《消防设施通用规范》GB55036-2022“联锁”是否为“连锁”倪照鹏老师的个人回复
本帖最后由 777777777 于 2023-4-23 12:49 编辑废话不多说,直接上图,各位怎么看!!!
我一直观点没动这条到底是所谓软线还是硬线无所谓。
真正核心的一直是动作逻辑问题 ShadowShinyui 发表于 2023-4-23 13:01
我一直观点没动这条到底是所谓软线还是硬线无所谓。
真正核心的一直是动作逻辑问题
那你给讲讲你是怎么做的?你的逻辑
本帖最后由 777777777 于 2023-4-23 13:35 编辑
贾行家 发表于 2023-4-23 13:26
{:1_428:}我问专家的问题太尖锐了(比较耿直),感觉不能发出来,所以删了问题,所以只能发这个 联锁不是连锁,其他的理解专家也没有驳回我说的不对,反正我只能说专家没有说火灾自动报警系统联动不行 777777777 发表于 2023-4-23 13:17
那你给讲讲你是怎么做的?你的逻辑
这本出来之后的最大变化是
如果是一个风机带一个防烟分区风机关闭时间会提前很多
如果是一个风机带多个防烟分区一个分区到温度了其他就不排烟了
逃生窗口时间被严重压缩才是核心问题。(逃命时间被压缩了)
至于所谓软线硬线没必要,画图阶段大不了都加上最后消防设备厂商根据自己罗盘图调整。 ShadowShinyui 发表于 2023-4-23 13:34
这本出来之后的最大变化是
如果是一个风机带一个防烟分区风机关闭时间会提前很多
如果是一个风机带多个 ...
{:1_428:}看规范11.1.5条,基本要求是什么,首先得满足基本要求,然后再去满足其他的要求,280度阀连锁风机会导致阀一旦熔断,这个风机启动不了,不满足11.1.5条基本控制内容
我不想从各种理解去想这个到底是怎么样的,然后大家再去争辩,毫无意义(都说自己有理)
现在专家给的解释就是能联动就可以,具体你选用哪种没有给你说死 777777777 发表于 2023-4-23 13:44
看规范11.1.5条,基本要求是什么,首先得满足基本要求,然后再去满足其他的要求,280度阀连锁风机 ...
11.1.5只说的启动
电气对于控制线这实际好整就俩都画上完事。就是安装根据情况选咋接就行
ShadowShinyui 发表于 2023-4-23 13:58
11.1.5只说的启动
电气对于控制线这实际好整就俩都画上完事。就是安装根据情况选咋接就行
防火阀连锁以后,你感觉还能启动吗?直接干死,不改变防火阀状态,怎么启动 都已经烧到280℃十万火急了,还想着去启动啊? hastings 发表于 2023-4-23 14:27
都已经烧到280℃十万火急了,还想着去启动啊?
就像人家说的,一个风机带多层,一个末端的烧了风机停了,11.1.5条说的也很明确,这种情况你还能启动吗?这个基本要求你是得满足的吧 777777777 发表于 2023-4-23 14:03
防火阀连锁以后,你感觉还能启动吗?直接干死,不改变防火阀状态,怎么启动
原先见过一个动作后自动脱离的接触器。不过不知道是不是人家特意定的没量产。
不过就算关了二次开启。那为啥不按着原先方法开到低 ShadowShinyui 发表于 2023-4-23 14:46
原先见过一个动作后自动脱离的接触器。不过不知道是不是人家特意定的没量产。
不过就算关了二次开启。那 ...
{:1_438:} 咱们这不是抬杠么,为什么这个11.3.5条只能连锁,不能用联动,联动被审图提意见,电气本来 要是排风兼排烟风机也脱开吗,这玩意不好说 777777777 发表于 2023-4-23 14:35
就像人家说的,一个风机带多层,一个末端的烧了风机停了,11.1.5条说的也很明确,这种情况你还能启动吗?这个 ...
根本就没有再次启动的事情 各路专家众说纷纭,到了施工图审查老师那里管你这个专家那个专家,他才是专家。