轻云舟 发表于 2023-1-1 21:55:17

请问高压柜的电缆沟该如何设置

各位老师,我画了一张配电室的布置图,但是高压柜下的电缆沟该如何设置不大明白,图集里面有二次电缆沟和无二次电缆沟的两种画法,请问我该如何选择呢,问了两个老师都说选有二次的,但是二次电缆沟我看图是位于高压柜下面,而且跟柜下的L2的电缆沟没有联通,那请问这里面电缆该如何敷设呢?没想明白

x01oct 发表于 2023-1-2 00:03:42

我一般按第一个那种画,比较简单一些。
你下面2张图不对,柜下需要有沟,要不没法接线

x01oct 发表于 2023-1-2 00:06:52

另外你的沟宽似乎窄了,有几个尺寸没标,反正看上去不太对。

比如低压柜用啥柜型的?只有800深么?柜后出线空间是不是小了点儿啊

轻云舟 发表于 2023-1-2 08:38:41

本帖最后由 轻云舟 于 2023-1-2 08:41 编辑

x01oct 发表于 2023-1-2 00:06
另外你的沟宽似乎窄了,有几个尺寸没标,反正看上去不太对。

比如低压柜用啥柜型的?只有800深么?柜后 ...
谢谢您啊X老师,我现在就是想确定电缆沟的形式呢,柜下有沟我在详图里补充上。就是高压柜按照图1还是图2我搞不明白,高压柜长1.5m,只在两端做固定,中间没有,是不是有点单薄了?另外合闸时的冲击力会不会产生影响呢?低压柜子都是GGD的,出线柜尺寸我都选800×800的,里面没啥东西,就几个开关,最多加个电表。

x01oct 发表于 2023-1-2 15:06:55

轻云舟 发表于 2023-1-2 08:38
谢谢您啊X老师,我现在就是想确定电缆沟的形式呢,柜下有沟我在详图里补充上。就是高压柜按照图1还是图2 ...

我一般是按图1的。
如果按图2的画,土建要做很多东西,他们不一定做得好,二次线要么用线槽走上面,要么在图1的沟了走托架。

轻云舟 发表于 2023-1-2 16:02:04

好的,感谢您!

树欲静而风不止 发表于 2023-1-3 08:39:19

就你那几台高压柜,没有必要设置二次沟了

轻云舟 发表于 2023-1-3 11:25:26

树欲静而风不止 发表于 2023-1-3 08:39
就你那几台高压柜,没有必要设置二次沟了

谢谢树总,二次线路通过其他方式敷设就可以了是吧,如果不做二次沟的话,高压柜柜前那一块下面是实体就可以吧?否则高压柜前后太长,会不会承担不住?

azbe 发表于 2023-1-3 11:43:30

x01oct 发表于 2023-1-2 00:03
我一般按第一个那种画,比较简单一些。
你下面2张图不对,柜下需要有沟,要不没法接线

图2和图1差别在哪里?

树欲静而风不止 发表于 2023-1-3 11:52:06

轻云舟 发表于 2023-1-3 11:25
谢谢树总,二次线路通过其他方式敷设就可以了是吧,如果不做二次沟的话,高压柜柜前那一块下面是实体就可 ...

高压柜柜前那一块下面是实体就可以吧?
不行,需要走二次线路

轻云舟 发表于 2023-1-3 14:55:54

azbe 发表于 2023-1-3 11:43
图2和图1差别在哪里?

图二是有二次电缆沟的那个,也就是第三张图,图一里面那两个都没有

轻云舟 发表于 2023-1-3 14:57:54

树欲静而风不止 发表于 2023-1-3 11:52
高压柜柜前那一块下面是实体就可以吧?
不行,需要走二次线路

抱歉树总,我没能明白您的意思:既要走二次线路,又不用设置二次电缆沟吗?那么二次电缆该如何走呢

x01oct 发表于 2023-1-3 15:00:15

azbe 发表于 2023-1-3 11:43
图2和图1差别在哪里?

有个二次的沟

树欲静而风不止 发表于 2023-1-3 15:33:26

轻云舟 发表于 2023-1-3 14:57
抱歉树总,我没能明白您的意思:既要走二次线路,又不用设置二次电缆沟吗?那么二次电缆该如何走呢

就是一、二次电缆共沟(不共支架)

azbe 发表于 2023-1-3 15:40:40

x01oct 发表于 2023-1-3 15:00
有个二次的沟

喔,你们说的图2就是第3个图。这个图也没毛病,电缆从下方进出高压柜,水平方向敷设在后面的电缆沟内。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请问高压柜的电缆沟该如何设置