小蜗牛_Abe5E
发表于 2023-6-26 17:14:26
应该是与金属板直接相邻的区域有无可燃物
890214
发表于 2023-6-27 09:21:00
x01oct 发表于 2023-6-22 12:27
为什么覆盖了防水卷材就无法作为接闪器了呢?
用混凝土屋面钢筋都可以作为接闪器,不光有防水,还有保 ...
同问。我也不理解。
gucheng
发表于 2023-6-27 09:31:11
x01oct 发表于 2023-6-22 12:27
为什么覆盖了防水卷材就无法作为接闪器了呢?
用混凝土屋面钢筋都可以作为接闪器,不光有防水,还有保 ...
防水卷材考虑易燃性,混凝土建筑一般是民用较多,屋顶防水层起火也不会造成严重后果,金属屋面一般是工业厂房使用较多,本身就含有大量可燃性物料,屋面起火如果烧穿屋顶,直接造成整个建筑失火
“防水卷材是一种主要应用于建筑屋面、地下室、隧道、桥梁等防水工程,起到防水堵漏作用的柔性材料,主要分为改性沥青卷材和合成高分子卷材两大类。防水卷材属于易燃材料,鉴于在实际使用过程中通常还会在其表面铺设保护层,从而阻碍了它与明火接触的可能性这一情况,其火灾危险性往往主要集中在储存、运输、铺设的过程中,尤其是采用热熔法进行铺设时更为危险。防水卷材相关的火灾事故也时有发生,如济南奥体中心火灾、台州塑料厂火灾等等。但现阶段,有关防水材料的标准规范中,既没有对防水材料应达到某种阻燃性能作出规定,也没有检测其燃烧性能的试验方法,这是造成消防监督人员对品种繁多的防水材料火灾危险性难以全面掌握的原因之一。目前关于防水卷材燃烧性能的研究报道,还比较少见。”
x01oct
发表于 2023-6-27 14:02:49
gucheng 发表于 2023-6-27 09:31
防水卷材考虑易燃性,混凝土建筑一般是民用较多,屋顶防水层起火也不会造成严重后果,金属屋面一般是工业 ...
混凝土屋面也一样做防水卷材,而且还有保温层。
而且从规范条文备注了覆盖层的厚度来看,关注点大概率是在绝缘性而不是燃烧性。而且什么民用工业的区别就有些逻辑混乱了,规定好相关类型就可以了,管它是谁在用呢?没说民用建筑就不能采用金属屋面吧?
忘流苏
发表于 2023-6-27 17:20:41
厂房里面,防止雷击融化的高温液体引燃厂房内部的易燃物。
bagioo400
发表于 2023-6-28 09:25:49
D800-1~8 发表于 2023-6-24 00:04
7.17 防雷建筑物设置的接闪器应符合以下规定:
1 当建筑物采用接闪带保护时,接闪带应装设在建筑物 ...
防水通规--4.4.4 当在屋面金属板基层上采用聚氯乙烯防水卷材(PVC)、热塑性聚烯烃防水卷材(TPO)、三元乙丙防水卷材(EPDM)等外露型防水卷材单层使用时,防水卷材的厚度,一级防水不应小于1.8mm,二级防水不应小于1.5mm,三级防水不应小于1.2mm。{:1_478:}看来以后很多金属屋面都要单独做接闪带了
D800-1~8
发表于 2023-6-28 10:58:44
bagioo400 发表于 2023-6-28 09:25
防水通规--4.4.4 当在屋面金属板基层上采用聚氯乙烯防水卷材(PVC)、热塑性聚烯烃防水卷材(TPO)、三元 ...
防水卷材据说比较娇气脆弱
和安装光伏板是比较矛盾的,
安装光伏、容易破坏防水层万一搞了点焊接作业,把防水卷材点燃,那就更是悲剧
卷材屋面,怎么很好的装光伏板,可以申报专利的
ccck
发表于 2023-6-29 14:28:43
D800-1~8 发表于 2023-6-21 23:14
这是老规范遗留的文字歧义问题
请问是建筑哪个规范哪一条,我们这里建筑一问三不知
ShadowShinyui
发表于 2023-6-29 14:50:58
x01oct 发表于 2023-6-27 14:02
混凝土屋面也一样做防水卷材,而且还有保温层。
而且从规范条文备注了覆盖层的厚度来看,关注点大概率 ...
我觉得问题在IEC标准理解有误差:
原文说非金属表面无需保护才可以用内钢筋,
防水层是有要求年限的变相也是属于保护所以不行、
感觉现在人理解成了因为防水是绝缘材料不会产生雷击所有属于无需保护类型
hbb1122
发表于 2024-5-8 10:58:34
再顶一下吧,老问题,还是没有最终结论,仍是众说纷纭,说仅考虑上层板下面无可燃物即可,确实有5.2.7条文说明可作为依据,但仍有声音说,雷击时整个屋面板都会击穿;说要考虑整个金属屋面板下方是否有易燃物,也是我个人支持的,但无奈没有官方解释,故再次求教各位高人,应当如何设计
rainmen_73
发表于 2024-5-8 11:23:52
x01oct 发表于 2023-6-22 12:27
为什么覆盖了防水卷材就无法作为接闪器了呢?
用混凝土屋面钢筋都可以作为接闪器,不光有防水,还有保温 ...
按现有建筑构造基本不会用屋面板钢筋作为防雷接闪装置
lylvice
发表于 2024-5-8 12:07:51
夹心彩钢板,直接做坡屋面就完事了,为啥还要做放水卷材,这也太扯了
hbb1122
发表于 2024-5-8 15:50:54
继续顶。。。。。。。。。。。。。。。
x01oct
发表于 2024-5-8 17:01:59
rainmen_73 发表于 2024-5-8 11:23
按现有建筑构造基本不会用屋面板钢筋作为防雷接闪装置
实际上确实很少这么做的,但是规范是允许的
清一子敬
发表于 2024-5-8 17:58:47
说用屋面结构板内钢筋作接闪带的,作为施工单位的我是真没见到如此设计的,基本都是另作一层镀锌圆钢或扁钢(镀锌圆钢居多)网格。