xinxirong 发表于 2023-6-25 15:35 热继电器动作还是断路器跳闸?
azbe 发表于 2023-6-25 15:43 是启动过程跳闸,还是运行一段时间跳闸?
牛头山小王子 发表于 2023-6-25 15:47 启动跳闸,但是绝大部分时候不跳
消防应急照明专题帖子汇总
azbe 发表于 2023-6-25 15:55 看看是不是选用的电机保护型断路器
牛头山小王子 发表于 2023-6-25 16:27 这个断路器底下还有配电控制箱,还要选电机保护型断路器吗
azbe 发表于 2023-6-25 17:05 只要电机的电流要通过这个断路器,断路器就要满足启动电流要求。
小菜 发表于 2023-6-25 17:12 信息量不够,320A的瞬时整定电流是多少?电动机是直接启动还是星三角?
牛头山小王子 发表于 2023-6-25 17:48 电动机是直接启动的,断路器是电机保护型断路器,这个断路器保护的瞬时启动电流应该是固定的吧