dqaq 发表于 2023-1-3 15:56:04

二次电缆少,就用第一个图,在柜底坑前壁上作一排支架,供二次电缆走线即可。

x01oct 发表于 2023-1-3 16:01:20

azbe 发表于 2023-1-3 15:40
喔,你们说的图2就是第3个图。这个图也没毛病,电缆从下方进出高压柜,水平方向敷设在后面的电缆沟内。

确实没毛病,但是用土建做二次沟,我还真没遇到过,包括供电局的设计自己出的图纸,他们也不用

dqaq 发表于 2023-1-3 16:13:07

x01oct 发表于 2023-1-3 16:01
确实没毛病,但是用土建做二次沟,我还真没遇到过,包括供电局的设计自己出的图纸,他们也不用

我做过,不难,与柜底坑一起,砌道墙就行。下图中“见说明2”处就是。主要是高压柜分几排,还与另一个站高压有联系,二次电缆太多。

yangdaohu 发表于 2023-1-4 17:31:41

其实图3是有二次沟的也没什么错,只是你柜下的支撑部分要做成一个个支墩,间距800,方便电缆从电缆沟穿到柜下的沟内,再进柜内。

轻云舟 发表于 2023-1-11 16:01:23

本帖最后由 轻云舟 于 2023-1-11 16:05 编辑

dqaq 发表于 2023-1-3 16:13
我做过,不难,与柜底坑一起,砌道墙就行。下图中“见说明2”处就是。主要是高压柜分几排,还与另一个站 ...
再请教您一下,我这里就一根高压进线,出线也就一根,就是高压柜到变压器,这样的话我电缆沟的尺寸可以比图集小吗?想做个400宽×600深的高压电缆沟,沟内也不用支架,这样在现实中会不会有不方便的地方呢?谢谢

轻云舟 发表于 2023-1-11 16:02:29

本帖最后由 轻云舟 于 2023-1-11 16:05 编辑

x01oct 发表于 2023-1-3 16:01
确实没毛病,但是用土建做二次沟,我还真没遇到过,包括供电局的设计自己出的图纸,他们也不用
再请教您一下,我这里就一根高压进线,出线也就一根,就是高压柜到变压器,这样的话我电缆沟的尺寸可以比图集小吗?想做个400宽×400深的高压电缆沟,沟内也不用支架,这样在现实中会不会有不方便的地方呢?谢谢

dqaq 发表于 2023-1-11 16:43:25

轻云舟 发表于 2023-1-11 16:01
再请教您一下,我这里就一根高压进线,出线也就一根,就是高压柜到变压器,这样的话我电缆沟的尺寸可以比 ...

一进一出不需要柜后电缆沟,柜底坑就行了,直接穿管敷设,或室内进、出线电缆沟直接对接进、出线柜。

轻云舟 发表于 2023-1-11 17:00:03

dqaq 发表于 2023-1-11 16:43
一进一出不需要柜后电缆沟,柜底坑就行了,直接穿管敷设,或室内进、出线电缆沟直接对接进、出线柜。

您的意思是就高压进线柜、出线柜下面做电缆沟(基坑)就行了啊,计量柜、PT柜下面不需要留沟吧?

dqaq 发表于 2023-1-11 17:05:03

轻云舟 发表于 2023-1-11 17:00
您的意思是就高压进线柜、出线柜下面做电缆沟(基坑)就行了啊,计量柜、PT柜下面不需要留沟吧?

柜底坑都要做,通做。柜后沟不做了。进线埋管或电缆沟直接到进线柜柜底坑,出线埋管或电缆沟直接到出线柜柜底坑。

轻云舟 发表于 2023-1-11 17:09:23

dqaq 发表于 2023-1-11 17:05
柜底坑都要做,通做。柜后沟不做了。进线埋管或电缆沟直接到进线柜柜底坑,出线埋管或电缆沟直接到出线柜 ...

谢谢您啊,可是基坑为什么要通做呢,PT、计量也没有高压电缆进出线吧,是不是为了方便,看起来整齐一些,因为最前面(进线)和最后面(出线)都需要电缆沟,所以直接通做了?

dqaq 发表于 2023-1-11 17:18:41

轻云舟 发表于 2023-1-11 17:09
谢谢您啊,可是基坑为什么要通做呢,PT、计量也没有高压电缆进出线吧,是不是为了方便,看起来整齐一些, ...

一则可能二次电缆要走。二则这么短,通挖不比刨两个坑方便吗。两面柜宽2x0.8m,刨两个坑,多两个侧壁,宽度2X1.5m。槽钢安装都在坑壁上,跟一部分在侧壁,一部分在地面,也方便啊。

轻云舟 发表于 2023-1-11 17:23:03

dqaq 发表于 2023-1-11 17:18
一则可能二次电缆要走。二则这么短,通挖不比刨两个坑方便吗。两面柜宽2x0.8m,刨两个坑,多两个侧壁,宽 ...
嗯嗯,我明白您的意思了,感谢您的指导,柜下基坑是不是得宽、深都是1m,是不是人员得能钻进去比较好?

dqaq 发表于 2023-1-11 17:32:38

轻云舟 发表于 2023-1-11 17:23
嗯嗯,我明白您的意思了,感谢您的指导,柜下基坑是不是得宽、深都是1m,是不是人员得能钻进去比较好?

看下高压柜产品样本安装图吧。我说的是统一设计的KYN柜,如果是其他柜,尺寸是不一样的。

轻云舟 发表于 2023-1-11 17:37:49

dqaq 发表于 2023-1-11 17:32
看下高压柜产品样本安装图吧。我说的是统一设计的KYN柜,如果是其他柜,尺寸是不一样的。

好的,谢谢您了。

x01oct 发表于 2023-1-11 18:20:09

轻云舟 发表于 2023-1-11 16:02
再请教您一下,我这里就一根高压进线,出线也就一根,就是高压柜到变压器,这样的话我电缆沟的尺寸可以比 ...

不建议减小,需要考虑安装空间和转弯半径