我大学时,在北方住的宿舍。卫生间都是管槽式小便池,冲水也是蓄水利用势能冲的。记忆深刻
大学的话,看建造时间吧。老校区大部都这样,大便也是水箱冲水槽的。新校区就不是了 wi0i0iw 发表于 2022-11-30 08:42
500床位,人数已经很多了,从火灾危险性上来说还是很有必要的,规范上也很明确,这个成本是投资方出,电气 ...
规范条文的这几样内容和火灾危险性没啥关系。{:1_428:} xyw9630510 发表于 2022-11-30 12:16
大学的话,看建造时间吧。老校区大部都这样,大便也是水箱冲水槽的。新校区就不是了
我们那宿舍是70年代的老古董了{:1_435:} D800-1~8 发表于 2022-11-29 22:25
人民生命至上
500个床位 人真的不少
他这个条文主要针对非消防的动力负荷。条文解释说本条是为了保证宿舍能正常使用。。。
执行起来倒是简单 就是觉得要求有些高了 哈哈 没想到这个帖子勾起大家忆苦思甜了 我上大学那会儿也是集体宿舍 啥都没有 还是木结构滴 当时还感叹一把火能烧个干净渣都不留 wangguichao66 发表于 2022-11-30 09:00
如果是讨论规范条文的合理性,这一条规定的确与供规的负荷等级要求不一致,编制组专家们有点任性了。
从执 ...
在理 有规范作为支撑 执行就完事了{:5_185:} 树欲静而风不止 发表于 2022-11-30 09:29
本身宿舍的走廊照明就是二级,需要考虑备用电源
树总宿舍走廊照明是二级负荷是哪里的依据?没找到。 xuxizhong 发表于 2022-12-7 14:20
树总宿舍走廊照明是二级负荷是哪里的依据?没找到。
教育建筑电气设计规范 树欲静而风不止 发表于 2022-12-7 14:22
教育建筑电气设计规范
好吧,我理解错误,我以为是全部类型的宿舍。 是全部类型的宿舍,2. 0. 11 门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全防范系统应按不低于二级负荷供电。宿舍、旅馆建筑项目规范 GB 55025-2022
xuxizhong 发表于 2022-12-7 14:20
树总宿舍走廊照明是二级负荷是哪里的依据?没找到。
GB 55025-2022 第2.0.11条 sh_13131 发表于 2022-12-7 16:17
是全部类型的宿舍,2. 0. 11 门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全防范系统应按不低于二级负 ...
如果是多层小型的旅馆>15间,消防是否也要按二级负荷设计?