账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17933|回复: 26

[规范条文] 关于GB55025-2022 宿舍、旅馆建筑项目规范对电气负荷等级要求的一点疑问

[复制链接]
     
发表于 2022-11-29 11:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 Miclangelo 于 2022-11-29 11:33 编辑

多层宿舍500个床位很容易就超了 尤其是上下铺形式的 一级负荷的要求是否过于高了?独栋加建的多层宿舍都没有两路电源 往往附近只有一台箱变 为了这个我还得搞个柴发么可否让建筑改改房间名字 想办法把床位降到500个以下来规避这一条?
222.png
111.png
     
发表于 2022-11-29 14:14:13 | 显示全部楼层
规范要求这么明确的(没歧义最多有争议),还是通规强条,你就从了吧
     
发表于 2022-11-29 14:20:08 | 显示全部楼层
你要没个房间做成8人间? 让建筑少铺点床位不就是了  
     
发表于 2022-11-29 14:21:23 | 显示全部楼层
人数是方案(建筑上)和甲方定吧。你可以把这条提供给定的,让他们考虑下呗
     
 楼主| 发表于 2022-11-29 14:35:56 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-11-29 14:14
规范要求这么明确的(没歧义最多有争议),还是通规强条,你就从了吧

那倒是这么回事 只是想如果要打打擦边球的话不知道可不可行 哈哈
     
 楼主| 发表于 2022-11-29 14:36:59 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-29 14:20
你要没个房间做成8人间? 让建筑少铺点床位不就是了

这个可能往往方案阶段就定好了 只能是以后宿舍项目在方案阶段就提出来
     
 楼主| 发表于 2022-11-29 14:38:04 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2022-11-29 14:21
人数是方案(建筑上)和甲方定吧。你可以把这条提供给定的,让他们考虑下呗

是的 找建筑去策一策看看 不过如果已经报规了估计就很难
     
发表于 2022-11-29 17:21:53 | 显示全部楼层
Miclangelo 发表于 2022-11-29 14:36
这个可能往往方案阶段就定好了 只能是以后宿舍项目在方案阶段就提出来

这个一般甲方后期自己改造  每间就考虑2人 4人的  满足改造条件就是
     
发表于 2022-11-29 22:25:35 | 显示全部楼层
人民生命至上

500个床位 人真的不少

室外静音式柴发吧。

别搞室内型,上面宿舍带卫生间的
     
发表于 2022-11-30 08:42:26 | 显示全部楼层
500床位,人数已经很多了,从火灾危险性上来说还是很有必要的,规范上也很明确,这个成本是投资方出,电气专业没必要给自己找麻烦嘛。
     
发表于 2022-11-30 09:00:09 | 显示全部楼层
如果是讨论规范条文的合理性,这一条规定的确与供规的负荷等级要求不一致,编制组专家们有点任性了。
从执行规范的角度来说,规范条文不存在理解上的分歧,设计师还是严格执行吧。
扩展一点来说,现在大家都抱怨设计费低,施工图审查师也不都是善茬,何必把责任揽在自己身上。
发表于 2022-11-30 09:29:47 | 显示全部楼层
本身宿舍的走廊照明就是二级,需要考虑备用电源
     
发表于 2022-11-30 09:33:54 | 显示全部楼层
照明二级负荷搞个EPS可以轻松满足,
生活水泵、客梯、排水泵要满足一级负荷没有两路电源就只能上柴发了,
上了柴发又有一大堆消防啰嗦事。
     
发表于 2022-11-30 11:00:03 | 显示全部楼层
我上学时,宿舍楼4层,每层30间宿舍,每间6个床位,720。。。属于特大型,但无客梯、无生活给水泵、无排水泵。。。
发表于 2022-11-30 11:19:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-30 11:00
我上学时,宿舍楼4层,每层30间宿舍,每间6个床位,720。。。属于特大型,但无客梯、无生活给水泵、无排水 ...

我大学时,在北方住的宿舍。卫生间都是管槽式小便池,冲水也是蓄水利用势能冲的。记忆深刻
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则