金属屋面做接闪器
有易燃物品,是指屋面板下面那层易燃,还是厂房里面有易燃物?搜了下论坛,有相关帖子,却没有结论。。 厂房里面有易燃物 按条文解释主要说的是双层金属板的夹层 问题不完整,看不明白 屋面板下面那层 这是老规范遗留的文字歧义问题7.17 防雷建筑物设置的接闪器应符合以下规定:
1 当建筑物采用接闪带保护时,接闪带应装设在建筑物易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等部位。
2 当接闪带采用热镀锌圆钢或扁钢制成时,其截面面积不应小于50mm2。
3 当接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,热镀锌圆钢的3直径不应小于20mm,热镀锌钢管的直径不应小于40mm。
4 当采用金属屋面作为接闪器时,金属板应无绝缘层覆盖。
5 当双层彩钢板屋面作为接闪器时,其夹层中的保温材料必须为不燃或难燃材料。
55024阐述就清楚多了
另外,按建筑新规,大多数钢结构屋面要覆盖防水卷材,已经无法作为接闪带。
楼主请建筑专业确认。
新规范实施,钢结构屋面 电气要手绘接闪网格,又增加工作量了
请问D800-1~8:按新规范,双层彩钢板屋面不能作为接闪器了吗? 双层彩钢板都要覆盖防水卷材了? 890214 发表于 2023-6-22 09:31
双层彩钢板都要覆盖防水卷材了?
看你们建筑怎么设计吧
防水卷材供应商,经常请建筑设计师喝酒吃饭,图上就有了
规范组估计也是有人被糖衣炮弹打到,提高了要求。
也能拉动我国庞大的化工、建材行业。 D800-1~8 发表于 2023-6-21 23:14
这是老规范遗留的文字歧义问题
为什么覆盖了防水卷材就无法作为接闪器了呢?
用混凝土屋面钢筋都可以作为接闪器,不光有防水,还有保温呢,这样都可以,为啥钢结构屋面上有了防水,就不能作为接闪器了?? x01oct 发表于 2023-6-22 12:27
为什么覆盖了防水卷材就无法作为接闪器了呢?
用混凝土屋面钢筋都可以作为接闪器,不光有防水,还有保 ...
7.17 防雷建筑物设置的接闪器应符合以下规定:
4、5 这两款提出了当金属屋面作为接闪器使用时的要求,金属屋面规格符合本款要求是接闪器能起到雷电防护作用的基本保障。
注:薄的油漆保护层或 1mm厚沥青层 或 0.5mm厚聚氯乙烯层 均不属于绝缘被覆层。
D800-1~8 发表于 2023-6-24 00:04
7.17 防雷建筑物设置的接闪器应符合以下规定:
1 当建筑物采用接闪带保护时,接闪带应装设在建筑物 ...
我知道规范这两条,但是还是无法解释我的疑问,都有被覆盖的各种层。。混凝土内钢筋可以作为接闪,金属屋面反而不行。。。 x01oct 发表于 2023-6-25 00:54
我知道规范这两条,但是还是无法解释我的疑问,都有被覆盖的各种层。。混凝土内钢筋可以作为接闪,金属屋 ...
是不是金属屋面金属板很薄,引雷效果不如混凝土屋面内的钢筋? 原因不一样的。如果是厂房易燃易爆是走一类防雷相关。记得要求独立设置23类防雷那个是指板下保温啥乱码七糟的得明确你啥情况
x01oct 发表于 2023-6-25 00:54
我知道规范这两条,但是还是无法解释我的疑问,都有被覆盖的各种层。。混凝土内钢筋可以作为接闪,金属屋 ...
逻辑是个好东西,
可惜现在部分建筑电气规范内容不按套路出牌。{:1_478:}
