?

启动跳闸,但是绝大部分时候不跳

azbe 发表于 2023-6-25 15:55:27

牛头山小王子 发表于 2023-6-25 15:47
启动跳闸,但是绝大部分时候不跳

看看是不是选用的电机保护型断路器

牛头山小王子 发表于 2023-6-25 16:27:52

azbe 发表于 2023-6-25 15:55
看看是不是选用的电机保护型断路器

这个断路器底下还有配电控制箱,还要选电机保护型断路器吗

azbe 发表于 2023-6-25 17:05:18

牛头山小王子 发表于 2023-6-25 16:27
这个断路器底下还有配电控制箱,还要选电机保护型断路器吗

只要电机的电流要通过这个断路器,断路器就要满足启动电流要求。

小菜 发表于 2023-6-25 17:12:30

信息量不够,320A的瞬时整定电流是多少?电动机是直接启动还是星三角?

牛头山小王子 发表于 2023-6-25 17:30:14

azbe 发表于 2023-6-25 17:05
只要电机的电流要通过这个断路器,断路器就要满足启动电流要求。

断路器选的是电机保护型断路器

牛头山小王子 发表于 2023-6-25 17:48:18

小菜 发表于 2023-6-25 17:12
信息量不够,320A的瞬时整定电流是多少?电动机是直接启动还是星三角?

电动机是直接启动的,断路器是电机保护型断路器,这个断路器保护的瞬时启动电流应该是固定的吧

贾行家 发表于 2023-6-26 09:19:16

牛头山小王子 发表于 2023-6-25 17:48
电动机是直接启动的,断路器是电机保护型断路器,这个断路器保护的瞬时启动电流应该是固定的吧

瞬动固定也得有个数啊,你选个320的额定,那这个瞬动要保证11倍额定才稳妥。

cc1990 发表于 2023-6-26 09:37:13

选塑壳断路器只标注了额定电流,瞬动倍数没有指定。是不是默认是10倍的瞬动倍数?

hastings 发表于 2023-6-26 10:27:26

楼主为我们做了一个很好的实验,说明整定值不能太抠。换断路器呗~

不代表 发表于 2023-6-26 11:22:59

说明断路器太次了{:1_428:}