关于GB55025-2022 宿舍、旅馆建筑项目规范对电气负荷等级要求的一点疑问
本帖最后由 Miclangelo 于 2022-11-29 11:33 编辑多层宿舍500个床位很容易就超了 尤其是上下铺形式的 一级负荷的要求是否过于高了?独栋加建的多层宿舍都没有两路电源 往往附近只有一台箱变 为了这个我还得搞个柴发么可否让建筑改改房间名字 想办法把床位降到500个以下来规避这一条?
规范要求这么明确的(没歧义最多有争议),还是通规强条,你就从了吧 你要没个房间做成8人间? 让建筑少铺点床位不就是了 人数是方案(建筑上)和甲方定吧。你可以把这条提供给定的,让他们考虑下呗 rainmen_73 发表于 2022-11-29 14:14
规范要求这么明确的(没歧义最多有争议),还是通规强条,你就从了吧
{:5_185:}那倒是这么回事 只是想如果要打打擦边球的话不知道可不可行 哈哈
jerknight 发表于 2022-11-29 14:20
你要没个房间做成8人间? 让建筑少铺点床位不就是了
这个可能往往方案阶段就定好了 只能是以后宿舍项目在方案阶段就提出来{:1_428:} xyw9630510 发表于 2022-11-29 14:21
人数是方案(建筑上)和甲方定吧。你可以把这条提供给定的,让他们考虑下呗
是的 找建筑去策一策看看 不过如果已经报规了估计就很难 Miclangelo 发表于 2022-11-29 14:36
这个可能往往方案阶段就定好了 只能是以后宿舍项目在方案阶段就提出来
这个一般甲方后期自己改造每间就考虑2人 4人的满足改造条件就是 人民生命至上
500个床位 人真的不少
室外静音式柴发吧。
别搞室内型,上面宿舍带卫生间的 500床位,人数已经很多了,从火灾危险性上来说还是很有必要的,规范上也很明确,这个成本是投资方出,电气专业没必要给自己找麻烦嘛。{:1_428:} 如果是讨论规范条文的合理性,这一条规定的确与供规的负荷等级要求不一致,编制组专家们有点任性了。
从执行规范的角度来说,规范条文不存在理解上的分歧,设计师还是严格执行吧。
扩展一点来说,现在大家都抱怨设计费低,施工图审查师也不都是善茬,何必把责任揽在自己身上。 本身宿舍的走廊照明就是二级,需要考虑备用电源 照明二级负荷搞个EPS可以轻松满足,
生活水泵、客梯、排水泵要满足一级负荷没有两路电源就只能上柴发了,
上了柴发又有一大堆消防啰嗦事。 我上学时,宿舍楼4层,每层30间宿舍,每间6个床位,720。。。属于特大型,但无客梯、无生活给水泵、无排水泵。。。 x01oct 发表于 2022-11-30 11:00
我上学时,宿舍楼4层,每层30间宿舍,每间6个床位,720。。。属于特大型,但无客梯、无生活给水泵、无排水 ...
我大学时,在北方住的宿舍。卫生间都是管槽式小便池,冲水也是蓄水利用势能冲的。{:1_438:}记忆深刻
页:
[1]
2