官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
azbe 发表于 2023-1-3 15:40 喔,你们说的图2就是第3个图。这个图也没毛病,电缆从下方进出高压柜,水平方向敷设在后面的电缆沟内。
x01oct 发表于 2023-1-3 16:01 确实没毛病,但是用土建做二次沟,我还真没遇到过,包括供电局的设计自己出的图纸,他们也不用
dqaq 发表于 2023-1-3 16:13 我做过,不难,与柜底坑一起,砌道墙就行。下图中“见说明2”处就是。主要是高压柜分几排,还与另一个站 ...
轻云舟 发表于 2023-1-11 16:01 再请教您一下,我这里就一根高压进线,出线也就一根,就是高压柜到变压器,这样的话我电缆沟的尺寸可以比 ...
dqaq 发表于 2023-1-11 16:43 一进一出不需要柜后电缆沟,柜底坑就行了,直接穿管敷设,或室内进、出线电缆沟直接对接进、出线柜。
轻云舟 发表于 2023-1-11 17:00 您的意思是就高压进线柜、出线柜下面做电缆沟(基坑)就行了啊,计量柜、PT柜下面不需要留沟吧?
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2023-1-11 17:05 柜底坑都要做,通做。柜后沟不做了。进线埋管或电缆沟直接到进线柜柜底坑,出线埋管或电缆沟直接到出线柜 ...
轻云舟 发表于 2023-1-11 17:09 谢谢您啊,可是基坑为什么要通做呢,PT、计量也没有高压电缆进出线吧,是不是为了方便,看起来整齐一些, ...
dqaq 发表于 2023-1-11 17:18 一则可能二次电缆要走。二则这么短,通挖不比刨两个坑方便吗。两面柜宽2x0.8m,刨两个坑,多两个侧壁,宽 ...
轻云舟 发表于 2023-1-11 17:23 嗯嗯,我明白您的意思了,感谢您的指导,柜下基坑是不是得宽、深都是1m,是不是人员得能钻进去比较好?
dqaq 发表于 2023-1-11 17:32 看下高压柜产品样本安装图吧。我说的是统一设计的KYN柜,如果是其他柜,尺寸是不一样的。
轻云舟 发表于 2023-1-11 16:02 再请教您一下,我这里就一根高压进线,出线也就一根,就是高压柜到变压器,这样的话我电缆沟的尺寸可以比 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页