黑黑面包314 发表于 2023-5-12 15:26:39

TN-S接地系统用漏电保护器后,是不是可以少放一根地线呢?

本帖最后由 黑黑面包314 于 2023-5-12 15:34 编辑

如图:TN-S接地系统用漏电保护器后,是不是可以少放一根地线呢?如果这样使用有什么问题吗?PE接地是接的TN-S系统地,没有单独接地

dqaq 发表于 2023-5-12 15:27:38

这是TT系统。

黑黑面包314 发表于 2023-5-12 15:32:26

dqaq 发表于 2023-5-12 15:27
这是TT系统。

不是,没表示清楚,接地是和TN-S系统同一个地,没有单独接地

dqaq 发表于 2023-5-12 15:34:53

TN-S系统任何时候、任何地方,都不可能省略PE。

黑黑面包314 发表于 2023-5-12 15:37:21

dqaq 发表于 2023-5-12 15:34
TN-S系统任何时候、任何地方,都不可能省略PE。

是啊,但这样接问题在那里呢?好象挺安全的

dqaq 发表于 2023-5-12 15:45:38

黑黑面包314 发表于 2023-5-12 15:37
是啊,但这样接问题在那里呢?好象挺安全的

你贴一张表示清楚了的图上来说明一下你的意思。

x01oct 发表于 2023-5-12 15:49:18

这叫TN-S??

黑黑面包314 发表于 2023-5-12 16:02:08

dqaq 发表于 2023-5-12 15:45
你贴一张表示清楚了的图上来说明一下你的意思。

这是以前的设计,采用的是TN-C-S接地系统,所以只有4根线(这种接法数量较多),感觉不安全,因为是防爆区域,想改成如图所示接法,这个接法不符合现有的仍何接地系统,但分析觉的安全性还挺高,想请教大家看看有没有不妥之处,

dqaq 发表于 2023-5-12 16:28:03

黑黑面包314 发表于 2023-5-12 16:02
这是以前的设计,采用的是TN-C-S接地系统,所以只有4根线(这种接法数量较多),感觉不安全,因为是防爆 ...

你这就是TT系统。TN系统设备外壳一定接电源地。你取消了自电源处引出的PE线,无论如何都不可能让设备接到电源地。你把图上用电设备附近那个地看作TN-S系统地,是不成立的。

荣知事 发表于 2023-5-12 16:48:14

黑黑面包314 发表于 2023-5-12 16:02
这是以前的设计,采用的是TN-C-S接地系统,所以只有4根线(这种接法数量较多),感觉不安全,因为是防爆 ...

TN系统是一种保护接零的系统。像你这样会大大增加保护回路的阻抗降低保护灵敏度。因为通过接地大地是有接地电阻的。如果说是TT系统,这个PE是不可以无限制地延长的。

建筑电气业内流传着一种说法。因为需要在变压器输出总开关处安装漏电保护,美其名曰消防检测。
由于两台以上变压器并联运行会造成漏电保护以后二次接地,总开关不能合闸。
建筑电气业内把这种现象归咎于环流影响和电磁干扰。
因此把变压器中性点接地后移至配电柜下一点接地。也就是接地点移到了漏电保护以后。就这样漏电保护失去了动作条件不再动作,所谓的环流影响和电磁干扰也就“消失了”。
其实,不在总开关处安装漏电保护,也不会有多电源系统在配电柜下一点接地的说法。
不断地找环流,找干扰源,其实 是一种笑话。{:1_428:}

黑黑面包314 发表于 2023-5-12 16:54:30

dqaq 发表于 2023-5-12 16:28
你这就是TT系统。TN系统设备外壳一定接电源地。你取消了自电源处引出的PE线,无论如何都不可能让设备接到 ...

TT系统不是要单独接地吗?我们这接是金属性连接

荣知事 发表于 2023-5-12 16:58:14

本帖最后由 荣知事 于 2023-5-12 16:59 编辑

黑黑面包314 发表于 2023-5-12 16:54
TT系统不是要单独接地吗?我们这接是金属性连接
连接导线应该采用铜线。不应该是扁铁。重复接地无所谓,增加一点大地电流而已。

dqaq 发表于 2023-5-12 16:59:30

本帖最后由 dqaq 于 2023-5-12 17:06 编辑

黑黑面包314 发表于 2023-5-12 16:54
TT系统不是要单独接地吗?我们这接是金属性连接
你那根扁铁就充当了PE线的角色,所以并没省略PE线,只是换了种实现方式,类似的还有用导轨等做PE线的。但特别注意,那根扁铁是否满足PE线敷设条件和热稳定条件,以及电导条件。而且这种方式与使用RCD无关。不管有无RCD,它作为TN-S都是成立的。

dqaq 发表于 2023-5-12 17:07:15

哇。。。。。说相声的而又来了。。。。。。。

糖豆粑粑 发表于 2023-5-12 17:13:08

这是是全厂敷设了接地扁钢连接成接地网,然后用电设备就地接入接地网吧。之前有个改造项目企业也是这么干的,TN-S用四芯电缆,3p+n,没有PE,我说不行必须配电室引来PE, 人家企业还说一直都这么干的